PDA

Просмотр полной версии : Контроллер для приточно-вытяжной вентиляции



SF_Axel
25.11.2016, 14:46
Здравствуйте. Стоит задача разработки щитов вентиляции для (довольно большого) объекта. Итого:
Приточно-вытяжная вентиляционная установка, с роторным рекуператором, часть с автоматическим выбором резерва и водяным нагревателем. Вентиляторы управляются частотниками. Требуется полный контроль установки (и управление) по RS485. Планируется получение сертификата, т.к. объект государственный. Щитов приточно-вытяжной вентиляции будет 8 штук. Еще 6 щитов - приточная вентиляция, с разными типами нагревателей. Все хотелось бы выполнить на одном контроллере. Еще нужно будет собрать 3 согласователя работы кондиционеров - но их решил собрать на ПР200.

Вообще так прикидывал ПЛК73-ККККРРУУ-М, но, может есть вариант получше? Например ПЛК150+ИП320. Интересует вариант максимально выигрышный в плане функциональнсть/внешний вид.

И еще вопрос. Если будет использоваться ПЛК73, есть ли для него макрос ПИ-управления запорно-регулирующим клапаном? А то заново изобретать велосипед не улыбается. Сроки не горят.

melky
25.11.2016, 23:46
почему все не сделать на ПР200 ?

SF_Axel
26.11.2016, 07:38
почему все не сделать на ПР200 ?

Можно и все на ПР200, если хватит его возможностей и ресурсов. С одной стороны, у него много входов/выходов, но с другой - если их не хватит, что делать? Кроме того, интересует точность обработки сигнала с термодатчиков. Ведь, как я понимаю, они подключаются по двухпроводной схеме.

melky
26.11.2016, 10:27
На ПЛК73 так же может не хватить входов или выходов, в режиме мастера придется пользоваться библиотекой Modbus.

lara197a
26.11.2016, 10:41
Для этих целей давно придуманы специализированные контроллеры.
Ничего изобретать не нужно. Все уже есть. Самостоятельно вы не сделаете программу
такого качества, которую люди специализирующиеся исключительно на продукте вентиляции
пишут и доводят годами. Специально для этой задачи создают контроллеры.

SF_Axel
26.11.2016, 11:40
Для этих целей давно придуманы специализированные контроллеры.
Ничего изобретать не нужно. Все уже есть. Самостоятельно вы не сделаете программу
такого качества, которую люди специализирующиеся исключительно на продукте вентиляции
пишут и доводят годами. Специально для этой задачи создают контроллеры.
Лара, Ваши ответы давно не интересно читать. Ничего полезного в них нет. Кроме того, эти специализированные контроллеры стоят, по большей части столько, что гешефта с объекта, за вычетом налогов, хватит только на хлеб без масла. Универсализм имеет и обратную сторону. Т.е. делал я тут автоматику для овощехранилища, так там 7 режимов работы вентиляции. Ну ага. Кто-то прям годами доводит программу для работы вентиляции в овощехранилище. Правда под овощехранилище использовать ОВЕН я не рискнул. Кроме того, я в принципе люблю понимать, что творится в мозгах контроллера, а не использовать чужой "черный ящик" с чужими идеями.
Кроме того, если вы думаете, что вентиляцией я занимаюсь от случая к случаю - смею заверить, Вы глубоко заблуждаетесь.

lara197a
26.11.2016, 11:46
Лара, Ваши ответы давно не интересно читать. Ничего полезного в них нет. ..
а можно конкретнее?
если напишите в личку, то я научу вас пользоваться поисковиками,
по интересующему вас вопросу.
ни по ценам, ни по функционалу вы вообще не правы,
но пытаетесь рассуждать по теме в которой не понимаете.
а на добрый совет зачем-то пытаетесь хамить.

(однако у меня есть собственные разработки ПО для контроллеров вентиляции на
ПЛК 73, Unitronics, zentec, а также опыт бетта тестирования инженерных образцом ТРМ133, ТРМ133М.
По второму первое применение на объектах и доводка на анализе эксплуатации.)

SF_Axel
26.11.2016, 11:49
а можно конкретнее?
если напишите в личку, то я научу вас пользоваться поисковиками,
по интересующему вас вопросу.
ни по ценам, ни по функционалу вы вообще не правы,
но пытаетесь рассуждать по теме в которой не понимаете.
а на добрый совет зачем-то пытаетесь хамить.
Был бы он действительно добрым - не сомневайтесь, принял бы к сведению. В топике - конкретный вопрос. Остальное мне не интересно. И Ваш ответ читаю уже не в первый раз... Хоть и сообщений у меня мало...
А, ладно. Тему можно закрыть - другой контроллер, похоже, единственный выход в данном случае

lara197a
26.11.2016, 12:59
Так вы бред в первом посте пишите
8 щитов управления на одном контроллере... как вариант ПЛК73 или ПЛК150(ни фига себе аналог).. буду сертифицировать(похоже вообще не знаете что такое сертификация).. есть ли пи регулятор(т.е вообще нет опыта программирования КДС?)
и т.д.
мелкий вообще все на ПР советует..
в общем уровень подготовки понятен.
По вопросу и совет.

И опыт после работы таких инженерных решений тоже был.
Строил в 2008г частный инвестор ТЦ. 3 этажа + подвал(тоже магазины) 7000 кв метров торговых площадей.
https://vk.com/club118957058
16 венткамер по 2-4 большие приточно-вытяжные установки с рекупирацией.

Застройщик решил сэкономить и спросил:
-"А можнопо 1 контроллеру на этаж?"
инженеры- ветиляционщики ответили:
- "Можно"
Застройщик:
-"А можно 1 на здание".
инженеры- ветиляционщики:
-"Можно".
В результате стоимость проекта, в связи с прокладкой многокилометровых линий с проводами и
пр. выросла в 5 раз. И проект перешел в разряд не реализуемых.
После смены 3-х подрядных организаций,
я с 1 помощником за 2 месяца поставил на все установки автоматику и ТРМ 133М,
написал визуализацию(выкладывал тут) и ввел объект в эксплуатацию.

krollcbas
27.11.2016, 07:11
ПЛК73 (50Мгц) - вообще не советую.
Если у Вас крупный объект, то значит есть и диспетчеризация.
Соответственно ПЛК должен быть достаточно мощным чтоб обрабатывать технологию вентиляции (заморозка, последовательность запуска, адаптивное ПИД регулирование) + работать отвечать на запросы SCADA + опрашивать ввод/вывод по Modbus RTU. Все это достаточно нагружает процессор.
С ПЛК150 возился неоднократно, хаять не буду, но рекомендую приобретать ПЛК110 (по возможности старого образца), с 220В питанием.
Получите приемлемое качество с невысокой стоимостью.

ASo
27.11.2016, 09:06
Даже не смешно! Не люблю ПЛК73 за конструкцию (пук проводов до двери - специфика панельного исполнения).
Но ПЛК63 - у меня "рабочая лошадка" для подобных систем. Задачи простейшие по смыслу. Время - не критично. Опрос - нормальный.
Люди чтото развратились гигагерцами. И забыли, что когдато очень серьезные задачи решались на единицах мегагерц. А еще раньше - на сотнях килогерц.

Eugene.A
27.11.2016, 09:37
На сотнях килогерц программы писались в машинных кодах. А теперь даже тип процессора знают далеко не все программисты, пишущие для ПЛК.

lara197a
27.11.2016, 17:21
... Время - не критично. Опрос - нормальный.

поддержу.
Там нет таких процессов которые нужно обрабатывать быстрее.
Какие скады?
это все на ПК крутится.
Кто специализируется на вентсистемах не используют ничего более производительного.
50МГц, а то и 30.
У 154 просто входов и выходов не хватит да же на 1 установку.

murdemon
27.11.2016, 18:01
Возьми Carel pCO5.. там есть прошивки с исходниками уже готовые для твоего случая (на 90% готовые), он как раз для HVAC системы рассчитан.

SF_Axel
28.11.2016, 10:30
Карел, штука, конечно, хорошая.... Но опыт эксплуатации шкафов с этим контроллером на объекте показал, что работать с ними должны, как минимум, КИПовцы. А так - аварию скидывать не накатаешься... Но совет на самом деле в тему.

Что касается диспетчеризации, то да, все действительно крутится на ПК, но время опроса контроллера в сети может быть весьма продолжительным.

Делать буду на "родном" Siemens !LOGO. Уже все заказано. Тема неактуальна.

Николаев Андрей
28.11.2016, 14:10
Жаль, а я только собирался предложить использовать ПР200. Мы как раз готовим набор готовых алгоритмов. Могли бы поделиться наработками, а с Вас была бы обратная связь.

lara197a
28.11.2016, 16:41
Делать буду на "родном" Siemens !LOGO. Уже все заказано. Тема неактуальна.
нет, ты дружище нам расскажи,
скадой SCADA System SIMATIC WinCC - HMI? :o
Как сеть на AS interface строить будешь?
Или как планировал все 8 установок на 1-м LOGO! ?
Как с LOGO! вводить конфигурационные параметры планируешь?
У них с вводом не очень.
Дисплей для сообщений.
И всего 8 AI, с учетом максимального расширения.
Может я чего не знаю и теперь тоже все на LOGO! буду делать.
полагаю уважаемым фуромчанам интересно будет.

SF_Axel
28.11.2016, 20:04
нет, ты дружище нам расскажи,
скадой SCADA System SIMATIC WinCC - HMI? :o
Как сеть на AS interface строить будешь?
Или как планировал все 8 установок на 1-м LOGO! ?
Как с LOGO! вводить конфигурационные параметры планируешь?
У них с вводом не очень.
Дисплей для сообщений.
И всего 8 AI, с учетом максимального расширения.
Может я чего не знаю и теперь тоже все на LOGO! буду делать.
полагаю уважаемым фуромчанам интересно будет.
Для начала - ты мне не дружище и уж я тебе точно. Второе. Вообще-то, имелось ввиду, что все установки будут собраны на одном типе контроллера, а не на одном контроллере. Ты же, своим поверхностным взглядом и суждением "опытного разработчика", решил что знаешь все лучше всех. Оттого и ответ твой - в никуда. Остальные, кстати, поняли, о чем речь.
Что у Сименса с вводом не очень, это, конечно, печальная правда. Mitsubishi Alpha, в этом плане, конечно просто обалденная весчь ) Но цена... Что касается модулей расширения - есть у семеныча модуль 8DI+8DO. На практике понадобился всего один раз, да и то, еще в бытность подмастерьем ) Но как факт он есть. Итого, 16DI+12DO. Добавляем модуль ввода Pt100 (для водяного нагревателя 2 шт.) и один модуль AO. Зачем больше - не знаю. Хватит на любую вентустановку.
Система планируется MasterSCADA, т.к. опыт работы с ней приличный. К тому же есть в наличии человек, сваявший диспетчеризацию на 17 вентустановок. Правда диспетчеризация та потом вся по бороде пошла - на ПК поставили разные плееры, внутреннюю почту... И все. Есть мысль поставить один главный S7 + графический сенсорный дисплей. Или даже панельник попробовать подобрать, потому как использование ПК с Windows, это прям мощнейший косяк любой SCADA-системы.

Жаль, а я только собирался предложить использовать ПР200. Мы как раз готовим набор готовых алгоритмов. Могли бы поделиться наработками, а с Вас была бы обратная связь.

Что касается проверки ПР200 в "боевых условиях" - устроить можно. Только, вероятно, весной следующего года (еще больше объект).
Вообще говоря, есть гостиница с 4 приточно-вытяжными установками с водяным нагревателем (правда мне еще её не отдали :) ) если договорюсь - можем и пораньше. Изначально планировалось поставить туда ТРМ-133.

murdemon
28.11.2016, 20:23
Ну при нормальном администрировании на ПК со скадой закрывают все возможности ее закрыть свернуть или перейти в другое приложение кроме скады... на биос ставят пароль и на запуск тоже. И все нормально годами летает.

SF_Axel
28.11.2016, 20:30
Ну при нормальном администрировании на ПК со скадой закрывают все возможности ее закрыть свернуть или перейти в другое приложение кроме скады... на биос ставят пароль и на запуск тоже. И все нормально годами летает.

На нормальных объектах - возможно... А, скажем, магазин у нас - "Атмосфера дома". Так те быстро все расковыряли, типа "а чего это компьютер просто так стоит?". И таких у нас, на самом деле, много.

lara197a
28.11.2016, 20:36
Для начала - ты мне не дружище и уж я тебе точно. Второе...

Сурово однако.
а как, чтобы не обидеть?
Хотел спросить чем AS interface в MRST передавать?
Или вся надежда на человека, который смог (диспетчеризацию на 17 вентустановок)?
Чем ТРМ не устроил с прямым доступом через стандартный модбас ОРС?

Вообще с S7 модбасом в МRST идея интересная.
и если не "быковать", то можно было бы вполне бюджетное и надежное решение в совет получить.
а не фантастический проект выдвигать.
Оно конечно имеет право как мнение, но это не целесообразное решение, как минимум.
(мягко выражаясь)

melky
28.11.2016, 21:29
Мастер Скада 4Д - поставьте на Linux и упарятся ковырять....

SF_Axel
28.11.2016, 21:39
Мастер Скада 4Д - поставьте на Linux и упарятся ковырять....

А это мысль.... Надо подумать.

SF_Axel
28.11.2016, 21:40
Сурово однако.
а как, чтобы не обидеть?
Хотел спросить чем AS interface в MRST передавать?
Или вся надежда на человека, который смог (диспетчеризацию на 17 вентустановок)?
Чем ТРМ не устроил с прямым доступом через стандартный модбас ОРС?

Вообще с S7 модбасом в МRST идея интересная.
и если не "быковать", то можно было бы вполне бюджетное и надежное решение в совет получить.
а не фантастический проект выдвигать.
Оно конечно имеет право как мнение, но это не целесообразное решение, как минимум.
(мягко выражаясь)
Кто хочет - ищет решения. Кто не хочет - отговорки. Уважаемый, мне с Вами крайне неприятно общаться, неужели непонятно?

аскар
29.11.2016, 07:04
Жаль, а я только собирался предложить использовать ПР200. Мы как раз готовим набор готовых алгоритмов. Могли бы поделиться наработками, а с Вас была бы обратная связь.
а где можно посмотреть ? для меня вопрос актуальный.планируется модернизация своими силами.

lara197a
29.11.2016, 07:32
Кто хочет - ищет решения. Кто не хочет - отговорки. Уважаемый, мне с Вами крайне неприятно общаться, неужели непонятно?
Конечно мозг включать не приятно.
На лету подхватывать идеи типа "А поставить 4д мастер скаду"
Вместо того, чтобы задуматься о том, что интерфейс LOGO!не совместить с нею.
О чем я тебе уже на 3-й странице пишу.
И 2-х АI мало. как минимум нужно контролировать 3 параметра температуры.
Это в самом бюджетном варианте. Про алгоритм рекупиратора похоже вообще не думали.
Сертифицировать на что собрались? Похоже слово красивое понравилось.
Ляпнул не задумываясь, на конкретный вопрос не ответил- сдулся.
ну и т.д.
Делай что хочешь.

melky
29.11.2016, 09:48
lara197a а почему Logo не совместим с Мастер Скадой ? можно расширенный ответ ?

SF_Axel
29.11.2016, 11:51
Конечно мозг включать не приятно.
На лету подхватывать идеи типа "А поставить 4д мастер скаду"
Вместо того, чтобы задуматься о том, что интерфейс LOGO!не совместить с нею.
О чем я тебе уже на 3-й странице пишу.
И 2-х АI мало. как минимум нужно контролировать 3 параметра температуры.
Это в самом бюджетном варианте. Про алгоритм рекупиратора похоже вообще не думали.
Сертифицировать на что собрались? Похоже слово красивое понравилось.
Ляпнул не задумываясь, на конкретный вопрос не ответил- сдулся.
ну и т.д.
Делай что хочешь.

Уважаемый, читая мои посты наискось - ты никогда меня не услышишь, как бы ни хотел. Что касается рекуператора, то 2AO более чем достаточно, как для управления КЗР, так и для рекуператора (при условии, конечно, что он частотником управляется. И писал я про два модуля ввода AI, а не про два конкретных датчика. В общем ты даже не понял, какую я конфигурацию предложил, а уже вылез с суждениями.

Я ж не говорю что ты во всем неправ. И даже в части. Но твоя позиция "я все знаю лучше всех" просто выводит меня из себя. И именно из-за этого я не хочу тебя слушать читать и так далее. Кстати про LOGO и мастерскада мне тож интересно. Вроде же все OPC-сервером определяется... Хотя я могу и ошибаться.

murdemon
29.11.2016, 12:11
Если Siemens Logo!8 то можно использовать OPC сервер с поддержкой S7Online протокола (много кто поддерживает, вообщем там где S200 поддерживается по Ethernet, то должно работать и с LOGO!8)

melky
29.11.2016, 13:06
Маленькая поправочка по ОРС - тогда забудьте про Linux.... Иначе танцы с бубном обеспечены.

Николаев Андрей
29.11.2016, 15:02
а где можно посмотреть ? для меня вопрос актуальный.планируется модернизация своими силами.

Прошу прощения за оффтоп. Пишите в личку - информацию скину. Пока только готовим к продаже. Но алгоритмы уже созданы и тестируются.
Ну и снова призываю к уважительной манере общения. И прекратите уже обсуждать конкурентов :)

lara197a
29.11.2016, 21:17
lara197a а почему Logo не совместим с Мастер Скадой ? можно расширенный ответ ?
melky на половину сам в конце стр 3 ответил,
по второй половине (На винду) ОРС доступных не существует. А то что есть в открытом доступе не найдете
или будет стоить хороших денег.
Я не против LOGO! или ПР. Меня сам подход к решению данной задачи просто пугает.
Это как гору не обойти, а в гору идти или скорее "изобретать велосипед",
при это делать его не 2-х или 3-х колесным, а 8-и колесным..
Вентиляция- это отдельная ветвь автоматизации, хорошо освоенная и имеющая кучу готовых решений и предложений
на рынке. Я знаю производителей, которые занимаются исключительно разработкой и производством контроллеров и пр. для вентиляции.
Овен тоже имеет целую линейку этого продукта.

melky
29.11.2016, 22:58
К сожалению ТРМ133 не устраивает. Оно вроде как и для вентиляции, только вот иногда запросы бывают с оговоркой - контроль положения клапанов в систему мониторинга, как с этим справится ТРМ ? Лепить еще что-то к ТРМ бывает глупо...

lara197a
30.11.2016, 00:24
melky
в личку пиши ТРМ 133, 133м и пр. расскажу.

dim1987
23.12.2016, 18:05
[QUOTE=Николаев Андрей;228987]Прошу прощения за оффтоп. Пишите в личку - информацию скину.QUOTE]
А можно и мне? Делаем вент установку типа дракон.

Николаев Андрей
25.12.2016, 12:26
Пишите в личку а лучше на e-mail

ggenn
03.09.2017, 14:24
Форумчане! дайте ссылку.
Не могу найти пост о постройке системы приточной вентиляции на ПР200.

Алексей Геннадьевич
05.09.2017, 07:12
Форумчане! дайте ссылку.
Не могу найти пост о постройке системы приточной вентиляции на ПР200.
Подождите пару месяцев, будет.
Какие датчики используете в качестве противопожарных?

ittybitty
07.12.2017, 14:20
Уважаемые, есть ли новости по контроллеру приточки на ПР200?

Екатерина Аладышева
10.12.2017, 11:55
Уважаемые, есть ли новости по контроллеру приточки на ПР200?

Новости по регулятору для вентиляции на основе ПР200 в этой теме (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27070)