Просмотр полной версии : МВ110-224.8А подключение датчиков типа "сухой контакт"



Serrk
24.11.2016, 11:06
Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.

При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.

Serrk
24.11.2016, 11:46
Может кто знает? Вряд ли я первый сухими контактами пользуюсь.

Вольд
24.11.2016, 12:37
Какие резисторы ? Либо КЗ, либо обрыв.

HappyLuckyMan
24.11.2016, 13:24
Для модуля МВ110-8А при установке в конфигураторе тип датчика "Датчики контактные (сухие)" соответствующий аналоговый вход используется для обработки двух дискретных сигналов. При этом в соответствующем входу REAL значении (регистры 4-5, 10-11, ..., 46-47 для AI1-AI8 соответственно) будут храниться числа:
2 если DI1 = true, DI2 = false;
3 если DI1 = false, DI2 = true;
4 если DI1 = true, DI2 = true;
иначе DI1 = false, DI2 = false (в т.ч. обрыв датчиков, для более точной информации необходимо анализировать регистр статуса чтения входа: регистры 2, 8, ..., 44 для AI1-AI8 соответственно).
Подключение резисторов по 1 кОм необходимо осуществлять следующим образом:
один хвост на общий AIR, другой - в соответствующий AIx-1 (для первого дискрета) и AIx-2 (для второго дискрета).

Менее экономный по входам вариант - это подключение ко входу с установкой тип датчика "Резистивный датчик задвижки до 2,0 кОм". Меряем сопротивление: если значительно выше номинала (или статусный регистр не равен нулю), то обрыв, если около номинала или чуть ниже (и статусный регистр равен нулю) - значит кз.

Сергей Лысов
24.11.2016, 15:07
Сконфигурировал входа мв 110 8а в режиме сухой контакт. Навесил резисторы 2ком. Вопрос- что, я должен увидеть и в каких регистрах.

При разомкнутых контактах, при замкнутых контактах, при отсутствии резисторов. Если я правильно понял в 4 регистре (первый канал) при обрыве с резисторами
я увидел 16256, при втором замкнутом 16448, при первом замкнутом 16384, оба замкнуты 16512. Что должно быть при обрыве контактов и резисторов.
Как реагирует статус измерения (или ни как)? Устройство доступно удалённо возможности потыкать на столе нет.

Добрый день.
Результат измерения хранится в 4,5 регистрах в формате float32 (указано в табл.В4).
В зависимости от состояния ключей на входах в регистр попадают значения согласно табл.3.1.
Проверено на модуле с ПО v.2.09.
Обратите внимание, что модуль работает с сухими контактами при равенстве сопротивлений.

Serrk
25.11.2016, 09:21
27783

Так и я ожидал это увидеть. А реально 34 регистр - 16256 просто два резистора( открытые контакты), 40 регистр - нет резисторов 16775.
Или должно быть 1234 ?

Serrk
25.11.2016, 09:30
И статус измерения 38 регистр 61453 это , что значит ? Почему не соответствие мануалу?
Я когда это увидел, проверил конфигуратором. Настройка входов точно сухой контакт.

Serrk
25.11.2016, 09:49
Всем большое спасибо разобрался