PDA

Просмотр полной версии : ПР110



sto51
23.11.2016, 10:27
Прошу подсказать.Постоянно замкнут контакт Q3A-Q3B.
По схеме условием замыкания этого контакта является
приход 220v на I6(12pin)c контактного манометра при повышении давления
а контакт реле зажигает лампу авария.Неправильно запрограммировано реле?

Ревака Юрий
23.11.2016, 10:33
Прошу подсказать.Постоянно замкнут контакт Q3A-Q3B.
По схеме условием замыкания этого контакта является
приход 220v на I6(12pin)c контактного манометра при повышении давления
а контакт реле зажигает лампу авария.Неправильно запрограммировано реле?

Добрый день. Программы я так понимаю нет? А что за схема, может на I6 есть сигнал, что с выходным реле при снятии питания?