PDA

Просмотр полной версии : Прибор для регулирования ТЭНа 0-100%



serg_g
27.10.2008, 12:38
Необходимо управлять нагревом ТЭНа, но без датчика температуры, а просто задавая уставку 0-100%, возможно, с пульта прибора или резистором. Выходной сигнал – или ШИМ, или аналоговый 4-20мА предполагается завести на твердотельное реле (ТТР) с соответствующим входом управления. Что можно выбрать из приборов ОВЕН в таком случае? Такая-же задача стоит и для управления лампой накаливания – здесь выход нужен только 4-20мА для ТТР.

Спасибо.

PC_DOS
27.10.2008, 13:09
Можно приобрести ТРМ101 или ТРМ210, в них имеется режим ручного управления мощностью

Sniper007
27.10.2008, 14:37
Можно либо БУСТ. Либо купить регулятор мощности с возможностью ручной регулировки.

Партизан
27.10.2008, 16:32
Что можно выбрать из приборов ОВЕН в таком случае?

Из приборов Овен Вам лучше всего подойдет блок питания БП04Б-Д2.24, а из приборов неОвен - один постоянный резистор, а один обязательно переменный. Да поможет Вам закон Ома для участка Цепи!

serg_g
27.10.2008, 16:51
Можно приобрести ТРМ101 или ТРМ210, в них имеется режим ручного управления мощностью

Спасибо!
Похоже, это то, что нужно - т.е. я смогу управлять выходом на силовой элемент с пульта прибора? И индикаия будет, скажем, в процентах от максимальной мощности?
Ппробую скачать РЭ и ознакомиться подробнее.

Да, термин РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ есть еще в ТРМ-10 - можно попробовать и его? (ТРМ-10 имеет тип корпса Навесной, это удобнее)

PC_DOS
28.10.2008, 09:55
Спасибо!
Похоже, это то, что нужно - т.е. я смогу управлять выходом на силовой элемент с пульта прибора? И индикаия будет, скажем, в процентах от максимальной мощности?
Ппробую скачать РЭ и ознакомиться подробнее.

Да, термин РЕГУЛИРОВКА МОЩНОСТИ есть еще в ТРМ-10 - можно попробовать и его? (ТРМ-10 имеет тип корпса Навесной, это удобнее)

Да, на индикации будет значение в процентах от максимальной мощности. Описание работы прибора ТРМ210 в режиме ручного управления находится на с.55 Руководства по эксплуатации. (http://kipshop.ru/Documentation/passport/RE_TRM210_445.pdf)
В ТРМ10 к сожалению нет режима ручного управления мощностью регулятора, в настенном корпусе Вам подойдет ТРМ210.

Mikhailo
28.10.2008, 15:54
Габаритное устройство, но стоит посмотреть - ЗУ-50 от фирмы МЗТА

Sniper007
28.10.2008, 18:08
8 тыщ дороговато за эту лабуду...