Здравствуйте!
Нужна помощь в решении следующей проблемы.
Прибор зав.№ 42794160732105138 Б16-12060 2016г.
Версия прошивки 2.13 14 of
Версия программы 1.18 01
Проблема в некорректном управлении клапаном системы отопления, а именно:
- происходит регулирование, согласно которому клапан закрывается (превышение по температуре в ОТ)
- при остывании системы ( понижение по температуре ОТ) клапан остаётся в закрытом состоянии,
причём сигнала на выходе ТРМ нет (0-10В).
При снятии питающего ТРМ напряжения автоматическим выключателем, проблема исчезает. Прибор продолжает регулирование в штатном режиме.
Через неопределённое время ( закономерности не выявлено) опять происходит отказ системы. Опять выручает снятие напряжения 220В.
Сначала грешил на КЗР. После проверки от внешнего источника питания 0-10В, убедился в полной работоспособности данного клапана.
Поиском находил похожую проблему, но подумал, что в 2016г.её устранили...

serdzhinio
23.11.2016, 19:35
не смотрел инструкцию на трм132, но посмотри должен быть экран "процент выходного сигнала" или как там правильно... Если он не ноль, а клапан закрыт, то что-то по железу. если ноль, то глюк наверное