Доброго всем, уважаемые!
Возможно, кто-то подскажет раньше, чем разберусь сам, ибо сроки поджимают.

Вопрос в следующем: имеется ТРМ-151 и газовый котёл с двухступенчатой горелкой, который должен поддерживать заданный температурный режим "подача-обратка" (t1-t2) на внутреннем контуре котельной (до смесителя рециркуляции).
Алгоритм работы по уставкам примерно такой:
1.) t1 меньше x1 - разрешение на запуск горелки;
2.) (t1-t2) больше y1 - переход на "большое горение";
3.) (t1-t2) меньше y2 - переход на "малое горение";
4.) (t1-t2) меньше y3 ИЛИ t1 больше x2 - останов горелки
(x и y - значения уставок).

Горелка блочная, со встроенным топочным автоматом, из внешних сигналов управления на неё подаются "пуск" и "большое/малое горение".
Коррекция уставок здесь не существенна, т.к. дельта "подача-обратка" во внутреннем контуре практически одинакова в любой точке "наружного" графика, за который отвечает отдельное устройство (контроллер).


Вопрос такой: можно ли (и каким образом) реализовать что-то подобное на ТРМ151 (в наличии конфигурация 06, но, как я понял, это не критично), и из какой базовой конфигурации лучше создать свою для этой цели?

Не спеша вникаю в документацию, пока пришёл к тому, что ВУ должно конфигурироваться как 2 двухпозиционных канала (пуск/стоп и большая/малая мощность), и нужно иметь в конфигурации вычислитель взвешенной суммы, где второй аргумент умножается на "-1". Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно.

З.Ы.: Варианты "взять другой прибор" не принимаются. ЖКХ, оно такое ЖКХ, что если и сделают заказ, то ждать оплаты и поставки можно до следующего отопительного сезона (((

G.Mark
24.11.2016, 11:30
На m.garist@owen.ru будьте добры, пришлите ваш контактный телефон.

"Но вот возможно ли управление одним выходом по двум вычислителям (в одном случае это должна быть t1, в другом t1-t2), пока не совсем понятно." - Только в том случае, если "загнать" эти вычислители в последовательные шаги программы технолога. В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.

Lazy_Wolf
24.11.2016, 11:57
В данном случае на первом шаге (к примеру) можно использовать Вычислитель№1, на втором шаге Вычислитель №2.

Я правильно понимаю, что для этого нужно использовать ещё и коммутатор, или это лишнее?

Прочитал внимательно полное руководство, но не совсем понятно конфигурирование взаимодействия логических блоков. В частности, в каком порядке их нужно настраивать? И ещё один нюанс: подключиться к прибору непосредственно на объекте не имею возможности, приходится составлять конфигурацию "заочно", записывать в прибор, потом везти на объект, подключать, обкатывать и опять везти исправлять что не получилось. На днях приедет переходник для ноута, тогда будем заниматься вопросом вплотную.

Просто с прибором лично я работаю впервые - до этого подрядчики использовали 6-ю модификацию на теплопунктах, после них и остались эти излишки, которые сейчас пытаемся приспособить на котёл взамен убитого родного блока управления...

З.Ы. Простите, чем вам поможет мой телефон? Мы в Беларуси находимся )) Или вы из техподдержки местного дилера?

G.Mark
24.11.2016, 12:09
Коммутатор лишнее. Использовать "Программу технолога".
Настройка, если из конфигуратора, осуществляется сверху-вниз. От параметров канала, до параметров ВУ.
С вероятностью 80% у вас не получится прикрутить ТРМ151 к такой задаче, т.к. программа технолога не подразумевает настройку нескольких вариантов перехода к разным шагам. Т.е. идет последовательно при выполнении определенного, одного (по тем уставке) условия.

Телефон спрашиваю, т.к. быстрее позвонить и рассказать устно)) Я продукт менеджер компании ОВЕН по ассортиментному направлению КИП (куда входит и ТРМ151)

Lazy_Wolf
24.11.2016, 12:22
Использовать "Программу технолога".


То есть, просто на разных шагах программы использовать разные вычислители-источники? Спасибо, попробуем.

На "модернизированных" теплопунктах эти регуляторы, насколько я знаю, используются в паре: один отрабатывает график зависимости подачи от наружной температуры, второй - дельту "подача-обратка". С той лишь разницей, что там трёхпозиционное ПИД-управление одной задвижкой. Для чего подрядчик использовал именно эти приборы и почему не специализированные контроллеры - даже не спрашивайте.......

Можно ли обращаться прямо к вам на почту, если возникнут какие-то вопросы по существу?

G.Mark
24.11.2016, 12:40
Конечно, обращайтесь.

Lazy_Wolf
13.12.2016, 14:49
Всё-таки отмечусь результатом.

По итогам нестандартная конфигурация оказалась не нужна. Решили не лезть в дебри и использовали стандартную 01, в которой первый канал (подача) управляет мощностью горелки, а второй (обратка) - её включением и отключением.
Добавлены 2 графика коррекции уставки: приближение температуры подачи к максимально допустимой уменьшает значение уставки отключения горелки, а понижение температуры обратки при работающей горелке повышает уставку работы второй ступени.
Значения уставок, коррекции, задержек включения и отключения выходов подобраны экспериментально при обкатке системы.
Также используются две программы технолога с разными значениями уставок: "зима" для работы котла в качестве вспомогательного/резервного в связке с основным и "лето" для одиночной работы в системе ГВС.

В общем, стандартной конфигурации с небольшими дополнениями для нашей задачи оказалось более чем достаточно. Тему можно закрывать.