Просмотр полной версии : Связь ПР200 с СИ30
Здравствуйте, осваивая ПР200 с СИ30, не могу прочитать текущее значение счетчика импульсов (Ctr)/
В макете схемы это переменная - ctu111. На экране(экран2) ПР200 хотелось бы видеть изменения показаний
СИ30. Выход на индикатор F2 сделан для наглядности .
Работа на изменение уставки (ust1)-U1 СИ30 проходит нормально.
Заранее спасибо.
nauki7139@mail.ru
Ревака Юрий
21.11.2016, 13:27
Здравствуйте, осваивая ПР200 с СИ30, не могу прочитать текущее значение счетчика импульсов (Ctr)/
В макете схемы это переменная - ctu111. На экране(экран2) ПР200 хотелось бы видеть изменения показаний
СИ30. Выход на индикатор F2 сделан для наглядности .
Работа на изменение уставки (ust1)-U1 СИ30 проходит нормально.
Заранее спасибо.
nauki7139@mail.ru
Дело в том, что для уставки и значения счетчиков применяется формат LONG 4 байта, а у Вас идет чтение только 2 байт, скорее всего задание уставки будет работать тоже не полностью, макс. 65535. Посмотрю что можно придумать. Во вложении адреса выделил красным, которые нужны для работы.
Ревака Юрий
21.11.2016, 16:34
В прикрепленном файле вариант настроенный для считывания INPUT регистров счета, которые называются "Текущее значение счетчика" и "Текущее значение счетчика физических величин". В принципе так можно считывать любые параметры в формате LONG, счетчик который у Вас устанавливается я не изменял, но стоит обратить внимание на то, что в таком режиме нет возможности задать уставку больше 65535, если необходимо больше, нужно писать в 2 регистра 12 и 13 соответственно, для 1 уставки или 14, 15 для второй.
Спасибо , все получилось!!!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot