Просмотр полной версии : Внешний блок питания ПЛК160
Виктор_777
19.11.2016, 12:04
Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
Схема где? "Минусы" источников должны быть соединены...
Виктор_777
19.11.2016, 14:22
Схема подключения такая - 27685. Но соединение "-" результатов не дало.
Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
Приведи схему при запитывании от внутреннего источника питания.
Виктор_777
19.11.2016, 14:39
Та же самая, только внешний БП заменен внутренним.
А зачем нужен внешний БП ?
Виктор_777
19.11.2016, 14:45
внешний имеет стабильное напряжение 24 В, собственные БП имеет напряжение ниже (~23.5-23.2). Тем более, не хочу грузить внутренний БП, если он выйдет из строя, то менять весь ПЛК (30 тыс. руб.).
Эдуард_Н
19.11.2016, 14:51
Вот так я подключаю
Виктор_777
19.11.2016, 14:53
при этом "-" ПЛК и внешнего БП соединять? Отличие от моей схемы лишь в направлении тока. Ваша точно работает?
Добрый день, столкнулся с вот какой проблемой: у меня есть ПЛК 160 и датчики температуры ДТС с выходом 4-20 мА. При запитывании от внутреннего БП все работает хорошо, а вот когда запитываешь от внешнего БП - ошибка (банально не видит сигнал). Пытался объединить "-" БП и ПЛК - безрезультатно. Подскажите. как сделать так, чтобы датчик, запитанный от внешнего БП, был виден ПЛК?
У тебя концы внешнего БП на схеме местами перепутаны.
внешний имеет стабильное напряжение 24 В, собственные БП имеет напряжение ниже (~23.5-23.2). Тем более, не хочу грузить внутренний БП, если он выйдет из строя, то менять весь ПЛК (30 тыс. руб.).
То, что собственный БП ПЛК160 имеет напряжение ниже (~23.5-23.2) никакой роли не играет.
Схема подключения такая - 27685. Но соединение "-" результатов не дало.
На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
Виктор_777
19.11.2016, 15:11
разве перепутаны? если вместо внешнего БП подключить внутренний, то по моей схеме все работает. Для внешнего получается нужно как Эдуард_Н сделать? Схема, которую я рисовал, взята из инструкции к НПТ-2. И она работает на внутреннем БП.
разве перепутаны? если вместо внешнего БП подключить внутренний, то по моей схеме все работает. Для внешнего получается нужно как Эдуард_Н сделать?
Какая разница между внутренним и внешним БП ? Если концы БП одинаково подключаешь, то ничего не изменится.
Виктор_777
19.11.2016, 15:18
На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.
Виктор_777
19.11.2016, 15:20
Какая разница между внутренним и внешним БП ? Если концы БП одинаково подключаешь, то ничего не изменится.
Как показывает практика одинаковое подключение внешнего и внутреннего БП имеет значение. От внутреннего работает, от внешнего - нет.
Ваша схема также питается от внутреннего БП. Внешнего БП там нет.
В реальности схема питается от внешнего БП. Внутренний сделан резервным...
Сказки не рассказывай.
Будет работать с одним-единственным датчиком, подключенным к аналоговым входам. Клемма AI1C является "общей" для всей группы аналоговых входов и соединена с аналогичными AI2C, AI3C...
На рисунке это хорошо видно...http://www.owen.ru/uploads/_thumbs/plk160_ricunok_b8_1xx_x500x429xxx.jpg
Виктор_777
19.11.2016, 15:48
Сказки не рассказывай.
Можете схему крупнее сделать, или это, что Вы писали?
Либо так, либо так. Третьего не дано. Если с внешним БП не работает ни так, ни так, то БП дерьмо.
Виктор_777
19.11.2016, 16:07
Либо так, либо так. Третьего не дано.
Я собрал вторую схему, я ее описывал ранее. Она работает с внутренним БП, с внешним не хочет.
Я собрал вторую схему, я ее описывал ранее. Она работает с внутренним БП, с внешним не хочет.
А я считаю, что верна первая схема при условии, что ты концы БП местами не путаешь. Может у тебя маркировка клемм внешнего БП не верна. Цифровым тестером проверь.
Виктор_777
19.11.2016, 16:12
всем спасибо за дискуссию, в понедельник соберу схему и видно будет какая будет рабочей.
Эдуард_Н
19.11.2016, 16:13
На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника. Всё должно заработать, если НПТ ненароком не помер. Общий принцип соединений/измерений прикрепил, Rизм могут находиться внутри прибора.
Я также не люблю использовать внутренние источники при питании датчиков с токовым выходом. Петля 4-20 мА предполагает удалённость датчика, что влечёт повышенный риск повреждения проводов/кабеля.
Что за символ кружочек с чёрточкой?
Виктор_777
19.11.2016, 16:13
А я считаю, что верна первая схема.
А вторая чем плоха? Ее ОВЕН в своих инструкциях предлагает.
Что за символ кружочек с чёрточкой?
Рисовал греческую букву "Тета". :) А вы какое УГО применяете для датчиков температуры с выходом 4-20 мА?
Ну так как-то
Ясненько. К сожалению, функционального назначения датчика не понять без комментария или спецификации. Но имеет право на жизнь...
Вы мне что ли пытаетесь объяснить?
Это не ко мне, это к Эдуарду_Н, который, правда, оперативно удалил свою схему с таким громким названием.
Ну значит Эдуарду_Н в третий класс нужно, если это его перл.
Возможно...
Меня, честно говоря, удивили скрупулёзно подобранные вами пруфы, да еще с визуализацией.
Или уже выработался стандартный подход (в хорошем смысле) к собственным постам?
Эдуард_Н
19.11.2016, 20:33
Блин Вам больше нечего обсуждать что ли?
А вторая чем плоха? Ее ОВЕН в своих инструкциях предлагает.
Ссылку дай на это предложение.
Виктор_777
21.11.2016, 18:23
Вот здесь http://www.owen.ru/uploads/re_dts-i_dtp-i_1848.pdf (на 9 странице)
Вот здесь http://www.owen.ru/uploads/re_dts-i_dtp-i_1848.pdf (на 9 странице)
Если эта схема правильная, то ни каких проблем быть не должно. Укажи тип внешний источник питания.
А для ПЛК160 шунт на входе АЦП не нужен ?
Виктор_777
21.11.2016, 19:04
Шунт не нужен, т.к. в Конфигураторе, когда указываешь вход 4-20 внутренний ключ подключает шунт. Так в мануале написано, хотя можно просто внутри схемы поставить резистор, параллельно клеммной колодке. Проблема в том, что в мануале на датчик не указан, какой источник DC используется. Вот если питать от внутреннего БП, то все работает, а от внешнего нет. Я решил эту проблему. Сделал как писал Woolfy и Эдуард_Н ("На клемму +ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма +Uпит) подаём "плюс" от внешнего источника. Клемму -ВЫХ НПТ-2 (на самом деле это клемма Out) соединяем с клеммой AI1+ ПЛК160. Клемму AI1C ПЛК160 соединяем с "минусом" внешнего источника.")
Что в РЭ схема не верная приведена ?
Что в РЭ схема не верная приведена ?
В РЭ она непонятна начинающим пользователям. А Овен её никак не перерисует. Завтра наваяю чего-нибудь. Соответствие ГОСТам не гарантируется...
В РЭ она непонятна начинающим пользователям. А Овен её никак не перерисует. Завтра наваяю чего-нибудь. Соответствие ГОСТам не гарантируется...
Что значит не понятна ? Там все предельно ясно нарисовано.Другой вопрос, что она, возможно, не правильно нарисована.
Что значит не понятна ? Там все предельно ясно нарисовано.Другой вопрос, что она, возможно, не правильно нарисована.
Вот не поленился, посмотрел на РЭ в ссылке. Ну она же реально неправильно нарисована
Как и обещал - смотрите, критикуйте.27736
Шрифты асконовские...
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot