Просмотр полной версии : СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
Denis_Kay
17.11.2016, 14:58
Здравствуйте!
На сайте на странице Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ — ПО, примеры и инструкции http://www.owen.ru/catalog/sensornie_paneli_operatora_oven_sp3xx/95184166
Представлены примеры, но если проекты по панелям открываются, то чтобы посмотреть настройки на стороне ПЛК нужно встретиться с рядом сообщений об ошибках, неужели сложно выложить рабочий пример
Сообщения об ошибках вложены скринами.
Поясните кто-нибудь , может я делаю что то не так?
27660
27661
27662
Denis_Kay
18.11.2016, 07:04
у каждой модели контроллера есть свой таргет, вот его то у Вас и не хватает, видимо документацию для начинающих не стали читать
1) На странице сайта не указана модель контроллера в примере, а по файлу можно определить что 110
2) Я, конечно, как вы выразились "начинающий", но таргет файлы на 110/160 плк у меня установлены
может быть вы в курсе какая модель используется в данных примерах, тогда я установлю нужные таргет файлы, если они будут на сайте
т.к. мои 110 не подходят, если я правильно понял, вот скрин при создании проекта - это и есть таргет файлы как я понял
27669
Rake Runner
18.11.2016, 07:30
Описания примеров вы не читаете принципально, как я понял?
27670
Видим таргет. Идем в раздел ПЛК:
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/87310138
Там выложена версия 3.10. Окей, ссылки на таргеты версии 3.08 уже нет. Но, очевидно, они там лежали. Стали бы удалять их с фтп при появлении новой версии? Едва ли. Меняем в ссылке на 3.10 последние цифры:
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/3.08.rar
Ну вот, логика опять победила.
Denis_Kay
18.11.2016, 09:54
Описания примеров вы не читаете принципально, как я понял?
27670
Видим таргет. Идем в раздел ПЛК:
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemij_logicheskij_kontroller_oven_plk110/87310138
Там выложена версия 3.10. Окей, ссылки на таргеты версии 3.08 уже нет. Но, очевидно, они там лежали. Стали бы удалять их с фтп при появлении новой версии? Едва ли. Меняем в ссылке на 3.10 последние цифры:
http://www.owen.ru/uploads/txtlic.php?url=/uploads/3.08.rar
Ну вот, логика опять победила.
Действительно, руководство с примером я не читал, но не потому что лень или "принципиально", а потому что скачав пример, запустил конфигуратор и открыл программу оттуда для панели, затем для ПЛК, и даже в мыслях не было поискать там что то)
Ваша ссылка помогла, не пробовал с таргетом 3,10 - установил только 3,08 и сразу все открылось.
Вот сразу не сообразил поискать руководство в примере, а даже если бы и посмотрел (пробежав по нему беглым взглядом) , то все равно бы не догадался что нужно установить таргет файлы (там это не сказано) да еще и определенной версии. Посему считаю вопрос создан не зря) может кому и пригодится.
Спасибо Вам Rake Runner и Вам capzap за ответы, пусть и на мои бредовые вопросы)
Denis_Kay
02.03.2017, 14:22
Здравствуйте! рабочий день подходит к концу и поэтому ответы смогу просмотреть только завтра , решил реализовать один из коннектов панели и плк по tcp все настройки выложены в скринах (коннект с plc через кодесис стабильный)
29815
Но панелька совсем не коннектится не то что не получаю цифры из plc а постоянно пытается соединиться
Евгений Кислов
02.03.2017, 14:24
Панель пингуется?
Выложите проекты для обоих устройств, пожалуйста.
Denis_Kay
02.03.2017, 15:12
Сегодня уже рабочий день закончился. Завтра в 6 по москве выложу.чел. обл.
PS проекты взяты из примера описанного выше modus TCP панель мпстер, но переделанные под плк 160 и под мои ip
Евгений, отправил вам пример программы, если нужно выложить сюда напишите хороший файлообменник, я не нашел функции приложить файлы сюда.
Проекты по типу примера по названию темы ветки, сперва делал по своим проектам, не получалось соединиться решил начать с малого и взял примеры за основу,
но все равно не получилось.
Все пингуется отлично. иногда даже при заливке ПО в панель первая (красная и единственная) лампа считывает значение из ПЛК и горит зеленым
ПЛК160-24.A-M связь через свитч и напрямую проверял (связь ПК с ПЛК по usb установлена - перещелкиваю реле выхода хорошо)
Панель СП310-Р (связь по ПК и Панели по usb все хорошо)