Просмотр полной версии : Опрос ПЧВ по RS-485



evgeni293
16.11.2016, 10:29
Доброго времени суток.
Требуется управлять и опрашивать ПЧВ по RS-485.
В данный момент могу его включать и задавать частоту, читать частоту из ПЧВ, но не могу считать ток, напряжение и мощность.
Контроллер СПК207, Частотник Danfoss FC051. Адресация регистров совпадает.
Стоит заметить, что конфигуратор ПЧ Овен отображает всю информацию и позволяет управлять.

Осинский Алексей
16.11.2016, 12:50
не могу считать ток, напряжение и мощность
Какие это номера регистров?
В чем выражается невозможность? Ошибки связи? Возвращается неверное значение?
Проверьте, что параметры, которые Вы читаете состоят из одного регистра.
Если параметры состоят из 2х регистров (INT32, DWORD и т.д.), то их нужно вычитывать групповым запросом.

evgeni293
16.11.2016, 13:32
Какие это номера регистров?
В чем выражается невозможность? Ошибки связи? Возвращается неверное значение?
Проверьте, что параметры, которые Вы читаете состоят из одного регистра.
Если параметры состоят из 2х регистров (INT32, DWORD и т.д.), то их нужно вычитывать групповым запросом.



16-10 Мощность в кВт 16099 3ЕЕ3
16-12 Напряжение двигателя 16119 3ЕF7
16-13 Частота 16129 3F01(этот параметр отображается)
16-14 Ток двигателя 16139 3FOB