Просмотр полной версии : CoDeSys не находит ПЛК
CoDeSys 3.5 SP5 Patch 5
ПЛК304-24-CS
Проблема:
Один из шести купленных контроллеров не находится кодесисом. Сам ПЛК пингуется, можно зайти через веб-интерфейс и Putty.
В веб-интерфейсе при попытке синхронизировать время с ПК выдает ошибку, что ресурс RTC занят.
Остальные контроллеры определяются кодесисом нормально.
Что можно сделать?
Евгений Багаев
16.11.2016, 09:34
Перепрошейте ПЛК прошивкой с сайта:
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
Трофимов Артем
16.11.2016, 09:47
GIR, Вы сканируете Gateway по адресу localhost или по стандартному 10.0.6.10?
Если Вариант первый, то через Putty или веб конфигуратор проверьте совпадает ли маска подсети у ПЛК и сетевой карты Вашего ПК.
GIR, Вы сканируете Gateway по адресу localhost или по стандартному 10.0.6.10?
Если Вариант первый, то через Putty или веб конфигуратор проверьте совпадает ли маска подсети у ПЛК и сетевой карты Вашего ПК.
по локалхосту. маска совпадает + настройки сети у всех контроллеров одинаковые, кроме имени и IP-адреса, естественно.
Попробую перепрошить.
Не хочет перепрошиваться контроллер. После пункта 7 (перестановка перемычки с ХР4 на ХР3 и подача питания на ПЛК) программа выдает сообщение:
27632
Putty через порт P3 тоже не подключается, может ещё и порт не исправен.
COM-порт ПК исправен, проверил.
Евгений Багаев
16.11.2016, 19:24
Putty через порт P3 тоже не подключается, может ещё и порт не исправен.
COM-порт ПК исправен, проверил.
Есть возможность посмотреть, что ПЛК выдает при загрузке по последовательному порту P3, например через PuTTY?
COM-порт на ПК именно физический?
Сегодня ПЛК чудесным образом перепрошился, может перезагрузка компа после установки программы помогла (т.к. больше ничего не менялось).
После перепрошивки кодесис стал видеть ПЛК. Благодарю за помощь.