PDA

Просмотр полной версии : Сообщение при загрузке



Newcomer
14.11.2016, 14:35
Добрый день.

При загрузке пустого проекта в ПЛК100 выдается сообщение (см.вложение). Что это означает ?

GoodLuck
14.11.2016, 14:39
В смысле, пустой проект?
При загрузке абсолютно пустого проекта будет ошибка: "Ошибка 4266: PLC_PRG(1): Введите хотя бы одно выражение"

Newcomer
14.11.2016, 14:40
В смысле, пустой проект?
При загрузке абсолютно пустого проекта будет ошибка: "Ошибка 4266: PLC_PRG(1): Введите хотя бы одно выражение"

В PLC PRG стоит ; Вот это и есть пустой проект.

capzap
14.11.2016, 14:41
ну значит что то не добавлено, раз ругается на UNM

Newcomer
14.11.2016, 14:43
ну значит что то не добавлено, раз ругается на UNM

А при чем тут UNM, если проект совершенно пустой. Проект компилируется без ошибок.

Scream
14.11.2016, 14:47
Добрый день.

При загрузке пустого проекта в ПЛК100 выдается сообщение (см.вложение). Что это означает ?

Что-то у вас с codesys, такой проект ; , я могу записать в любой плк.

capzap
14.11.2016, 14:49
ну просто кому еще забирать прерывания, как не бибке заххватывающей порт, Вы же последние дни её занимаетесь, вот и подумал

Newcomer
14.11.2016, 14:50
Что-то у вас с codesys, такой проект ; , я могу записать в любой плк.

Я то же так думаю, только выскакивает сообщение и на этом все кончается.

Newcomer
14.11.2016, 14:53
ну просто кому еще забирать прерывания, как не бибке заххватывающей порт, Вы же последние дни её занимаетесь, вот и подумал

Я через TV пытаюсь загрузить проект в ПЛК. В режиме эмуляции простенький проект работает, а при загрузке даже пустого проекта в ПЛК выскакивает это сообщение.

capzap
14.11.2016, 14:57
я заливал проекты с удаленного ПК проблем не было, может на удаленном просто не настроены параметры связи, это же не Ваш рабочий компьютер. Хоте если шьете по ТСР таких сообщений не должно вылазить, не по USB ли?

Newcomer
14.11.2016, 15:00
Через Ethernet.

capzap
14.11.2016, 15:10
хорошо, а в параметрах связи то что стоит на удаленном ПК, пинг до плк у него есть?

Newcomer
14.11.2016, 15:21
На удаленном все грузится

capzap
14.11.2016, 15:25
а разве тимвьювер предназначен для удаленной заливки, это же не тунелирование, он просто использует один порт и свой протокол даже не до удаленногок ПК а до сервера

Newcomer
14.11.2016, 15:30
а разве тимвьювер предназначен для удаленной заливки, это же не тунелирование, он просто использует один порт и свой протокол даже не до удаленногок ПК а до сервера

И что делать ?

Newcomer
14.11.2016, 15:39
А вы в посте #10 писали, что делали заливку с удаленного ПК.

Проект для ПЛК находится на удаленном ПК, его я и пытаюсь через CDS загрузить в ПЛК.

capzap
14.11.2016, 15:48
ну по тв я заходил на удаленный ПК, там открывал КДС и заливал проект, поэтому и написал с удаленного а не со своего, для этого у меня либо опенвпн либо екатчер

Newcomer
14.11.2016, 15:50
ну по тв я заходил на удаленный ПК, там открывал КДС и заливал проект, поэтому и написал с удаленного а не со своего

Я делаю то же самое.

capzap
14.11.2016, 15:52
ну значит пинг до плк есть с того компа? В параметрах связи проекта что выбрано?

Newcomer
14.11.2016, 15:54
С ПК, который рядом с ПЛК, в ПЛК все грузится, а с моего (удаленного) нет.

Newcomer
14.11.2016, 16:02
После попыток заливки программы с удаленного ПК пропала связь по Ethernet между ПЛК и родным ПК. Что теперь делать ?

capzap
14.11.2016, 16:03
еще раз: с Вашего не будет, я использую термин "удаленный" это тот на который Вы заходите через ТВ, по отношению к Вам он далеко, но близко к плк. ТВ не пробрасывает все подряд порты с Вашего ПК до удаленного, он просто передает по своему протоколу визуализацию и управление между двумя компами через свой сервер

Newcomer
14.11.2016, 16:05
Программа для ПЛК находится на удаленном ПК, который рядом с ПЛК. Эту программу я и пытаюсь загрузить через TV.

capzap
14.11.2016, 16:08
Т.е. кто то в удаленном месте заливает проект без проблем, а вы подключившись через ТВ этого сделать не можете

Newcomer
14.11.2016, 16:23
Т.е. кто то в удаленном месте заливает проект без проблем, а вы подключившись через ТВ этого сделать не можете

Именно так. С двух разных ПК пытался и все безуспешно.

Newcomer
14.11.2016, 16:52
Все заработало. Кажись CDS был запущен и на удаленном и на моем ПК одновременно.

capzap
14.11.2016, 17:52
Все заработало. Кажись CDS был запущен и на удаленном и на моем ПК одновременно.

ни как не связано что делается на Вашем компе, а вот фраза:"пропала связь по Ethernet между ПЛК и родным ПК", скорее всего её и небыло, поэтому не могли удаленно повторить то же самое, либо на месте запускали корректный проект, а удаленно пустой с не настроенными настройками параметров связи

Newcomer
14.11.2016, 17:56
либо на месте запускали корректный проект, а удаленно пустой с не настроенными настройками параметров связи

Скорее всего так и есть.