PDA

Просмотр полной версии : Подбор оборудования для расходомера



neonar
14.11.2016, 13:50
Добрый день, помогите пожалуйста решить задачу по подбору оборудования вашей компании.

Из емкостей периодически выкачивает воду автоцистерна объемом 20 кубов. Необходимо подобрать следующее оборудования для автоматики:
- на трубопроводе соединяющей емкость и шланг для подключения к автоцистерне необходимо установить счетчик воды (расходомер), чтобы при прохождении 20 кубов воды (отмерял 20 кубов воды) после чего подавал сигнал на электрозадвижку для ее перекрытия для предотвращения переполнения автоцистерны.
Посоветовали подобрать водосчетчик с возможностью подключения счетчика импульсов. Помогите пожалуйста подобрать счетчик импульсов из вашей продукции. И скажите требования к водосчетчику (какие выходы необходимы) для того чтобы снимать показания подобранным счетчиком импульсов. Или какие-то другие решения. Задача в том, чтобы каждый раз когда приедет автоцистерна и пройдет расход 20 кубов через счетчик он подавал сигнал на перекрытие на задвижку. Задвижка открывается вручную от кнопок пуска-закрывается соответственно от сигнала полученного от расходомера.

maximov2009
14.11.2016, 15:19
Добрый день. Компания ОВЕН не выпускает расходомеров.
Выбор расходомера зависит от требуемой Вам точности. Если +- 3 ведра на 20 кубов, то Вам подойдёт любой водосчётчик с импульсным выходом. Хоть механический, хоть индукционный хоть УЗ. То есть тот, кто (или что) замыкает контакты (включает транзистор или оптопару), по подсчёту определённого количества жидкости. Шаг любой - 0.1л - 10л.
В качестве контроллера СИ. 8,10,20,30. Смотрите РЭ какой Вам подойдёт по функционалу. Я к сожалению наизусть все характеристики не помню.
Вам нужен тот, в котором можно установить задание, при котором сработает выходное реле (транзистор, симистор и пр.).
Может кто из форумчан сходу подскажет.
С уважением.

neonar
14.11.2016, 16:09
Спасибо, вопрос как раз про контроллер СИ счетчик воды я сам в состоянии подобрать, т.к специалист в этом. А вот кто будет делать автоматику меня будут пытать т.к. в автоматике водоснабжения мало кто понимает у нас, во всяком случае раньше никто не понимал в этом. Может кто подскажет еще

ALFIX
14.11.2016, 17:22
СИ20 настроить в режим дозатора и все. У счетчика воды должен быть импульсный выход.

neonar
15.11.2016, 10:14
Спасибо за ответ.