Здравствуйте дорогие друзья и коллеги.
Имеем 1)модуль МВУ-8У
2)твердотельное реле ARC-SSR-25VR с управляющим сигналом 0-10В.
Суть проблемы: Задаю на выходе (все попробовал) 10В, без подключения реле модуль выдаёт около 10В, как подключаю реле 5.47В. Напряжение питания выхода 24В. Вопрос в том, что происходит. Сопротивление на входе релюхи 500 Ом

Woolfy
13.11.2016, 08:56
Скорее всего, ТТР банально неисправно - вход "пробит".

Eugene.A
13.11.2016, 09:06
А зачем вы пытаетесь управлять этим реле аналоговым выходом? Оно для этого не предназначено. Сопротивление нагрузки аналогового выхода не менее 2 кОм.

Корниевский
13.11.2016, 11:39
Скорее всего, ТТР банально неисправно - вход "пробит".

Да не пробит. Напрямую ставил 12 В с блока питания, 12 В держится стабильно. Сходил к людям у которых покупал, поменял. Такая же картина повторилась.

Корниевский
13.11.2016, 11:46
А зачем вы пытаетесь управлять этим реле аналоговым выходом? Оно для этого не предназначено. Сопротивление нагрузки аналогового выхода не менее 2 кОм.
Как это не предназначено. На МВУ8-У каналы 0-10 В, на реле 0-10 в вход.

Вот фрагмент технических характеристик ARC-SSR-25VR

Технические характеристики:

Ток нагрузки - 40А
Напряжение нагрузки - ~90...250 В
Сигнал управления - =0...10 В
Ток утечки - ≤ 2 мА
Время переключения - ≤ 10 мс
Диэлектрическая прочность - ~2,5 кВ, 50 Гц/1 мин
Сопротивление изоляции - 1000 МОм/=500 В
Температура эксплуатации - от −20 до +50°С без конденсации влаги
Габаритные размеры - 45×63×23,5 мм

Вольд
13.11.2016, 13:35
У этого ТТР входное сопротивление подозрительно низкое. Для ЦАП 0...10 В МВУ8-У должно быть >= 2 кОм. Надо ставить повторитель.

Eugene.A
13.11.2016, 14:27
Вы полагаете, что это ТТР с фазоимпульсным регулированием и управлением аналоговым сигналом 0-10 В? Я не увидел нигде таких данных. Напротив, сказано, что оно предназначено для коммутации нагрузок. Т.е. должно управляться дискретным сигналом. Т.е. 0 В - выключено, 10 В - включено. Стало быть, модуль аналогового вывода ему, как рыбе зонтик.
Не, ну можно, конечно, через умощнитель подать с него на реле, и управлять дискретными значениями 0...10В. Но ни к чему.

Корниевский
13.11.2016, 14:51
У этого ТТР входное сопротивление очень маленькое. Для ЦАП 0...10 В МВУ8-У должно быть >= 2 кОм. Надо ставить повторитель.

Спасибо Вольд. Сегодня попробую аналогичное от KIPPRIBOR. Отпишусь.

Корниевский
13.11.2016, 14:55
Вы полагаете, что это ТТР с фазоимпульсным регулированием и управлением аналоговым сигналом 0-10 В? Я не увидел нигде таких данных. Напротив, сказано, что оно предназначено для коммутации нагрузок. Т.е. должно управляться дискретным сигналом. Т.е. 0 В - выключено, 10 В - включено. Стало быть, модуль аналогового вывода ему, как рыбе зонтик.
Не, ну можно, конечно, через умощнитель подать с него на реле, и управлять дискретными значениями 0...10В. Но ни к чему.

Послушайте. Я управлял нагреванием по PI закону при помощи реле KIPPRIBOR и прибора ТРМ101 с выходом 0-10 В. Вы перепутали с входом 3-32 В. А я знаю о чём пишу.

Вольд
13.11.2016, 14:59
Спасибо Вольд. Сегодня попробую аналогичное от KIPPRIBOR. Отпишусь.

Фотографию лицевой части ARC-SSR-25VR выложите. Есть подозрение что что-то не так. Не может ТТР с аналоговым управлением иметь такое низкое входное сопротивление.

Eugene.A
13.11.2016, 15:06
Послушайте. Я управлял нагреванием по PI закону при помощи реле KIPPRIBOR и прибора ТРМ101 с выходом 0-10 В. Вы
А это не KIPPRIBOR.
И я осведомлен о ТТР с фазоимпульсным управлением сигналом 0-10 В или потенциометром. Но это, похоже, не тот случай. Почему такой сигнал управления - надо спросить изготовителя. Да и даташит именно с таким сочетанием букв и цифр мне найти не удалось.

Вольд
13.11.2016, 15:47
Фотографию ARC-SSR-25VR в студию. ;)

Вольд
13.11.2016, 15:52
Да и даташит именно с таким сочетанием букв и цифр мне найти не удалось.

Это суперсекретное ТТР. ;)

Сергей0308
13.11.2016, 17:05
Судя по описанию, Евгений прав, не может быть с фазо-импульсным, только число-импульсным регулированием, что маловероятно:

27564

Корниевский
13.11.2016, 18:18
Добрый вечер коллеги. Подключил ТТР KIPPRIBOR HD 2522 10U и радуюсь жизни, и адекватной работе. Сейчас сделаю фотографию ТТР ARC-SSR-25VR о которой спрашивал.

Корниевский
13.11.2016, 18:24
Фото в приложении

Корниевский
13.11.2016, 21:05
Попробовал две релюхи KIPPRIBOR HD 2522 10U на один выход МВУ8-У повесить. Всё работает. На них и остановлюсь. Спасибо всем друзья за помощь. Появится минутка и попробую через резистор подключить ARC-SSR-25VR, но это наверное к ОВЕНу не относится.
Коллеги прошу Вас посоветовать мне повторитель рабочий и не дорогой. Можно в личку. Буду очень признателен.

Корниевский
13.11.2016, 21:12
Eugene.A я попробовал рэлюху ARC-SSR-25VR с нагрузкой. Похоже что и с 5.47 В рэлюха "приоткрывается", а так же пробовал полностью "открыть" рэлюху. Характеристика получается слишком нелинейная. Очень похоже на работу симистора в связке с БУСТ.

Сергей0308
13.11.2016, 21:47
Eugene.A я попробовал рэлюху ARC-SSR-25VR с нагрузкой. Похоже что и с 5.47 В рэлюха "приоткрывается", а так же пробовал полностью "открыть" рэлюху. Характеристика получается слишком нелинейная. Очень похоже на работу симистора в связке с БУСТ.

Если Вам верить в том, что реле начинает приоткрываться начиная примерно с 5,5 вольт, это лишь лишний раз подтверждает, что реле работает в ключевом режиме и применять его в регуляторе с ШИМ или выкинуть(подарить кому)!

Корниевский
13.11.2016, 22:31
Сергей0308 кривая выглядит примерно следующим образом (прикрепляю). По оси абсцисс напряжение, по оси ординат мощность
27566

Примерно.

Сергей0308
13.11.2016, 22:40
Сергей0308 кривая выглядит примерно следующим образом (прикрепляю). По оси абсцисс напряжение, по оси ординат мощность
27566

Примерно.

Если так, то реле работает, зависимость нелинейная и как уже все отметили малое входное сопротивление, я бы не стал этим сильно заморачиваться, что нормальных что ли нет, того же кипприбора возьмите и не парьтесь, лично моё мнение!

Eugene.A
13.11.2016, 22:47
Уж не знаю, как вы построили эту кривую, и чем измеряли, но надо заметить, что зависимость мощности от напряжения всегда была квадратичной, P=U^2/R. Т.е. нелинейной.

Корниевский
13.11.2016, 22:54
Так и сделал

Корниевский
13.11.2016, 22:59
Уж не знаю, как вы построили эту кривую, и чем измеряли, но надо заметить, что зависимость мощности от напряжения всегда была квадратичной, P=U^2/R. Т.е. нелинейной.

Eugene.A кривую построил примерно. Более точно рисовать некогда.

Корниевский
13.11.2016, 23:00
Если так, то реле работает, но зависимость нелинейная и как уже все отметили малое входное сопротивление, я бы не стал этим сильно заморачиваться, что нормальных что ли нет, того же кипприбора возьмите и не парьтесь, лично моё мнение!

Так и сделал

Eugene.A
13.11.2016, 23:01
То есть, вы построили просто параболу, ничего не измеряя? Но следует заметить, что при фазоимпульсном регулировании не изменяется переменное напряжение так, как ЛАТРом, симистор нарезает синусоиду ломтиками, как арбуз, и зависимость мощности в нагрузке от управляющего напряжения получается весьма причудливой, и описывается совсем не такой простой формулой. Без интегрирования ну никак не обойтись.
27567

Корниевский
13.11.2016, 23:12
То есть, вы построили просто параболу, ничего не измеряя? Но следует заметить, что при фазоимпульсном регулировании не изменяется переменное напряжение так, как ЛАТРом, симистор нарезает синусоиду ломтиками, как арбуз, и зависимость мощности в нагрузке от управляющего напряжения получается весьма причудливой, и описывается совсем не такой простой формулой. Без интегрирования ну никак не обойтись.

Ничуть не сомневаюсь в том что Вы говорите.
Кривую я привёл чисто для наглядности своих наблюдений. Т.е. в низах оно вяленько поднимается, а потом всё круче и круче. Как мне ещё это было объяснить на пальцах? Только при помощи кривой, как я это и сделал. Я же написал, что это примерно.:)