PDA

Просмотр полной версии : Подключение датчиков ПВТ100



Чернов Павел
12.11.2016, 14:08
Здравствуйте, уважаемые модератор и другие участники форума!

Передо мной стояла задача: вывести показания с 8-ми датчиков температуры и влажности ПВТ100 на СПК110 и организовать в СПК работу в трендами и web-визуализацию.

Немного позже я узнал что у СПК110 нет собственного Ethernet-порта, а поэтому web-визуализацию будет реализовать проблематично(хотя отсутствие Ethernet-порта можно обойти, использовав Ethernet-конвертор ОВЕН ЕКОН-134).

Далее на соседнем форуме для СПК, я узнал, что существующие прошивки для СПК не дают возможности работать с трендами, а для меня это серьёзное и негативное отступление от требований заказчики системы.

Теперь мне в голову пришла идея о реализации той же самое задачи, но другим составом оборудования, а именно:
а) сенсорная панель оператора СП310-Р - 1 шт (для вывода показаний температуры и влажности с датчиков и организации трендов и web-визуализации);
б) ПЛК150 с аналоговыми и дискретными входами и выходами - 1 шт (для подключения одного из 8-ми датчиков и написания программы);
в) модули аналогового ввода либо обычные МВ110-8А либо скоростные МВ110-8АС - 2 шт (для подключения остальных 7-ми датчиков ПВТ100);
г) блок питания на 24 В;

Модули СП310-Р, ПЛК150, МВ110-8А/МВ110-8АС будут соединены шлейфом по RS-485.
Для сенсорной панели оператора СП310-Р можно будет организовать web-визуализацию и работу с трендами.

Как считаете данный набор оборудования подобран правильно и будет работать?

Жду ответа.

capzap
12.11.2016, 14:26
а почему нельзя всё это организовать через модули и ПК исключая панель и контроллер, та же мастерскада имеет возможность опрашивать по модбас всё что угодно

Rake Runner
12.11.2016, 14:38
1. У панелей СП3xx нет web-визуализации.
2. Если сложных и требовательных ко времени выполнения алгоритмов не планируется, то можно подключить модули прямо к панели.