PDA

Просмотр полной версии : Подключение двух ТРМ148



Qanton
11.11.2016, 15:12
Доброго времени суток. Мы приобрели два 8-ми канальных ПИД регулятора типа ТРМ148, а также интерфейс АС4. Изначально, подключение производили последовательно, дабы заложить адреса и настроить параметры каналов. Использовали модификацию 1. Подключение было удачным. ТРМ 148 смог снимать значение параметров с температурных датчиков. Однако, при повторном подключение (уже совместно, т.е. двух ТРМ148 через один интерфейс), возникли проблемы с адресацией. На данный момент у нас не получается настроить их так, чтобы они могли совместно работать. Ошибка с адресацией. Настройка ТРМ148 производили при помощи утил,которые вы предлагаете на своём официальном сайте.
EasyGoTPM148
Конфигуратор ТРМ148


Программы не могут подключится к приборам. Ошибка адресации. Порта и номера каналов.


При параллельном подключение одновременно двух ТРМ148 через один интерфейс, мы не можем получить какой либо результат.


Помогите решить проблему с чтением адресов при включение двух ТРМ148 (у них разные адреса: первый 16, второй 32)

kon48
11.11.2016, 15:32
Добрый день!
Проверяйте сеть ( правильность подключения шин А и В. В руководстве по эксплуатации схема приведена), настройки порта ПК, сетевые настройки приборов, наличие терминатора. Все должно работать.
С уважением

Qanton
17.11.2016, 07:00
Добрый день. Спасибо за совет. Мы проверили еще раз, но, к сожалению, причина ошибки не была выявлена. Возможно, проблема в интерфейсе АС4. Вы не работали с данным интерфейсом, и не было ли у вас с проблемы с ним?
Так как прибор запустить смогли, данные он считал с датчиков и выдал их значения. Через "конфигуратор" каждый подключали (раздельно).
Сейчас проблема возникла при повторном подключении. Мы не можем запустить их. Нет связи. Грешим на АС4, ибо даже здесь, на форуме, слишком много проблем и у других операторов, которые работали с ним.

kon48
17.11.2016, 07:55
Добрый день!
У себя на стенде из 5-и приборов ТРМ-201, ТРМ-210, ТРМ-138, ТРМ148, ТРМ-251 подключенных к ПК через АС4 все работает четко.
Если у вас через КОНФИГУРАТОР каждый из приборов виден и показания с них считываются и записываются то причем здесь АС4.
Сделайте две разные конфигурации на приборы в КОНФИГУРАТОРЕ или в нем же меняйте сетевой адрес. Так можно убедиться в работоспособности каждого из приборов.
При задании сетевого адреса прибора, для того чтобы он прописался, после смены адреса выключите прибор на 1 минуту, а затем включите.
Возможно у вас ситуация когда оба прибора имеют один и тот же сетевой адрес (по заводским установкам это 16).
Сетевые параметры приборов и настройки com порта должны быть одинаковые.
С уважением

kon48
17.11.2016, 09:33
Еще раз добрый день!
Забыл спросить главное. С помощью какой программы ведется опрос двух ТРМ-148?
Конфигуратор работает только с одним прибором.
С уважением

yurawalt
09.12.2016, 17:52
В конфигураторе меняется адрес и ведется опрос другого прибора