Михаил22
11.11.2016, 11:49
Здравствуйте, по поисковику не нашел данной проблемы. Выход D02 скорее всего залип в замкнутом положении в нашей схеме (проверяли мультиметром) при том что он должен быть нормально разомкнутый. И теперь на электро привод клапана на калорифер постоянно передается сигнал на закрытие. Что можно сделать с данным ПЛК 154. И слетит ли программа при сбросе?
http://s020.radikal.ru/i719/1611/90/638fba6d310dt.jpg (http://radikal.ru/big/7anknyipeek1g)
Трофимов Артем
11.11.2016, 13:13
Михаил22 , здравствуйте, если у Вас "залипло" реле контроллера, то скорее всего была неправильно расчитана нагрузка на него. обратитесь с ПЛК в сервисный центр для замены реле. сброс тут не поможет - это вопрос не программы, а залипания самого контакта.
в будущем рекомендуем использовать промежуточные реле меньшей мощности. Ваш привод же подключен через промежуточные реле , что слева на фото?
Михаил22
11.11.2016, 13:59
Да, там 24 В. Из за этого могла возникнуть проблема?
Да, там 24 В. Из за этого могла возникнуть проблема?
Катушки промежуточных реле диодами зашунтировали ?
Михаил22
11.11.2016, 14:19
Вольд, не шунтировали.
Вольд, не шунтировали.
Потому и залип контакт реле ПЛК. Можно снять кожух ПЛК и аккуратно постучать по корпусу этого реле, контакты могут разойтись. Но катушки промежуточных реле обязательно надо зашунтировать диодами, иначе контакты реле ПЛК опять могут залипнуть.
Трофимов Артем
11.11.2016, 15:37
Вольд, спасибо за развернутый ответ.
Михаил22, обратите внимание на указанные выше рекомендации, это поможет избежать повтора данного вопроса. если не получится (грубо - молотком привести реле в рабочее состояние ( залипнуть могло слегка, а могло и привариться сильно) , обратитесь в СЦ. разбор контроллера не приводит к потере программы, записанной в него
чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
Кирилл Валюнин
12.11.2016, 08:54
чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
На данный момент в ПЛК154 устанавливаются G5Q-14-EU-5VDC/G5Q-1A4-EU-5VDC Omron
В сильно более ранних образцах могли быть другие реле
чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
Что бы там не стояло, шунтировать обязательно. Тем более - для тех Финдеров, что на фотке, есть специальные модули (http://kipservis.ru/finder/promezhutochnye_rele_40.52.htm)
что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
Независимо от того, что стоит внутри, законы физики пока не отменили. Э.д.с. самоиндукции поддерживает горение дуги в момент размыкания контактов. На 30-миллиамперной релюшке дуга одна, на контакторе КТА-6000 - другая, но суть не меняется. При нескомпенсированной индуктивной нагрузке ресурс коммутирующих контактов падает в 2-4 раза. Читайте даташиты на реле внимательнее, пожалуйста. Обычно там это есть.
чудеса просто, и это блин промышленный ПЛК, в котором надо обычные релюшки шунтовать......
не контактор, а именно реле, у которох ток меньше 30 мА, что же за херня в виде реле стоит внутри ПЛК ??????
melky, не хулигань. ;) Разгильдяйство в любом деле дорого обходится. Данный случай тому подтверждение.