10.11.2016, 12:54
Подскажите на пальцах как подключить на два канала датчики кдт-50 к реле 2трм1. Подключаю, показывает в минусе либо вообще???? Код ставлю 04. В чем причина?

maximov2009
10.11.2016, 15:42
Добрый день. Сообщение СУПЕР. А Вы на пальцах нарисуйте, как Вы ПОДКЛЮЧИЛИ? Что у Вас показывает ВООБЩЕ.
Датчик кдт-50, насколько я посмотрел в интернете имеет выход 4-20ма. И если Вы под кодом имеете ввиду код типа датчика, то причём здесь 04 (ТХК). Вам нужен код 10 (ток 4-20ма).
Схема подключения датчика с токовым выходом на стр 75 РЭ, Рис Б.11
Шунт (сопротивление 50Ом обязательно.
http://www.kontel.ru/download/kdt-50.pdf
Здесь схема подключения датчика с внешним источником. На Рис 1 стр3. сопротивление Rн это и есть сопротивление шунта 2ТРМ1 (грубо).
Если Вам нужно подключить 1 датчик на 2 канала, есть и такая возможность.
С уважением.

Olego2002
10.11.2016, 20:51
Добрый день. Сообщение СУПЕР. А Вы на пальцах нарисуйте, как Вы ПОДКЛЮЧИЛИ? Что у Вас показывает ВООБЩЕ.
Датчик кдт-50, насколько я посмотрел в интернете имеет выход 4-20ма. И если Вы под кодом имеете ввиду код типа датчика, то причём здесь 04 (ТХК). Вам нужен код 10 (ток 4-20ма).
Схема подключения датчика с токовым выходом на стр 75 РЭ, Рис Б.11
Шунт (сопротивление 50Ом обязательно.
http://www.kontel.ru/download/kdt-50.pdf
Здесь схема подключения датчика с внешним источником. На Рис 1 стр3. сопротивление Rн это и есть сопротивление шунта 2ТРМ1 (грубо).
Если Вам нужно подключить 1 датчик на 2 канала, есть и такая возможность.
С уважением.

Подключил как на схеме. Код 10'вообще показывает обрыв. Ставлю шунт тоже хрень кажет???и если нетрудно подскажите какмна один датчик подключить два канала?

Сергей0308
10.11.2016, 21:13
Подключил как на схеме. Код 10'вообще показывает обрыв. Ставлю шунт тоже хрень кажет???и если нетрудно подскажите какмна один датчик подключить два канала?

Он кажет ту хрень, что стоит в параметрах b1(2)-5 и b1(2)-6, не насилуйте свой организм, посмотрите РЭ! Если хотите подать на два входа 2ТРМ1, то этого не следует делать, можно настроить(параметр А1(2)-2) с какого входа брать сигнал!

FPavel
10.11.2016, 22:33
Если подключать один токовый 4-20мА датчик к 2ТРМ1 для использования в двух каналов, то нужно подключать только к входу 1. Причина - когда будете настраивать индикацию (b0-4), вариант показать только один вход действует только для входа 1.

maximov2009
11.11.2016, 06:02
Добрый день. Товарищи всё верно написали. А Вашу схему подключения мы так и не увидели.
Сейчас же всё просто. набросал карандашиком на клочке бумажки - сфоткал и вставил. И все вопросы сразу исчезнут.
С уважением.

Olego2002
11.11.2016, 07:35
27518вродемподключаю по схеме, а кажет хрень!

maximov2009
11.11.2016, 09:29
Добрый день. Не хотелось бы обижать, но похоже руководство по эксплуатации Вы так и не удосужились посмотреть.
Для Выс специально выдернул страничку в приложении.
То же самое описание на стр 14 РЭ (руководства по эксплуатации).
Что у Вас за входа написаны не понятно. У 2ТРМ1 уже всё встроено. И блок питания на 24 В и резистор. Если Вы подключаете 1 датчик.
То + Вашего датчика цепляете на 9 клемму а минус на 10 клемму. И обязательно перемычку между 14 и 11 клеммой. Тем самым Вы минус встроенного БП подсоединяете к измерительной схеме. Если Вас всё таки заинтересует схема с внешним БП, то + с него подаёте на +датчика, минус датчика на клемму 10. А минус БП на 11 клемму ТРМ. Но проще всё таки со встроенным.
Затем выставляете границы диапазона датчика. И всё остальное как описывал я и коллеги.
И будет Вам счастье, если своими экспериментами не загубили датчик.
С уважением.
И прочитайте всё таки РЭ. Оно на этом же сайте.