Есть в наличии 3 реле HD-2522.10U, необходимо регулировать мощность нагревателя Вентс НК (http://vents.ua/images/cat/162_50_cat_file.pdf). Он трех-фазный, три ТЭНа по 3 кВт, подключается по схеме звезда, указанно что на 400 вольт. При этом он имеет на себе N из центра звезды, которую производитель не указывает для подключения.

Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?

Алексей Геннадьевич
10.11.2016, 06:54
Хочу поставить на каждую фазу по указанному реле и подключить нейтраль с центра звезды. В таком случае напряжение на реле должно быть не выше допустимых 220В. Я правильно все понимаю?
27509
Да.
Ещё и "Убить" ТТР станет практически невозможно.

VaBo
10.11.2016, 10:42
27509
Да.
Ещё и "Убить" ТТР станет практически невозможно.
На вашей схеме центр звезды подключен к нейтрали, т.е. убить ТТР по-прежнему элементарно.

Алексей Геннадьевич
10.11.2016, 13:35
На вашей схеме центр звезды подключен к нейтрали, т.е. убить ТТР по-прежнему элементарно.
Расскажите про случаи сквозного пробоя ТЭН. От штыря до штыря. Без выхода потенциала на оболочку ТЭН, которая (о ужас) заземлена.

При желании всё угробить можно.
Взять фазу и накинуть её на С12 например.

Вольд
10.11.2016, 14:05
Расскажите про случаи сквозного пробоя ТЭН. От штыря до штыря. Без выхода потенциала на оболочку ТЭН, которая (о ужас) заземлена.

При желании всё угробить можно.
Взять фазу и накинуть её на С12 например.

А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?

Павел Братковский
11.11.2016, 07:14
А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?

вы имеете ввиду, что нейтраль нахрен не нужна при соединении звездой? честно говоря с ттр очень редко сталкивался, а так к тэнам подключенным в звезду нейтраль подсоединяю, когда один сгорает на обрыв, остальные два нормально греют.

Алексей Геннадьевич
11.11.2016, 11:12
А зачем у вас центр звезды соединен с нейтралью ?
Чтобы иметь возможность нормально работать на 2х фазах. Дотянуть до ремонта. При работе на 2х фазах только увеличивается время выхода на рабочий режим, остальные параметры установки не изменяются.

вы имеете ввиду, что нейтраль нахрен не нужна при соединении звездой? честно говоря с ттр очень редко сталкивался, а так к тэнам подключенным в звезду нейтраль подсоединяю, когда один сгорает на обрыв, остальные два нормально греют.
Веселье бывает когда группу ТЭН (по 2-3 в фазе в параллель) соединяют в звезду с изолированной нейтралью.
Когда один уходит в обрыв, то другой на этой фазе начинает работать с перегревом (накроется конечно, но не сразу) и может необратимо портить продукцию. Другие работают с недогревом.

Вольд
11.11.2016, 15:41
Спасибо. Засундучил. ;) Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?

Сергей0308
11.11.2016, 15:52
Спасибо. Засундучил. ;) Только сечение нулевой провод должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?

Максимальный ток в нулевом проводе при однофазной нагрузке(если сгорят 2 из 3 тэнов, при симметричной нагрузке 3 фаз будет равен "0", т. е. сечение больше фазного полная дурость!

Вольд
11.11.2016, 16:20
Максимальный ток в нулевом проводе при однофазной нагрузке(если сгорят 2 из 3 тэнов, при симметричной нагрузке 3 фаз будет равен "0", т. е. сечение больше фазного полная дурость!

Мы говорим о трехфазной нагрузке, когда случился обрыв одной фазы, т.е. произошел перекос фаз.. В этом случае через нулевой провод потечет ток.

Сергей0308
11.11.2016, 16:27
Мы говорим о трехфазной нагрузке, когда случился обрыв одной фазы, т.е. произошел перекос фаз.. В этом случае через нулевой провод потечет ток.

Просто нагрузка станет несимметричной и ток по "0" потечёт, но будет меньше фазного, я же уже написал!

Павел Братковский
12.11.2016, 12:31
Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз.

делаю сечение фазного и нулевого всегда одинаковым, в этом случае две тэны из звезды дохнут, одна дорабатывает нормально.....

Алексей Геннадьевич
14.11.2016, 08:53
Спасибо. Засундучил. ;) Только сечение нулевого провода должно быть приличным на случай возникновения перекоса фаз. Или я не прав ?
Сечение как у фазного.
У защитного (заземления) на ступень выше, т.е. если рабочий и нулевой - 2,5мм2, то защитный - 4мм2.