PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30-M Register input module



PLSergey
09.11.2016, 16:31
Помогите понять что происходит.
Codesys 2.3.8.1 target 3.10
Создаю проект на платформе PLC110.30-M V2, в конфигурации ПЛК добавляю modbus(master), Universal modbus module, register input module и вижу что в базовых параметрах этого модуля указано module id 2003, хотя по моему id должен быть 2004, на скриншоте отметил непонятные места. Почему адрес register input module %QW6.1.1.0? ведь должен же быть %IW6.1.1.0.
Вопрос возник при переписывании проекта с ПЛК150 на ПЛК110-30-М в связи с кончиной ПЛК150. В исходном проекте всё соответствует- в модулях input - %IW, в модулях output - %QW.
Пробовал ставить target версии 3.8 - такая же история. Это повторяется только для ПЛК110-30, при создании проектов на других платформах всё корректно.

Пробовал установить codesys на другой комп, такая же история. Может нужны какие то дополнительные настройки проекта/платформы.

27505

J1EXA
04.04.2017, 13:23
register input module - id 2003
register output module - id 2004
по крайней мере у меня так.

Сергей Лысов
04.04.2017, 13:49
Помогите понять что происходит.
Создаю проект на платформе PLC110.30-M V2, в конфигурации ПЛК добавляю modbus(master), Universal modbus module, register input module и вижу что в базовых параметрах этого модуля указано module id 2003, хотя по моему id должен быть 2004, на скриншоте отметил непонятные места. Почему адрес register input module %QW6.1.1.0? ведь должен же быть %IW6.1.1.0.

Этот вопрос уже задавали. Ответ тут: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=14520&p=235958&viewfull=1#post235958