Просмотр полной версии : ТРМ151-01 плывут показания



ivy
08.11.2016, 17:13
ТРМ 151-01 работают два канала. Собрана паяльная станция - два нагревателя (верх и низ), две термопары в зоне пайки (тип К). На холодном все в норме. После отработки первого профиля показания с ТП верха (2 канал) завышены на 4-5 градусов. Меняю термопары местами - эффекта нет, т.е. врет второй канал. Первый канал и на холодном, и при работе и после показывает верно. Причем от термопары не зависит (пробовал три разные). Оба входа подключены одинаково. После 1 часа простоя (состояние СТОП) завышает уже на 3 градуса. Если постоит без питания 12 часов, то приходит в норму. Подскажите, это исправить можно?
Спасибо.

kon48
08.11.2016, 20:33
Добрый вечер!
Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
Действуют физические законы природы.
Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
С уважением

ivy
08.11.2016, 22:35
Добрый вечер!
Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
Действуют физические законы природы.
Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
С уважением
Доброго времени суток! Вопроса данного не возникает. Термометры 3 штуки ( 2 из них ТЛ-2 диапазон до 50 и до 100 градусов Цельсия с погрешностью +/- градус). Повторюсь ,при холодном пуске (т.е. когда ТРМ простоял с отключенным питанием более 12 часов) температура с обоих датчиков одинаковая (абсолютно одинаковая - если не брать в расчет сотые доли ) , также она не отличается от температуры которую фиксируют ТЛ-2 и китайский показометр более чем на 1 градус. Итак температура комнатная 23 ... 24 градуса Цельсия. Включаю выполнение программы - снимаю чип - программа закончена - перевожу в режим СТОП. Происходит естественное охлаждение . С 200 градусов до 100 все происходит в нормальном режиме (т.е. у 2-го канала (верха) температура падает быстрее ) - верхний нагреватель в стороне. После 100 градусов кривую температуры верха "что-то придерживает " и не дает ей снижаться . Примерно через час температура в зоне пайки почти исходная ,что подтверждает датчик 1- го канала и все остальные термометры - чуть выше комнатной 25...26 градусов, в это время датчик 2- канала показывает 30...31 градус, через 2 часа температура исходная 23...24 . а на втором канале 27...28. Если их поменять местами то ошибка остается на втором канале (поменять местами - это значит на клемнике пересадить концы входа 1 на вход 2 и наоборот). Сами датчики находятся на одной стороне платы на расстоянии 3 мм друг от друга. Предполагаю - что-то нагревается внутри самого ТРМ. Учитывать пробовал - сегодня вечером учитываю, завтра с утра все назад "вертаю". Про общую погрешность - спасибо - но не совсем в тему(если внимательно прочитать пост). По поводу действующих физических законов природы просьба не трудится. Для этого другие соответствующие темы имеются. Спасибо.
Вопрос открыт. Почему уплывают показания на 2-м канале и возможно ли от этого избавиться? Если возможно то как? Или все же на замену пока не поздно еще?

kon48
09.11.2016, 09:46
Добрый день!
ivy скажите как у вас подключаются термопары к ТРМ-151?
В свое время заметил, что при подключении термопары к клемнику прибора без компенсационного провода (даже при незначительной длине провода подключения)
появляются ошибки измерений.
Для иллюстрации привожу скриншоты регистрации измерений при разных условиях.27496274972749827499

ivy
09.11.2016, 21:35
Доброго времени суток! Скриншоты показательные, спасибо. Термопары подключены к клемнику ТРМ. Вроде нашел причину - не понравились обжатые концы термопары (при отключении и подключении стали показывать разную температуру). Напаял посеребренные наконечники (пины от старого разъема). Поменял сразу на всех трех термопарах. Проверил один профиль - отработало без замечаний. Оба датчика фиксируют верную температуру и на холодном, и в работе, и после. Похоже на банальную "Науку о контактах". Просьба - тему пока не закрывать. Протестирую с разными термопарами и в разных режимах работы (несколько программ друг за другом, длительное поддержание температуры) и отпишусь. Спасибо.

ivy
16.11.2016, 15:57
Доброго дня! Проверил, теперь все в норме. Показания точные. Тему можно закрывать. Вообщем термопары пришлось "допиливать" перед использованием.

kon48
16.11.2016, 17:45
Добрый вечер!
ivy поделитесь опытом "допиливания" термопар.
С уважением

ivy
16.11.2016, 20:09
Добрый вечер! Весь опыт в том, что я "откусил" обжатые концы и на их место запаял пины от разъема. Эти пины на клемник ТРМ.
27639
27638

kon48
16.11.2016, 20:29
Добрый вечер!
ivy спасибо за ответ. Желаю удачи.