ТРМ 151-01 работают два канала. Собрана паяльная станция - два нагревателя (верх и низ), две термопары в зоне пайки (тип К). На холодном все в норме. После отработки первого профиля показания с ТП верха (2 канал) завышены на 4-5 градусов. Меняю термопары местами - эффекта нет, т.е. врет второй канал. Первый канал и на холодном, и при работе и после показывает верно. Причем от термопары не зависит (пробовал три разные). Оба входа подключены одинаково. После 1 часа простоя (состояние СТОП) завышает уже на 3 градуса. Если постоит без питания 12 часов, то приходит в норму. Подскажите, это исправить можно?
Спасибо.
Добрый вечер!
Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
Действуют физические законы природы.
Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
С уважением
Добрый вечер!
Возникает вопрос, как проведена оценка завышения показаний на 4-5 градусов? У вас есть эталонный термометр высокой точности?
Общая погрешность измерения (ТРМ-151, термопара) для номинальной температуры 400 градусов будет составлять плюс /минус 3,6 градуса. Точнее не будет.
Действуют физические законы природы.
Если уверены, что есть систематическая погрешность измерения то учтите ее.
С уважением
Доброго времени суток! Вопроса данного не возникает. Термометры 3 штуки ( 2 из них ТЛ-2 диапазон до 50 и до 100 градусов Цельсия с погрешностью +/- градус). Повторюсь ,при холодном пуске (т.е. когда ТРМ простоял с отключенным питанием более 12 часов) температура с обоих датчиков одинаковая (абсолютно одинаковая - если не брать в расчет сотые доли ) , также она не отличается от температуры которую фиксируют ТЛ-2 и китайский показометр более чем на 1 градус. Итак температура комнатная 23 ... 24 градуса Цельсия. Включаю выполнение программы - снимаю чип - программа закончена - перевожу в режим СТОП. Происходит естественное охлаждение . С 200 градусов до 100 все происходит в нормальном режиме (т.е. у 2-го канала (верха) температура падает быстрее ) - верхний нагреватель в стороне. После 100 градусов кривую температуры верха "что-то придерживает " и не дает ей снижаться . Примерно через час температура в зоне пайки почти исходная ,что подтверждает датчик 1- го канала и все остальные термометры - чуть выше комнатной 25...26 градусов, в это время датчик 2- канала показывает 30...31 градус, через 2 часа температура исходная 23...24 . а на втором канале 27...28. Если их поменять местами то ошибка остается на втором канале (поменять местами - это значит на клемнике пересадить концы входа 1 на вход 2 и наоборот). Сами датчики находятся на одной стороне платы на расстоянии 3 мм друг от друга. Предполагаю - что-то нагревается внутри самого ТРМ. Учитывать пробовал - сегодня вечером учитываю, завтра с утра все назад "вертаю". Про общую погрешность - спасибо - но не совсем в тему(если внимательно прочитать пост). По поводу действующих физических законов природы просьба не трудится. Для этого другие соответствующие темы имеются. Спасибо.
Вопрос открыт. Почему уплывают показания на 2-м канале и возможно ли от этого избавиться? Если возможно то как? Или все же на замену пока не поздно еще?
Добрый день!
ivy скажите как у вас подключаются термопары к ТРМ-151?
В свое время заметил, что при подключении термопары к клемнику прибора без компенсационного провода (даже при незначительной длине провода подключения)
появляются ошибки измерений.
Для иллюстрации привожу скриншоты регистрации измерений при разных условиях.27496274972749827499
Доброго времени суток! Скриншоты показательные, спасибо. Термопары подключены к клемнику ТРМ. Вроде нашел причину - не понравились обжатые концы термопары (при отключении и подключении стали показывать разную температуру). Напаял посеребренные наконечники (пины от старого разъема). Поменял сразу на всех трех термопарах. Проверил один профиль - отработало без замечаний. Оба датчика фиксируют верную температуру и на холодном, и в работе, и после. Похоже на банальную "Науку о контактах". Просьба - тему пока не закрывать. Протестирую с разными термопарами и в разных режимах работы (несколько программ друг за другом, длительное поддержание температуры) и отпишусь. Спасибо.
Доброго дня! Проверил, теперь все в норме. Показания точные. Тему можно закрывать. Вообщем термопары пришлось "допиливать" перед использованием.
Добрый вечер!
ivy поделитесь опытом "допиливания" термопар.
С уважением
Добрый вечер! Весь опыт в том, что я "откусил" обжатые концы и на их место запаял пины от разъема. Эти пины на клемник ТРМ.
27639
27638
Добрый вечер!
ivy спасибо за ответ. Желаю удачи.
С уважением