PDA

Просмотр полной версии : Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232



ACEFFS
25.10.2008, 18:36
Посоветуйте кто что может. Связываю ПЛК 150 с ИП 320(мастер) по RS232 связь есть до выключения питания после связь не востанавливается. (использую кабель для программирования 150-го только сейчас выяснил что для подключения и ИП использовать нельзя а как же быть DB9 у 150 го отсутствует)

Kirill
27.10.2008, 10:09
Посоветуйте кто что может. Связываю ПЛК 150 с ИП 320(мастер) по RS232 связь есть до выключения питания после связь не востанавливается. (использую кабель для программирования 150-го только сейчас выяснил что для подключения и ИП использовать нельзя а как же быть DB9 у 150 го отсутствует)

1. Нужный кабель с DB9 с одной стороны и rj11 с другой вы можете заказать у нас.
2. Кабель из комплекта ПЛК можно переделать для указанной вами задачи. Со стороны разъема db9 есть перемычка между двумя проводами, которую надо у далить. После этого кабель будет пригоден для работы с панелью и непригоден для программирования ПЛК.