Вход

Просмотр полной версии : МУ110-8Р + СПК105. Опрос идет, но выходы не изменяют значение



Number17
07.11.2016, 20:10
Только начинаю осваивать СПК Овен. Пытаюсь связать СПК105 и МУ110-8Р.
Используя шаблоны выходы включаются-отключаются. Пытаюсь связать по протоколу Modbus без использования шаблонов.
Написал тестовую программу как в статье "Инструкция по подключению модуля дискретного вывода МУ110-220.8Р к СПК105 ".
Настройки порта (скорость обмена, адреса и пр.) верные, код проверен уже сто раз. Всё как по мурзилкам. Обмен между СПК и модулем проходит, светодиод на модуле мигает, но выходы не переключаются. Переменные связаны с визуализацией верно, видно как они меняются. Не знаю куда копать... Что я не учёл? Может быть в статье упустили какой то важный момент...

capzap
07.11.2016, 20:35
http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/27661129 здесь документ по модбас читали?

Number17
07.11.2016, 20:44
Нет, тот что был на диске с СПК105, в разделе Документация и примеры - 07 Подключение устройств по протоколу Modbus- Примеры.
Там вроде бы есть и проекты для CDS, но как то они открываются криво.

Number17
07.11.2016, 21:06
Заработало. В документе которым я вначале руководствовался был упущен один момент:27474