Просмотр полной версии : ТРМ 138 8-ми канальный
Gordan007
07.11.2016, 07:10
Здравствуйте, есть ТРМ 138 8 - ми канальный к нему подключены несколько датчиков температуры, нужно вывести их в Скаду TraceMode делал по видео уроку https://www.youtube.com/watch?v=1hEVpdEaQto&spfreload=5 по протоколу ОВЕН но там в примере только один канал выводится, а как сделать несколько не знаю, подскажите что нужно прописать. Или нужно по мод басу, но у меня почему то в самой трм не выставляется в настройках, почему то зашито на протокол обмена ОВЕН.
maximov2009
07.11.2016, 07:26
Добрый день. Уровень PL-4 параметр Prot. Всё должно меняться. Выбирайте какой нужно протокол.
Адресе Модбаса ниже в приложении В.
С уважением.
Если ТРМ138 выпущен до августа 2009, то он работает исключительно с протоколом OWEN.
Gordan007
08.11.2016, 05:37
Если ТРМ138 выпущен до августа 2009, то он работает исключительно с протоколом OWEN.
2002год видимо поэтому
Gordan007
08.11.2016, 05:38
Решил проблему подключив к скаде через OPC сервера ОВЕН, все работает нормально
А у меня через OPC ни в какую уставки менять не хочет? И может кто сказать какая зависимость между уставкой и уставкой оперативной суммарной?
Оперативная уставка меняется в течение выхода на уставку, чтобы обеспечить заданное время выхода.