Доброго здоровья!
Возможно ли запрограммировать контроллер ТРМ133 таким образом, чтобы в ночное время суток регулятор автоматически переходил в дежурный режим, а днём включался в работу?

Панкин Никита
07.11.2016, 11:36
Здравствуйте!
К сожалению ТРМ133 не переходит по времени суток или выходным дням в дежурный режим. Перевод в данное состояние осуществляется по кнопке "Пуск/Стоп" на лицевой панели прибора или через дискретный вход С1. Здесь реализованная другой режим работы энергосбережения: вы можете в ночное время суток работать по сниженной уставке.
Если вам необходимо отключение системы вентиляции в ваши временные рамки, что делает "Дежурный режим" тогда можно использовать ТРМ133М.