Просмотр полной версии : ТРМ212 двух канальный или универсальный?!



Rewqa
06.11.2016, 21:39
Можно ли к ТРМ212 подключить термопару и датчик давления 4...20ма .В инструкции не нашел ограничения... лишь только приписка что использовать однотипные датчики...т.е. либо две термопары либо два датчика давления?????... с чем это связанно? Разъясните плиз

maximov2009
07.11.2016, 04:43
Добрый день. Как всегда присылаете КУСОК вопроса вырванный из контекста, и ответы получаются соответствующий. Уточните, что за задачу Вы хотите решить с помощью данного прибора. Пока приблизительно только отвечу.
1. Прибор одноканальный, так как выходное устройство регулировки ОДНО. И пусть Вас не смущают 2 выхода в дискретном варианте. Это для регулировки вращения привода задвижки в ту или другую сторону. Ещё один выход для аварийных ситуаций.
2. Два датчика могут использоваться например для вычисления разницы между ними и должны быть однотипными. Например поддержание разницы температуры или разницы давления. То есть для сравнения должны быть одинаковые значения. А сравнить давление с температурой ТРМ не сможет.
Пока вот как то так.
С уважением.

Rewqa
07.11.2016, 07:48
Спасибо за поддержку в данном вопросе ! Задача тривиальная сэкономить деньги и не покупать два прибора ,один из которых будет контролировать температуру а другой давление. А можно ли к ТРМ212 подключить один датчик ПД100 и и настроить его на управление выходами и второй датчик термопару (вместе их использовать),чтобы просто наблюдать температуру процесса без как уже сказанно выше ,управления. Или все же это умеет делать полноценно(измерять контролировать и управлять ) ТРМ202? У ТРМ202 функциональная схема отличается от ТРМ212! С Уважением.

maximov2009
07.11.2016, 10:05
Если Вас устраивает 2 позиционное регулирование - возьмите 202. У неё 2 индикатора - удобнее смотреть. Каналы независимые.
Если нужно ПИД регулирование - смотрите среди многоканальных ПИД регуляторов.
А у ТРМ 212 своя ниша применения, не надо над ней издеваться, а то только впечатление от работы с ней испортите.
С уважением.

Серёга Букашкин
07.11.2016, 10:22
Можно ли к ТРМ212 подключить термопару и датчик давления 4...20ма ...
Законопослушного потребителя такая фраза в руководстве сбивает с толку конечно. Странная такая забота, потребитель сам лучше знает что с ними делать, а так читает и естественно думает что разные датчики запрещено подключать из-за аппаратных препятствий. Часто нужно например на второй канал завести бы положение привода для индикации. Опыт показал что всё это в принципе можно делать, но обратите внимание что когда включаем в ручной режим, то второй канал перестает показывать...это я не понял почему так тупо сделано. В общем по сумме баллов прибор не понравился.

Rewqa
07.11.2016, 19:19
Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?

capzap
07.11.2016, 19:39
Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?

а картинка общей схемы прибора во всех инструкциях и руководстве разве дает двоякую интерпретацию, Показания с входов, оба идут на индикацию, Т1 идет либо на регулирование либо на вычислитель, где используется с Т2 и опять же идет на регулирование. Если работа через вычислитель, то датчики должны быть однотипные

Сергей0308
07.11.2016, 19:45
Спасибо за внимание к теме, но ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
на дисплее отображается текущая информация P(t) и T(t), а при снижении или повышения давления, соответствующий выход отрабатывает уставку P и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?

Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит, если просто отрабатывать уставку, как Вы пишите, уже сказали достаточно ТРМ202, но потребуется БП на 24В! А на ТРМ202 входы универсальные, можно любые датчики ставить, что поддерживаются в любом сочетании, только сильно не извращайтесь, а то начнёте термопары ставить для температур до 150 градусов по Цельсию и т. д.

Rewqa
07.11.2016, 19:53
Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит,
ГДЕ ЭТО НАПИСАННО ,ЧТО "ТОЧНО НЕ ПОДХОДИ"Т!???

capzap
07.11.2016, 19:58
Странный Вы чел, Вам же написали, что ТРМ212 Вам точно не подходит, если просто отрабатывать уставку, как Вы пишите, уже сказали достаточно ТРМ202, но потребуется БП на 24В! А на ТРМ202 входы универсальные, можно любые датчики ставить, что поддерживаются в любом сочетании, только сильно не извращайтесь, а то начнёте термопары ставить для температур до 150 градусов по Цельсию и т. д.

а ничего что 202 просто регулятор, а ни как не ПИД? Все там работает,за исключением как писалось выше, не в ручном режиме, но я лично так не пробовал

Rewqa
07.11.2016, 20:03
Как Вы прочитали ,у меня нет задачи в вычислителе ,а значит, как я надеюсь ,возможна такая частичная эксплуатация ТРМ212. А вот при дальнейшем усложнении задачи мне придется покупать второй блок ТРМ212 и выбрасывать ТРМ202. Поэтому я все же надеюсь на Вашу добрую подсказку.

capzap
07.11.2016, 20:08
Как Вы прочитали ,у меня нет задачи в вычислителе ,а значит, как я надеюсь ,возможна такая частичная эксплуатация ТРМ212. А вот при дальнейшем усложнении задачи мне придется покупать второй блок ТРМ212 и выбрасывать ТРМ202. Поэтому я все же надеюсь на Вашу добрую подсказку.

регулируется один параметр, а отображается два. Но для усложнения задачи лучше сразу приобрести, контроллер или например ПР200

Сергей0308
07.11.2016, 20:17
Так ТС пока ни слова не писал, что ему нужен только ПИД, может ему и П-регулятора достаточно, что есть в ТРМ202!

Серёга Букашкин
07.11.2016, 20:22
ответа на вопрос пока нет: "Можно " или "нельзя".
Может кто-то уже использовал ТРМ212 в режиме ,когда включены ,например ПД100 и ТП одновременно ,
и к тому же возможно чтение обеих величин через RS485?
Можно, можно. Только дьявол кроется в деталях. Показывать будет (кроме ручного режима, где индикатор второго канала просто гаснет), по 485 тоже всё передается. Реально имхо , для медленных процессов не годится, просто по тому как он работает, только быстрые действия относительно адекватные. Температуру не рискнул бы им регулировать, это медленный процесс.

Rewqa
07.11.2016, 20:27
ОХМИ ....А что такое ручной режим-то?

Maksimm
01.03.2019, 22:49
Здравствуйте! Ребят подскажите пожалуйста.У меня на трубе стоит диафрагма (измерение расхода пара) с дифманометром индукционным выходом и потом сигнал идёт на КСД. Возможно ли всё это заменить на два датчика овен (пд-100) и всё это подключить к трм 212(будет ли он показывать расход по перепаду)?. и через rs-485 по протоколу modbus rtu или owen ,а также через пм 210 подключиться к облаку owen? Спасибо!