PDA

Просмотр полной версии : Откл. охладитель при охлаждении на 1 градус (2ТРМ1)



ivan.sm
05.11.2016, 14:14
Здравствуйте, участники форума!
Помогите настроить прибор 2ТРМ1

В наличии:
1) 2ТРМ1
2) температурный датчик (подключен)
3) охладитель, подключенный к 2ТРМ1 (уже включается при достижении определенной температуры)

Необходимо:
1) включать охладитель не сразу после достижения заданной температуры (20 градусов), а после того, как температура будет в среднем больше заданной температуры в течение 1 минуты. Чтобы не включать зря охладитель, если на короткий период упала температура.
2) отключать охладитель не после охлаждения ниже заданной температуры (20 град), а после охлаждения до 19 град.

Спасибо!

Сергей0308
05.11.2016, 16:03
Здравствуйте, участники форума!
Помогите настроить прибор 2ТРМ1

В наличии:
1) 2ТРМ1
2) температурный датчик (подключен)
3) охладитель, подключенный к 2ТРМ1 (уже включается при достижении определенной температуры)

Необходимо:
1) включать охладитель не сразу после достижения заданной температуры (20 градусов), а после того, как температура будет в среднем больше заданной температуры в течение 1 минуты. Чтобы не включать зря охладитель, если на короткий период упала температура.
2) отключать охладитель не после охлаждения ниже заданной температуры (20 град), а после охлаждения до 19 град.

Спасибо!

Всё, что Вы хотите элементарно делается: А1-1=02(охладитель), А1-5=60(максимум 99с), а гистерезис и так присутствует в логике работы: уставка 19,5, гистерезис 0,5 градуса, всё!!!

27454

Кроме того для сглаживания есть параметры b1-8 и b1-9:

27455

FPavel
05.11.2016, 23:53
При чём здесь сглаживание?
Есть параметры - задержка включения и задержка отключения (А1-5, А1-6, А2-5, А2-6), а также минимальные длительности состояний включено и отключено (А1-7, А1-8, А2-7, А2-8).

Я приводил http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25181 Exel-табличку настроек.
Возьмите её и заполните текущими настройками.

Если не справитесь со своей проблемой, то можно будет приложить ваши текущие настройки и получить совет по коррекции.

А так - настройка приборов ОВЕН 2ТРМ1 фактически сводится к подобию анкетирования. Я всегда выполняю настройку на бумаге по приведённому шаблону. И только потом лезу к прибору.

Сергей0308
06.11.2016, 02:06
Чтобы сгладить кратковременные выбросы температуры и если они присутствуют чтобы цифры на приборе не мельтешили, можете попробовать, потом век благодарить будете! А вот параметры A1(2)-(6-8) здесь мало чем помогут! Короче, если поставить нормальное сглаживание, то и всякие задержки по времени будут ни к чему, это самое важное, что я хотел донести, а там можете извращаться как хотите и если даже десять раз на бумаге напишите, это ничем не поможет прибору при работе, это так к слову!

FPavel
06.11.2016, 03:24
Это не ПИД регулятор, чтобы усиленно сглаживать вход.
Сглаживание увеличивает время измерения и отклика. Если есть ещё один измеритель, то операторы вам мозг выклюют, что циферки не совпадают. А вы умными формулами не отобьётесь.

По умолчанию стоят нормальные параметры сглаживания. И нужно лишь выставить задержки включения-отключения. И гистерезис - вы правильно объяснили.


Необходимо:
1) включать охладитель не сразу после достижения заданной температуры (20 градусов), а после того, как температура будет в среднем больше заданной температуры в течение 1 минуты. Чтобы не включать зря охладитель, если на короткий период упала температура.
2) отключать охладитель не после охлаждения ниже заданной температуры (20 град), а после охлаждения до 19 град.
По п.1 - выставить параметр А1-5 (или А2-5) в 60
По п.2 - выставить уставку в 19,5 и гистерезис в 0,5.
----------------------------
По поводу "на бумаге". Это дисциплинирует. Итоговые настройки будут распечатаны, храниться и передаваться в электронном виде. А кроме того - топикстартер с трудом читает инструкцию и кто знает, что за бардак в его настройках. Опираясь на что давать советы? Может он каналы перепутал, может ещё что.