PDA

Просмотр полной версии : Error64



Вован
13.03.2007, 12:03
Что означает "ERROR64" в приборе ТРМ-201 и возможно-ли устранить эту неисправность без обращения в сервисный центр.

Зоя
15.03.2007, 10:59
Нет, эту неисправность можно устранить только в сервисном центре, поэтому отправляйте прибор к нам.
Правила отправки можно посмотреть здесь: http://www.owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=26570

Сергей Бондаренко
15.03.2007, 14:11
Что означает "ERROR64" в приборе ТРМ-201 и возможно-ли устранить эту неисправность без обращения в сервисный центр.

Да интересный товарищ, отвечал ему и в "вопрос-ответ" и в форуме своем и на почту отправлял письмо с ответом, ан нет всё равно справшивает опять и везде....:D

Вован
22.03.2007, 11:53
конечно от представителей сервисных центров другого ответа и быть не может.

Сергей Бондаренко
26.03.2007, 05:51
конечно от представителей сервисных центров другого ответа и быть не может.

а вот здесь вы неправы, прибор с данной ошибкой явно будет проходить по гарантийным обязательствам и заинтересованности (коммерческой как Вы намекнули) любого сервисного центра в его ремонте, а точнее, замене прибора на более новую модификацию, особой не видиться. в данном случае любой региональный сервисный центр лишь выполняет строгие обязательства своей деятельности, перед клиентами диллеров или клиентами самого производителя.
никакой коммерческой выгоды для рсц здесь нет. есть только искреннее желание максимально быстро обеспечить возврат исправного прибора в ваши руки, ради одного общего блага:) .

silver
06.04.2007, 21:43
Данная ошибка может появится при неправильном програмировании параметров прибора .Получилось вылечить восстановлением заводских установок методом описаном в паспорте на прибор.т.е удерживая нажатыми кнопки включить питание прибора до появления на табло
---- .Перед включением прибор должен быть выключен из сети не менее 10 минут.

Сергей Бондаренко
11.04.2007, 14:36
Данная ошибка может появится при неправильном програмировании параметров прибора .Получилось вылечить восстановлением заводских установок методом описаном в паспорте на прибор.т.е удерживая нажатыми кнопки включить питание прибора до появления на табло
---- .Перед включением прибор должен быть выключен из сети не менее 10 минут.

Тем не менее такой прибор стоит отправить в сервис-центр. Ибо указанная ошибка может появиться снова, хоть через 5 минут.....не стоит искушать себя сбросом параметров, -это не выход.

незарегистрированный
20.04.2007, 14:49
А нельзя ли поподробнее описать опрации исправления этой ошибки в сервисном центро.