Добрый день! Помогите подобрать оборудование для моей задачи.Есть емкость на 10 кубов воды, которую необходимо подогревать до определенной температуры, а также следить за уровнем воды в емкости.Включать насос при опустошении бака и выключать при наполнении.Знаю что по температуре подойдет ТРМ-1 а как быть с уровнем воды?Может ли с этой задачей справиться прибор 2 ТРМ-1?

rovki
05.11.2016, 11:18
Пр200 все сделает и больше

Николай Олегович
05.11.2016, 11:39
Датчики уровня какие посоветуете?

Woolfy
05.11.2016, 12:17
А планируемая температура подогрева воды какая?
Если вода холодная, не для питья и "для себя", то можно обойтись простейшим погружаемым датчиком типа "лягушка" (поплавковый).

Игорюня
05.11.2016, 12:18
Добрый день! Помогите подобрать оборудование для моей задачи.Есть емкость на 10 кубов воды, которую необходимо подогревать до определенной температуры, а также следить за уровнем воды в емкости.Включать насос при опустошении бака и выключать при наполнении.Знаю что по температуре подойдет ТРМ-1 а как быть с уровнем воды?Может ли с этой задачей справиться прибор 2 ТРМ-1?

Может, если применить в качестве уровня ПД100, выставляете середину и дельту, ну и еще будет и показывать уровень.

lara197a
05.11.2016, 12:22
Ознакомьтесь с этим разделом:
http://www.owen.ru/catalog/suna_121_kontroller_dlya_upravleniya_nasosami/49102907
Овен выпускает целую линейку приборов,
для контроля уровня САУ...
кондуктометрические, поплавковые и др. датчики

Scream
05.11.2016, 12:26
Мы ДКЕ используем или САУ.

Сергей0308
05.11.2016, 16:36
Добрый день! Помогите подобрать оборудование для моей задачи.Есть емкость на 10 кубов воды, которую необходимо подогревать до определенной температуры, а также следить за уровнем воды в емкости.Включать насос при опустошении бака и выключать при наполнении.Знаю что по температуре подойдет ТРМ-1 а как быть с уровнем воды?Может ли с этой задачей справиться прибор 2 ТРМ-1?

Для Вас достаточно 2ТРМ1, присоединяюсь к Игорюни, только ёмкость должна находиться под атмосферным давлением, иначе не получится с ПД100, но так, как начальные условия не известны, приходиться гадать, тем более важно, если не обладаете "глубокими" познаниями в этой области, в принципе можно не только СУНУ, а промышленный компьютер поставить, если денег куры не клюют!

Игорюня
06.11.2016, 09:37
только ёмкость должна находиться под атмосферным давлением

Честно сказать, 10 куб.м. не встречал под давлением, но и это решаемо с 2ТРМ и 2 ПД100.