PDA

Просмотр полной версии : варианты ПЛК\мвау



Liroyd
24.10.2008, 20:58
Возможен вариант ПЛК:

1-2 аналоговых входа+6-15 релейных выходов?

Или тоже самое МВА+МВУ: 1-4 аналоговых входа+ 8-16 рлейных выходов?

Ельцов Андрей
27.10.2008, 09:22
Возможен вариант ПЛК:

1-2 аналоговых входа+6-15 релейных выходов?

Или тоже самое МВА+МВУ: 1-4 аналоговых входа+ 8-16 рлейных выходов?

В принципе, возможно все. Только вопрос: во втором варианте у Вас ПЛК есть или нет? Если нет, то как Вы будете управлять, где логика?

Liroyd
27.10.2008, 15:07
в первом варианте:

например плк овен 154 там вроде бы пара аналоговых входов, несколько дискр входов и несколько дискр выходов.

вот, то же самое, но пара аналоговых входов и около 10-16 дискр выходов.

во втором варианте. плк не трогать, а объединить мва и мву в одно целое и общаться так же как у них сейчас.

в общем, 154 недостаточно, а входы вообще не нужны, а вместе с мву слишком растут габариты, вот и хотелось бы... так как работаем с вашими приборами, всё пока устраивало...

Николаев Андрей
05.11.2008, 10:25
Кто будет управлять системой?
Если не компьютер, то без ПЛК не обойтись.
Как вариант ПЛК150 (4 аналоговых входа и 6 релейных выходов) + МВУ8 или МДВВ (8 выходов)

Liroyd
12.11.2008, 01:33
само собой управлять будет или пк или плк, тока например на плк входы не нужны... нельзя ли вместо входов лучше побольше выходов сделать? например около 12 хотя бы, а то приходиться из-за схемы вставлять плк и две мву8 вместо 1ой(пару лишних контактов некуда посадить)использовать...

Николаев Андрей
12.11.2008, 09:12
Ну так получается, что обычно в системах автоматики входов требуется примерно в 1,3 раза больше, чем выходов, по этому так и сделано.

Liroyd
12.11.2008, 10:05
Хех((( ясно....

Ну а хотя бы блок ввода(1-2 аналоговых)-вывода(10-12 реле ) с питанием вольта на 24?

как на счёт такого варианта?:)

Николаев Андрей
13.11.2008, 10:42
Если честно - блоков с такой комбинацией не планируется...

Liroyd
13.11.2008, 11:00
Тогда вопрос по эксплуатации можно?

У вас мва8 вроде бы на Атмел авр построена... так вот, при каких температурах вы их испытывали в работе? в условиях элмагн помех работает? корпус у вас экранированный(металлизированый) или нет? и при температуре окружающшего воздуха около 70 град по цельс мва8 работает или нет?

Kirill
14.11.2008, 12:44
Тогда вопрос по эксплуатации можно?

У вас мва8 вроде бы на Атмел авр построена... так вот, при каких температурах вы их испытывали в работе? в условиях элмагн помех работает? корпус у вас экранированный(металлизированый) или нет? и при температуре окружающшего воздуха около 70 град по цельс мва8 работает или нет?

Прибор работает в температурном диапазоне от 0 до 50 гр. При тестировании прибора на эмс он надежно работал при воздействии импульсных помех, электростатических разрядов и других неприятностей.

Liroyd
14.11.2008, 20:59
спасибо....

Liroyd
26.01.2009, 14:30
Уважаемые разработчики, а плпнируется ли расширение номенклатуры входных сигналов для мва8? к примеру +\-1 В, +\-2,5 В , +\-500 мВ и т.п. т.к. +\- 50 мВ при блочно моульном монтаже чувствителен к помехам...

Kirill
27.01.2009, 14:34
Уважаемые разработчики, а плпнируется ли расширение номенклатуры входных сигналов для мва8? к примеру +\-1 В, +\-2,5 В , +\-500 мВ и т.п. т.к. +\- 50 мВ при блочно моульном монтаже чувствителен к помехам...

пока такие сигналы включать не планируется. У нас поддержан 0-1В. Ведется разработка 0-10В для модулей расширения.