PDA

Просмотр полной версии : Измерение температуры труб датчиком ДТС224-50М



Арт"м
03.11.2016, 14:36
Оговорюсь сразу, я не киповец. Отправили на Сахалин со словами "там всё просто, на месте разберёшься". В наличии датчики ДТС224-50М: измеритель сигнала токовой петли ИТП-11: одноканальный блок питания БП60Б: преобразователь температуры измерительный НТП-1. Требуется собрать систему температурной индикации отдельных участков труб на отдельное табло(т.е. к каждому дтс свой итп). Ящик с индикатором монтируется непосредственно на трубной раме (т.е. длинна линии не более 4м.).
27432
Подключил по этой схеме. Не работает. Может что не так понял.
27433
По этой схеме вместо Rн я так понимаю ИТП-11. Но показывает непойми что. Пробовали менять диапазон температур, всё равно что-то далёкое от истины.
Может что-то не так подключил.
Подскажите как собрать работоспособную схему на этих элементах.
Заранее спасибо.

maximov2009
03.11.2016, 15:44
Добрый день. И с праздником. А своим МАНАГЕРАМ открытку с поздравлениями отправьте.
Нецензурные слова условно зачеркните.
Датчик Вы подцепляете правильно. Правильно говорить не НТП-1 а НПТ-1 (нормирующий преобразователь тока). После того как зацепили, нужно его запрограммировать через ЮСБ на нужный Вам диапазон. Например: от -100 до +100. Тогда сигнал в 4ма будет соответствовать -100 градусов, а +100 соответствовать 20ма.
Поскольку НПТ -1 имеет пассивный токовый выход. Подключаете его через блок питания в соответствии с рисунком 3.1 РЭ к НПТ-1.
Затем уже ИТП 11 программируете на нужный Вам диапазон.
Все устройства проверены на практике. Работают.
Удачи Вам!!! Проклятья МАНАГЕРАМ. С праздником
С уважением.
Пробуйте.
Пишите, если не уйду из сети помогу, чем смогу.
Может ещё кто подключится.
С уважением и с праздником.

pavelmas
04.11.2016, 07:33
Добрый день. Еще нужно рассчитать сопротивление нагрузки по такой формуле RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А и подобрать нужное сопротивление.

Арт"м
04.11.2016, 10:26
Спасибо что откликнулись. Дело как всегда было не в бобине. На ИТП-11 было включено извлечение корня.
pavelmas а сопротивление шунтирует прибор или датчик?

maximov2009
04.11.2016, 11:31
Добрый день. Насколько я пониманию, шунтирующее сопротивление внутри самого ИТП-11.

rwg
04.11.2016, 11:59
Добрый день. Еще нужно рассчитать сопротивление нагрузки по такой формуле RН (Ом) = (Uпит - 12) В / 0,020 А и подобрать нужное сопротивление.
Это только если вместо ИТП11 планируется использовать вольтметр на 12 Вольт. Для согласования выхода токового датчика со входом вольтметра.

Арт"м
06.11.2016, 08:48
Понял, спасибо за подсказку.