PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-30 "Сбросить все"



Smith2007
02.11.2016, 17:28
Сегодня внес некоторые, совершенно незначительные правки в проект (значения некоторых переменных по умолчанию изменил) и перезалил его в ПЛК с созданием загрузочного проекта.
ПЛК перегрузил отключением питания.
Больше подключиться к ПЛК не получается.
Стартует, через некоторое время пищит. По ethernet не пингуется. Пищит с периодом в 60 сек.
Это ПЛК умер или это могут быть ошибки в проекте? Проект при этом работал почти двое суток и все было нормально.

capzap
02.11.2016, 18:25
Сегодня внес некоторые, совершенно незначительные правки в проект (значения некоторых переменных по умолчанию изменил) и перезалил его в ПЛК с созданием загрузочного проекта.
ПЛК перегрузил отключением питания.
Больше подключиться к ПЛК не получается.
Стартует, через некоторое время пищит. По ethernet не пингуется. Пищит с периодом в 60 сек.
Это ПЛК умер или это могут быть ошибки в проекте? Проект при этом работал почти двое суток и все было нормально.

ищите в документации как загрузить плк без проекта, там манипуляции должны быть с кнопкой сброса, а далее можете подключится онлайн, с загрузкой всего проекта, изменений или без неё, как понравится, а бы всё перезалил

Smith2007
02.11.2016, 20:26
ищите в документации как загрузить плк без проекта, там манипуляции должны быть с кнопкой сброса, а далее можете подключится онлайн, с загрузкой всего проекта, изменений или без неё, как понравится, а бы всё перезалил

Спасибо. Включил ПЛК удерживая СТОП.Затем подключился с компа и залил проект заново.
Все заработало.

Николаев Андрей
03.11.2016, 15:16
В таких случаях рекомендуется после подключения выполнить команду - "сбросить все", она специально предназначается для очистки контроллера от возможных хвостов старых проектов.