Просмотр полной версии : МВ110-32ДН не подключается по заводским настройкам



DmitriiAnyushin
02.11.2016, 09:57
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Модуль МВ110-32ДН. Хочу подключиться к модулю по заводским настройкам (протокол Modbus RTU) как прописано в руководстве -при выключенном питании перевожу переключатель 1 в положение On и включаю питание, но программа "Конфигуратор М110" не видит данный модуль (для подключения использую конвертер протоколов IcpCon). Для эксперимента подключился к модуль с помощью программы ModbusTester. На запрос модуль присылает посылку - иногда "FFFFFFF" иногда "FFEDFF" и наподобии
27399
Скажите пожалуйста, что происходит с модулем и как к нему подключиться? (Несколько лет назад к данному модулю я подключался) Спасибо!

capzap
02.11.2016, 10:16
подключение всех модулей в конфигураторах идет по протоколу ОВЕН, какой модбасттестер?

DmitriiAnyushin
02.11.2016, 10:29
подключение всех модулей в конфигураторах идет по протоколу ОВЕН, какой модбасттестер?
Ну я изначально конфигуратором и подключаюсь - пишет что не удалось установить связь с прибором
Подключаюсь по модбасу с заводскими настройками с помощью сторонней программы - результат на картинке
Хочу перезалить прошивку http://www.owen.ru/soft/32494142 - пишет что не удалось считать идентификатор прибора
Конвертер интерфейсов и компьютер рабочие

DmitriiAnyushin
02.11.2016, 10:58
Забыл указать, что с помощью сторонней программы я пытаюсь считать данные с 99 и 100 регистров

capzap
02.11.2016, 10:59
http://www.owen.ru/uploads/re_mv110-32dn_2162.pdf подключались согласно раздела 4.3?

DmitriiAnyushin
02.11.2016, 11:02
Да, разумеется

capzap
02.11.2016, 11:03
Забыл указать, что с помощью сторонней программы я пытаюсь считать данные с 99 и 100 регистров

Вы тогда зачем используете стороннюю программу, если по ней у Вас то 19 адрес опрашивается, то 16, адреса читаются не 99-100, а 98-99, хотя в любом случае ответы, это не ответ модбаса, а просто мусор

capzap
02.11.2016, 11:04
Да, разумеется
тогда надо кабель проверять

DmitriiAnyushin
02.11.2016, 11:20
В окончательном варианте я запрашиваю 16 адрес, 99-100 регистры
Провода хорошие - только что подключил модуль дискретного вывода с заводскими настройками - все работает
27402