PDA

Просмотр полной версии : нет конфигурации при запуске ОРС серверов ОВЕН службой ЭНТЕК



fly680
02.11.2016, 07:25
При запуске SCADA ЭНТЕК обычным способом с рабочего стола windows xp (. ОРС сервер ОВЕН и OPC ОВЕН МОВUS загружается корректно с заранее настроенным файлом конфигурации, так же как и другие ОРС серверы используемые в нашей скаде( лектус, Master OPC, логика орс). При запуске ЭНТЕК в качестве службы, орс ОВЕН и орс ОВЕН MODBUS загружаются пустыми, видимо не находит файлов конфигурации. Причем лектус, Master OPC, логика орс загружаются корректно. Пробовал файл конфигурации записанный функцией "export" кинуть в каталог программы не помогло. И вопрос , где хранится информация о текущем файле конфигурации?

fly680
02.11.2016, 11:55
Дополнение. Посмотрел в диспетчере задач при запуске ЭНТЕК обычным способом с рабочего стола , OPC серверы запускаются под пользователем в нашем случае "еntek". А при запуске ЭНТЕК службой процессы как ЭНТЕК, так и все ОРС сервера , включая и ОВЕН запускаются под пользователем "SYSTEM". И насколько я понял конфигурация серверов OPC ОВЕН и ОРС ОВЕН MODBUS прописана в реестре. [HKEY_CURRENT_USER] -> [SOFTWARE] -> [OWEN] -> [OPC_AC3] -> OВЕН ОРС и [HKEY_CURRENT_USER] -> [SOFTWARE] -> [OWEN] -> [OPC_MODBUS] -> OВЕН ОРС MODBUS . Видимо для ползователя "SYSTEM" конфигурацию ОРС сервер ОВЕН пытается найти в каком либо другом месте и не находит