Просмотр полной версии : МВ110-8А расширить диапазон?
realqwerty
01.11.2016, 17:33
используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться, возможно ли это с данным модулем? если нет, то с каким возможно? возможно ли получить по модбасу "чистое" значение АЦП без лишних преобразованиий?
8-800-775-63-83 24/7 - там есть кто живой?
используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться, возможно ли это с данным модулем?
Поставь Rш меньше 50 Ом и с расширением верхнего значения диапазона все получится. Только не забудь в программе ПЛК скорректировать измеренное значение.
8-800-775-63-83 24/7 - там есть кто живой?
Как показывает опыт, лучше задавайте свои вопросы на форуме. Быстрее ответ получите.
используется датчик и тип входа 4-20 ма, нужно чтобы при превышении 20 ма значение не уходило в "0" а продолжало увеличиваться ?
1. Почитайте про унифицированные сигналы
2. При превышение 20мА оно не уходит в 0. Оно говорит Вам что там так дох..я что просто нет слов. Читаем РЭ чуть внимательней чем просто не читаем.
3. Реальный диапазон даже не 4-20, а где-то 3.8-22 (за точность не ручаюсь) но все равно - бонус.
4. Какое чистое АЦП ? Смотрим разрядность, точность, диапазон и немного включаемся
realqwerty
02.11.2016, 07:00
1.2. не нашел информации о том что 20 ма это ппц как много.
при опросе по модбасу регистры "Целое значение измерение входа 1 со смещением точки" и "Измерение входа 1 в представлении с плавающей точкой", при превышении какого-то порога устанавливаются равным НУЛЮ, даже не максимальному значению, а нулю! конечно можно прочитать "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)". но ведь можно выдать просто максимальное значение, если это предел АЦП или продолжать выдавать измеренное значение.
4. обычно АЦП это устройства которые преобразуют аналоговое значение в цифровое и имеют какую-то разрядность 8, 12, 16 бит и т.д.
не знаю ни одной микросхемы которая бы выдавала значение в физ. величинах. градусы и прочие килограммы получаются путем всякой аппроксимации и прочей математики.
в МВ110-8А используется AD7792 - 16-битное АЦП, значение выдается в диапазоне 0-65535 . вопрос именно про доступ к этим данным.
С резистором решение понятно, но чисто субъективно, такой метод не нравится.
Как показывает опыт, на форуме принято посылать в гуглы, вики и прочие мануалы, при этом не стесняясь в выражениях, чего техподдержка себе позволить не может.
1.2. не нашел информации о том что 20 ма это ппц как много.
а тут на форуме не встречался наверное ни кто, кому бы попадались датчики с диапазоном отличным от стандарта, да в той же вики можно найти что когда то в 60-е прошлого века верхняя граница была 60мА.
Если у Вас самодельное устройство, то я бы послал на такой же форум самоделкиных
realqwerty
02.11.2016, 09:56
используется ИПТВ-206, раньше применялось свое АЦП, все работало так как мне нужно. по ряду причин решил использовать МВ110-8А.
подключаю датчик, для проверки дую на него: влажность растет 50,51,...100 и в ноль. по температуре рабочий диапазон сушилки до 110 градусов и у датчика 110 при 20 мА, т.е. при небольшом перегреве показания будут скакать между 110 и нулем, вместо того чтоб показать 111, 112 и т.д.
все изделия "стандартны". проблема форума в желании "послать".
3.2.5.3 Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения
откорректированной по параметру in.SH измеренной величины на поправочный коэффициент
β, значение которого задается пользователем для каждого датчика в параметре in.SL.
Внимание! Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок (in.SH =
000.0 и in.SL = 1.000), изменяет стандартные метрологические характеристики прибора и должно
производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами
Не проставили ли вы там 0 ?
Что касается 0.... 65535 ну так и поставьте масштабирование как вам нравится. Только при датчике 0-20мА 65535 будет соответствовать 20 мА
И я не нашел в руководстве что выше предела значение будет сброшено в 0 - на какой это странице ?
Вас пока не пошлешь, Вы всё скрываете. Подую это конечно хорошо, Вы миллиамперметр подключали к своему прибору, Вы подключали РЗУ к входам модуля, подав 21мА, в регистрах модуля так же значение становится равно нулю? Короче когда приведете наглядные доказательства что модуль виноват а не прибор, тогда и подходите на форум
realqwerty
02.11.2016, 12:33
27407
27408
напряжение измеренное на резисторе 50 ом., как видно при превышении 1 вольта значение на выходе устанавливается в ноль, появляется необходимость проверки регистра "Статус измерения входа 1 (код исключительной ситуации)" как видно
Обрыв датчика 0xF00D (что странно)
не совсем улавливаю, как напряжение связано с токовым выходом прибора и токовым входом модуля. Т.е. технически предназначенных для этого устройств у вас нет
realqwerty
02.11.2016, 13:16
27410
измеряю напряжение на R шунта = 50 ом,
при токе через резистор 20 мА напряжение на нем 20*50 = 1000 мВ, т.е. 1В, при напряжении на резисторе 1071 мВ ток через него составляет 21,42 мА.
не совсем улавливаю, как напряжение связано с токовым выходом прибора и токовым входом модуля. Т.е. технически предназначенных для этого устройств у вас нет
АЦП мерит не ток, а падение напряжения на шунте. Падение напряжения создает ток датчика, протекающий по шунту.
ну и, Ваши расчеты совпадают с тем что показывает тестер, когда меряете ток на входе модуля
С резистором решение понятно, но чисто субъективно, такой метод не нравится.
Что собственно смущает ? Если измерения ведутся в верхней части диапазона, то мое предложение будет в самый раз.
АЦП мерит не ток, а падение напряжения на шунте. Падение напряжения создает ток датчика, протекающий по шунту.
блин, Вы просто глаза открыли. Тогда может есть теория почему в регистре статуса показывает обрыв
блин, Вы просто глаза открыли. Тогда может есть теория почему в регистре статуса показывает обрыв
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам.
Это вопрос не ко мне, а к разработчикам.
а может не правильно эта самопальная схема собирается, я что просто так намекаю на РЗУ420
Конечно неправильно, как мультиметр измеряет напряжение ?
Конечно неправильно, как мультиметр измеряет напряжение ?
Закон Ома, он и в Африке закон. ;) Uш = Iш * Rш
Конечно неправильно, как мультиметр измеряет напряжение ?
???????????????????????????????????????
так добавится сопротивление прибора, точность измерения меняется.
так добавится сопротивление прибора, точность измерения меняется.
melky, кончай срамиться. У цифрового тестера в режиме измерения напряжения входное сопротивление 10 000 000 Ом.
realqwerty
02.11.2016, 14:06
27412
дело не в точности, а в пределе измерения, точнее вопрос в том, почему при превышении тока в 20 мА, измеренное значение модулем равно нулю!
в рзу не было нужды, а теперь без него на форум не пускают?
А, тоды сори.
realqwerty так а что у вас там с параметрами модуля ? коэффициент какой установлен ?
27412
дело не в точности, а в пределе измерения, точнее вопрос в том, почему при превышении тока в 20 мА, измеренное значение модулем равно нулю!
в рзу не было нужды, а теперь без него на форум не пускают?
ну вот же на картинке есть значение превышающее по току 20мА, флоат что показывает, на скрине же инты в панели отображаются
и перестаньте каждый раз упоминать что Вас куда то не пускают: сама придумала - сама обиделась
realqwerty
02.11.2016, 14:23
все по умолчанию, линеаризацию я делаю в контроллере
27414
realqwerty
02.11.2016, 14:27
ну вот же на картинке есть значение превышающее по току 20мА, флоат что показывает, на скрине же инты в панели отображаются
флоат`ы в строке Тгр.С
инты в колонке " код ошибки"
realqwerty
02.11.2016, 14:34
Что собственно смущает ? Если измерения ведутся в верхней части диапазона, то мое предложение будет в самый раз.
пожалуй это будет единственный выход. смущает: "в наш век торжества электроники и прочих цифровых коэффициентов" заниматься подбором резисторов...
все по умолчанию, линеаризацию я делаю в контроллере
27414
что в итоге на панели отображается, значения регистров или обработанное значение?
realqwerty
02.11.2016, 14:50
что в итоге на панели отображается, значения регистров или обработанное значение?
значение регистра без обработки
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27407&d=1478078732
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27408&d=1478078754
значение регистра с обработкой (линеаризацией) в контроллере
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=27412&d=1478084616
ну значит и в контроллере сможете показать , что лежит в регистрах
Зачем повторили эти три картинки, для пущей убедительности?
я например получая с модулей аналоговый сигнал, тоже привожу его к требуемому диапазону в контроллере, у меня при нештатных ситуациях выдается -1. К тому же, например в оскатовском преобразователе еще используется LIMIT, чтоб не было значений за границами диапазона
Короче, я пока не увидел что на вход модуля подается какой то ток и этот же ток виден в конфигураторе модуля, в модбасе контроллера. Скрин конфигуратора модуля выкладывали, значит и онлайн можете показать, когда значение превышает 100 единиц
realqwerty
02.11.2016, 15:30
значения в контроллере при превышении 20 мА границы
27418
цеплять "конфигуратор", к модулю в собранном устройстве - слишком много мороки.
к тому же дозвонился в службу поддержки, где и сказали "фиквам", применяйте мегаустройства под названием резистивный делитель.
только Вольд понял суть вопроса и дал наверно единственно правильный ответ.
значения в контроллере при превышении 20 мА границы
27418
цеплять "конфигуратор", к модулю в собранном устройстве - слишком много мороки.
к тому же дозвонился в службу поддержки, где и сказали "фиквам", применяйте мегаустройства под названием резистивный делитель.
только Вольд понял суть вопроса и дал наверно единственно правильный ответ.
на этом скрине показано число, похожее на то которое передается вместо флоата со всех овеновских устройств при возникновении неисправностей, добавте в конфигуратор еще инт-число и посмотрите что будет там отображаться когда код ошибки F00A
realqwerty
02.11.2016, 15:48
, добавте в конфигуратор еще инт-число и посмотрите что будет там отображаться когда код ошибки F00A
27419
значение инт число 0 значение ошибки 61435 - 0xF00D
при обрыве датчика и будет 0, просили именно когда прибор говорит, что значение слишком велико
пожалуй это будет единственный выход. смущает: "в наш век торжества электроники и прочих цифровых коэффициентов" заниматься подбором резисторов...
Не надо ничего подбирать, поставь два точных резистора по 50 Ом параллельно и мерь ток хоть до 40 мА.
Вольд понял суть вопроса и дал наверно единственно правильный ответ.
Я гигант !!! ;)
realqwerty
02.11.2016, 17:39
стоит типа модная панель, аж сенсорная, типа модный плк аж почти с вайфаем, увешанный резисторами...
ну раз ничего другого не остается...
стоит типа модная панель, аж сенсорная, типа модный плк аж почти с вайфаем, увешанный резисторами...
ну раз ничего другого не остается...
Не надо делать из мухи слона. Вопрос выеденного яйца не стоит.