PDA

Просмотр полной версии : Лазерный датчик



pavelmas
01.11.2016, 09:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста возможно ли ВБ3С.18М.65.ТRL5000.1П.1.К настраивать на меньшее расстояние срабатывания? На стене напротив датчика нужно устанавливать отражатель?

maximov2009
01.11.2016, 11:12
Добрый день. Данный тип датчика является РЕФЛЕКТОРНЫМ. Он срабатывает ТОЛЬКО при возвращении луча от катафота.
Поэтому и отражатель (катафот) обязательно ставить и дальность сработки соответственно не регулируется.
Настройка дальности сработки бывает (именно бывает, а не у всех) только у ДИФФУЗНЫХ типов датчиков.
С уважением.

pavelmas
01.11.2016, 13:35
Большое спасибо. Если я возьму ДИФФУЗНЫЙ датчик ВБ3С.18М.65.TR1000.1П.1.К смогу ли я на нем выставить расстояние сработки примерно 500 мм. Как заказать датчик именно с настройкой дальности сработки? Или лучше взять излучатель ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К и приемник ВБ3.18М.65.R16000.1П.1.К, будут ли они нормально работать на расстоянии 500 мм?

maximov2009
01.11.2016, 15:50
http://www.owen.ru/catalog/datchiki_opticheskie/datchiki_opticheskie
Согласно этой маркировке ВБ3С - рефлекторный. То есть срабатывает от отражателя, рефлектора, катафота.
Они работают на пересечение отражённого луча. И в данной модификации уверенно срабатывают при расстоянии до 1м до катофота.
А если Вам нужна сработка на определённом расстоянии, то Вам нужно марки ВБ3.18М.65.TRx.x.1.K. Из диффузных датчиков я не встречал с расстоянием сработки более 400мм.
Честно говоря не до конца наверное понимаю, чего Вы хотите от датчика.
С уважением.

pavelmas
02.11.2016, 07:06
Извиняюсь, наверно мне нужно было начать с постановки задачи. Задача в том чтобы включать сирену, когда груз опускаемый краном достигал земли. Расстояние от стены с установленным датчиком до опускаемого груза может меняться от 500 мм. до 1000 мм. С рефлекторным датчиком проблема в том, что придется думать куда крепить рефлектор. Да и снести это рефлектор могут.

maximov2009
02.11.2016, 08:06
Добрый день. Как я уже писал выше, не встречал диффузных датчиков, с расстоянием сработки боле 400мм.
В Вашем случае подойдёт ультразвуковой датчик. У него сработка до 10 м. Правда стоит он ГОРАЗДО дороже.
Мы используем ультразвуковой датчик для контроля уровня продукта. У него выход 4-20ма, определяет расстояние до 8м. Стоил 4 года назад 24круб, может и больше.
Вам в принципе расстояние ни к чему, поищите в поиске, может есть попроще (дискретный выход) и подешевле.
А сколько у Вас до противоположной стены?. Может раздельный лазерный, приёмник/излучатель. Они есть до 10 м. перекрывают.
С уважением.

ALFIX
02.11.2016, 08:38
Добрый день. Как я уже писал выше, не встречал диффузных датчиков, с расстоянием сработки боле 400мм.
В Вашем случае подойдёт ультразвуковой датчик. У него сработка до 10 м. Правда стоит он ГОРАЗДО дороже.
Мы используем ультразвуковой датчик для контроля уровня продукта. У него выход 4-20ма, определяет расстояние до 8м. Стоил 4 года назад 24круб, может и больше.
Использовал для нескольких проектов датчики расстояния sick dt 50, некоторые модели работают до 20 000 мм.
http://www.g-p-a.ru/sensors/optiksensor/25-sick-dt50.html

pavelmas
02.11.2016, 08:38
Добрый день! От стены до стены 7 метров, поэтому и появилась мысль поставить барьерный излучатель ВБ3.18М.65.Т16000.Х.1.К и приемник ВБ3.18М.65.R16000.1П.1.К. Судя по описанию расстояние сработки 16000 мм.

maximov2009
02.11.2016, 10:55
Вот и чудненько. Если никто там больше не ходит, его и ставьте.

Алексей Александрович
02.11.2016, 11:35
http://www.sensor-com.ru/sensors/vbo-u25-80r-1111-sa
Там есть еще другие
Или http://www.sensoren.ru/opticheskie_datchiki_balluff_v_cilindricheskom_kor puse_s_diffuzionnim_otrajeniem_ot_obekta.html

pavelmas
02.11.2016, 13:06
Вот и чудненько. Если никто там больше не ходит, его и ставьте.

Спасибо за совет. Нет, там никто не ходит. Только птички иногда пролетают, так что сиреной будем только птичек пугать)

maximov2009
02.11.2016, 15:29
То что Алексей Александрович посоветовал - тоже вариант. Я же сразу говорил, что именно я не встречал больше 40см, мне по работе больше не надо обычно. Если больше, то используем отражающие или на просвет. Но честно говоря у диффузных датчиков на большие расстояния обычно возникают проблемы уже с типом поверхности. И заявленную дальность они обеспечивают не на каждом материале.
Так что выбор за вами.
С уважением.