PDA

Просмотр полной версии : Взаимозаменяемость панелей СПК207 и СПК107



Спорягин Кирилл
31.10.2016, 17:14
Добрый вечер, форумчане!

Есть готовый проект содержащий СПК207 и ПЛК110 М02. СПК207 используется в проекте как просто панель. СПК207 получает данные от ПЛК через RS-232.
В СПК207 реализовано 22 экрана. Объем данных обмена с ПЛК примерно 500 байт.

Ввиду того, что сейчас у меня на руках оказались одновременно 2 панели (СПК207 и СПК107), решил провести эксперимент по взаимозаменяемости.
К моему приятному удивлению, все что нужно было сделать в проекте СПК207 для того, чтобы загрузить этот проект в СПК107, это обновить устройство. Одним словом 30 секунд и проект, созданный для СПК207 уже работает в СПК107.
Функциональность проверил, все работает как на СПК207.

Вот только отзывчивость СПК107 явно хуже. Причем на разных экранах по-разному. Есть экраны, где кнопки сразу реагируют на нажатие, а есть экраны, где явно притормаживают. Так, например, экран, где расположен журнал аварий работает очень туго. Например, чтобы перейти на основной экран с экрана журнала аварий, приходится иногда по 3-5 раз нажимать на кнопку перехода, так как с первого раза она не срабатывает.
Причем отзывчивость у СПК107 хуже даже если проект совсем простой. Пробовал создать проект с одним экраном и 10-ком переменных.

Подскажите, может где-то можно настроить реакцию на нажатия?
Или это специфика СПК107? Может у него процессор слабоват?

smk1635
31.10.2016, 19:03
Мне посоветовали в визуализации убрать градиенты.
Стало лучше, но все равно тормоза остались.
Скорее всего, как Вы очень вежливо и тактично выразились, специфика СПК107. :D

slonegd
01.11.2016, 07:53
Я тут еще заметил. Один и тот же проект, заливаю в СПК110 - явные притормаживания, не всё так плохо, но всё таки, чтоб нажать на экран, нужно задержать немного там палец. А вот в спк 105 (напомню, тот же проект) достаточно лёгкого прикосновения. Возможно с прошивкой что-то (в спк-105 посвежее), но я не проверял.