PDA

Просмотр полной версии : Как правильно подобрать частотный преобразователь



qqqq222
29.10.2016, 22:37
Всем привет!!! Как выбрать преобразователь частоты перед тем, как его купить, такой вопрос шибко меня волнует. Отрыл в инете такую полезность- http://chistotnik.ru/vybor-chastotnyx-preobrazovatelej.html Меня настораживает такая фраза: Время разгона двигателя при пусковом токе 150% составляет 120% для преобразователей, специализирующихся в насосных агрегатах, от номинального ПЧ обычно не должно превышать 60сек. Мне как раз нужен частотник для насоса в 750 кватт. Какой частотник по модели посоветуете по времени разгона ,если время пускового тока 14 сек?

Eugene.A
29.10.2016, 23:16
А зачем вам так быстро раскручивать насос?

maximov2009
30.10.2016, 04:51
Добрый день. Вы случайно не ошиблись?
Может 75КВт. Движки в 1 ГВт видел на резиносмесителе, он размером с дачный домик средней руки. А такой насос наверное только на газоперегонных станциях может быть. И тем более ПЧ такого номинала уж точно не встречал, и есть ли они вообще в природе.
А если всё таки на 75 КВт, то всё зависит от режима работы насоса. Если у Вас не очень тяжелый пуск, то всё выдержит. Обычно ПЧ по номиналу берут на ступень больше, чем требуется. То есть у нас насос на подаче воды 50КВт, а ПЧ поставили на 75КВт. Время разгона 5 минут, чтобы не было гидроударов. Сначала вообще 10 стояло, потом убавили. ПЧ держит давление по датчику обратной связи.
По поводу типа ПЧ дискуссия уже была. По силовой части все ПЧ практически одинаковы. Специализированные ПЧ для насосов отличаются только тем, что позволяют на собственном (встроенном) ПЛК осуществлять каскадное управление группой насосов. Для этого имеются дополнительные входа и выхода.
Если у Вас 1 насос, даже не заморачивайтесь специализированным ПЧ, он стоит гораздо дороже и смысла для такой задачи не имеет.
Время разгона подберёте по месту. ПЧ в любом случае не должен сгореть, только уйти в защиту. Конечно если у Вас не уж самый дешевый ПОДВАЛЬНЫЙ Китайский.
У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
С уважением.

Eugene.A
30.10.2016, 11:35
Ну отчего же, существуют частотники и на 750 кВт, например, у Триол:

Обычно, правда, они питаются от 6,6 кВ.
Например:
"Преобразователь частоты HYUNDAI серии N5000
Высоковольтные частотно регулируемые привода серии HYUNDAI N 5000 предназначены для плавного пуска и регулирования скорости вращения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором, мощностью 155 – 6400 кВт, с номинальным напряжением 3300; 4160; 6600В, обеспечивающих работу технологических устройств различного назначения таких как: воздуходувка, дымососы, насосы подачи воды, циркуляционные насосы, нефтяные насосы, мельницы, компрессоры, экструдеры, миксеры, турбогенераторы.и т.д.."
Но у Триола - 3х660 В.

Сергей0308
30.10.2016, 12:31
Если только для плавного разгона-торможения достаточно УПП(устройство плавного пуска), примерно на порядок дешевле, но с такими масштабами(мощностями) не сталкивался, а обычно стараются выбрать ПЧ(УПП) на одну ступеньку выше мощности двигателя, для улучшения разгонных характеристик и обычно уменьшения максимального выходного тока ПЧ при нагреве!

Fedd
17.12.2020, 00:11
У нас на водяном насосе и на отоплении стоят 2 ДЕЛЬТЫ ВФД по 75 КВт. Какой год без проблем.
С уважением.
Здравствуйте. Многие рекомендуют частотники Delta, как самые надежные. Подскажите, пожалуйста, исходя из Вашего опыта, какую серию лучше выбрать для компрессора с двигателем 15 кВт - Delta VFD-EL, VFD-F, VFD-B или вот этот VFD-G. Вот написано, что он для компрессоров, а чем он лучше остальных серий?
Заранее спасибо за ответы.

maximov2009
17.12.2020, 04:59
Добрый день.
На форуме не принято обсуждать продукцию других производителей.
Если что, пишите в личку автору.
Но постараюсь ответить здесь. Вопрос надёжности всегда весьма спорен. Овен по надежности не хуже Дельты.
Всегда Данфос считался супернадёжным, но у меня как то 12 Данфосов в течении полутора лет один за другим накрывались. Все серии 2800. Поставленные в одно время при монтаже нового цеха.
А в другом цехе Китайский ноунейм безродный и неказистый 4 штуки 8 лет без единого замечания.
С серией VFD-G конкретно не работал. Но судя по приложенной инструкции основное отличие от других:
1. Встроенныё счётчик электроэнергии
2. Аналоговые входа не как обычно 4-20мА постоянки а 0-1А (я думаю переменки). Если не ошибаюсь, такой сигнал берётся от трансформатора тока. Если ошибаюсь, кто нибудь поправьте, я с таким не работал.
Так что не ошибитесь при выборе.
А всё остальное похоже на серию F. Насколько знаю она сейчас снято с производства и вместо неё серия CP 2000.
С уважением.

Rao Shaheryar
29.01.2021, 14:58
I researched that on your question to my point of view therefore, considering the starting capacity, it is recommended to choose a frequency converter power capacity 6 times higher than the motor capacity if the motor is hard starting, means the converter's rated current should be higher than the loads' starting current. Thank You!

Rao Shaheryar
01.02.2021, 10:27
It is better to choose a frequency converter based on the rated current of a motor. If the frequency converter and the motor have the same capacity size (HP), an increase in the number of motor poles reduces the efficiency and power factor of the motor increasing the rated current value. Thank You!

sea
24.07.2021, 10:35
Частые коммутации напряжения питания ПЧ не рекомендуют из-за износа при этом конденсаторов и пр. Для снижения пусковых токов конденсаторов можно использовать специализированный конденсаторный контактор с дополнительной контактной приставкой и зарядными резисторами. Такие контакторы используют в установках компенсации реактивной мощности.
Что если поставить такой контактор перед ПЧ, тем самым снизить негативные последствия от бросков токов при подключении ПЧ к сети? Хуже быть не должно...
Речь не идет о постоянном включении/выключении питания ПЧ. Но если есть вариант продлить срок его службы, то почему нет. Имеет это смысл или не стоит заморачиваться?

ДА 7,5 кВт, ПЧ 7,5 кВт (входной ток 20,5 А). Ставим контактор для конденсатора КМЭК 16 квар (номинальный ток 21,7 А). Стоимость такого контактора 1230 руб. Обычный контактор малогабаритный на 25 А стоит 994 руб.

Сергей0308
24.07.2021, 12:38
Частые коммутации напряжения питания ПЧ не рекомендуют из-за износа при этом конденсаторов и пр. Для снижения пусковых токов конденсаторов можно использовать специализированный конденсаторный контактор с дополнительной контактной приставкой и зарядными резисторами. Такие контакторы используют в установках компенсации реактивной мощности.
Что если поставить такой контактор перед ПЧ, тем самым снизить негативные последствия от бросков токов при подключении ПЧ к сети? Хуже быть не должно...
Речь не идет о постоянном включении/выключении питания ПЧ. Но если есть вариант продлить срок его службы, то почему нет. Имеет это смысл или не стоит заморачиваться?

ДА 7,5 кВт, ПЧ 7,5 кВт (входной ток 20,5 А). Ставим контактор для конденсатора КМЭК 16 квар (номинальный ток 21,7 А). Стоимость такого контактора 1230 руб. Обычный контактор малогабаритный на 25 А стоит 994 руб.

Так конденсаторы можно добавить, у мощных ПЧВ есть выводы(клеммы) постоянного напряжения!

sea
24.07.2021, 13:35
А зачем это нужно, своих мало?

Сергей0308
24.07.2021, 13:48
А зачем это нужно, своих мало?

Ну не знаю, Вы же этим заморачивайтесь!
Вообще-то эти выводы предназначены(насколько я понимаю) для резервирования ПЧ по питанию, можно подать питание с другого источника, например два ПЧ подключены(запитаны от разных вводов), или просто выпрямить напряжение с другого ввода(без ПЧ).
Тогда просадка напряжение на одном из вводов(источнике питания) - никак не повлияет на ПЧ и он не встанет по аварии!

sea
24.07.2021, 14:01
Речь не об этом.
Сеть -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вместо обычного контактора поставить конденсаторный, чтобы снизить пусковые токи при подключении к сети ПЧ, которые образуются за счет заряда разряженных конденсаторов в ПЧ. Тем самым продлить срок службы данных конденсаторов.

Сергей0308
24.07.2021, 14:11
Речь не об этом.
Сеть -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вместо обычного контактора поставить конденсаторный, чтобы снизить пусковые токи при подключении к сети ПЧ, которые образуются за счет заряда разряженных конденсаторов в ПЧ. Тем самым продлить срок службы данных конденсаторов.

Продлить срок службы ПЧ наверно можно просторным шкафом с хорошей вентиляцией, чтобы температуру понизить и применением моторных дросселей(https://owen.ru/product/motornie_drosseli), чтобы снизить скорость нарастания тока в случае К. З. и выбором ПЧ на ступеньку больше мощности двигателя!
Чисто для ваших целей есть сетевые дроссели: https://owen.ru/product/setevie_drosseli_oven_rsorst
Мне кажется он меньше всего(здесь перечисленных вариантов) повлияет на срок службы ПЧ!
Короче, зачем пытаться приспособить танк для полётов в космос?!

sea
24.07.2021, 14:32
Срок службы конденсаторов ПЧ имеется ввиду.

Сергей0308
24.07.2021, 14:49
Срок службы конденсаторов ПЧ имеется ввиду.

Насчёт конденсаторов я Вам уже писал, что можно добавить, подключить на дополнительные клеммы постоянного напряжения, ну если вдруг высохнут, короче, лучше позаботится о продолжительности жизни силовой сборки, это, как я понимаю, самый дорогой элемент ПЧ. Ваши потуги - это как бояться, что в автомобиле шины сносятся!

Sulfur
24.07.2021, 14:56
А зачем это нужно, своих мало?
Речь идет о выходе на ПЧ шины постоянного тока. Не совсем верно обозначен его функционал. Этот выход иногда используют для параллельного подключения нескольких ПЧ в установках, где есть вероятность обгона механикой двигателя (как пример - лифт или другой грузоподъемный механизм). ЭДС, возникающая в двигателе при обгоне, из за особенностей силовых ключей ПЧ подзаряжает конденсаторы шины. Параллельное подключение нескольких ПЧ позволяет снизить уровень пререзаряда за счет поглощения заряда не только данного ПЧ, но и другими в каскаде. Однако в таких системах обычно еще ставят внешний тормозной модуль (так называемый чоппер), который при определенном напряжении на шине просто подключает к ней резистивную нагрузку (мощный резистор, да хотя бы просто утюг). Перезаряд опасен для конденсаторов.
Но в насосном применении обычно такой проблемы не наблюдается.
По выбору - обычно да, ПЧ на ступень выше двигателя. Дельта вполне себе надежные, и самое главное, простые для понимания и настройки, благодаря качественному переводу мануала. По возможности предпочитаю ставить их.

Сеть -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Сеть -> Реле задержки TON (1-2мин) -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вот так надежнее. В ПЧ после выключения система ограничения пускового тока должна прийти в исходное состояние. Иначе при частых вкл\выкл есть риск получит разрушение входного диодного моста.

sea
24.07.2021, 15:22
"Сеть -> Реле задержки TON (1-2мин) -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вот так надежнее. В ПЧ после выключения система ограничения пускового тока должна прийти в исходное состояние. Иначе при частых вкл\выкл есть риск получит разрушение входного диодного моста."

Так для этого конденсаторный контактор и предполагается использовать. Все что до конденсаторов и их самих "сберечь" при подаче питания на ПЧ, ослабив пусковой ток конденсаторов за счет введения в цепь зарядных резисторов конденсаторного контактора. Сначала замыкаются вспомогательные контакты, конденсаторы подзаряжаются через резисторы при понижении пускового тока (конденсаторов), через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора и подается полное напряжение на ПЧ. Остается вопрос только на сколько снизится пусковой ток. В любом случае хуже не будет

Сергей0308
24.07.2021, 16:01
"Сеть -> Реле задержки TON (1-2мин) -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Вот так надежнее. В ПЧ после выключения система ограничения пускового тока должна прийти в исходное состояние. Иначе при частых вкл\выкл есть риск получит разрушение входного диодного моста."

Так для этого конденсаторный контактор и предполагается использовать. Все что до конденсаторов и их самих "сберечь" при подаче питания на ПЧ, ослабив пусковой ток конденсаторов за счет введения в цепь зарядных резисторов конденсаторного контактора. Сначала замыкаются вспомогательные контакты, конденсаторы подзаряжаются через резисторы при понижении пускового тока (конденсаторов), через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора и подается полное напряжение на ПЧ. Остается вопрос только на сколько снизится пусковой ток. В любом случае хуже не будет

Конденсаторы это не аккумуляторы они и предназначены для быстрого заряда-разряда, это как пчёл от мёда спасать!

sea
24.07.2021, 16:33
Конденсаторы это не аккумуляторы они и предназначены для быстрого заряда-разряда, это как пчёл от мёда спасать!

Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.

Сергей0308
24.07.2021, 17:17
Переубеждать Вас не буду... Просто подумайте, для чего перед конденсаторами в импульсных блоках питания ставят токоограничительный резистор, используют NTC резисторы, схемы с резисторами и шунтирующими контактами реле. Посмотрите материал по компенсации реактивной мощности и оборудованию, которое используется для этого.

Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!

Eugene.A
24.07.2021, 19:13
5621956218
Классификация первопричин и видов отказов алюминиевых электролитических конденсаторов.
Обратите внимание на причины отказов - чрезмерные пульсации тока и чрезмерная частота циклов заряда/разряда.
Электролитические конденсаторы не подходят для схем с многократно повторяющимися циклами заряда и разряда. Их использование в схемах, в которых происходит многократно повторяющиеся глубокий разряд и заряд конденсатора, может приводить к уменьшению емкости или, даже, повреждению конденсатора.
https://www.compel.ru/lib/57937

sea
24.07.2021, 20:38
Варисторы или токограничительные резисторы служат для ограничения(снижения) пусковых токов, но не для защиты конденсаторов, зачем их защищать от того, что им ничем не угрожает? Вы не понимаете разницы между снижением пусковых токов и защитой конденсаторов? Конденсаторы надо защищать от превышения напряжения и перегрева, при превышении напряжения они перегреваются и взрываются, речь про электролитические конденсаторы, насколько мне известно, сейчас их правильно называть оксидными, по названию типа диэлектрика, от превышения токов их не защищают, даже такого параметра в их характеристиках нет, а вот напряжение и температура есть!

Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!

Сергей0308
24.07.2021, 21:07
Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!

Конечно в ПЧ всё многократно просчитано, можете смело включать в сеть ПЧ без дополнительных извращений и можно прислушаться к рекомендациям производителя, в смысле поставить сетевой реактор(если нет встроенного) и моторный дроссель, точно хуже не будет, короче, выдумывать всякую лабуду нет никакой необходимости!

Ollema
25.07.2021, 00:38
Варисторы не из этой темы. Сами "силовые" конденсаторы не настолько "мощные", чтобы выдерживать большие пусковые токи при питании от системы. Для сети незаряженный кондер, как КЗ (утрирую конечно). Как Вы думаете конденсатор рассчитан на работу при токах заряда сравнимых с токами КЗ?!

Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.

Sulfur
25.07.2021, 22:37
через 0,1...0,2 с замыкаются основные силовые контакты контактора
Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.

sea
26.07.2021, 13:49
Нет там таких токов. Любой частотник при включении сначала заряжает емкости через токоограничивающий резистор, а затем замыкает его с помощью реле.

Тогда не стоит дополнительно что-то использовать.

sea
26.07.2021, 13:52
Это уже встроено в ПЧ. В любом. Проблема может появиться, когда ПЧ выключили, конденсаторы начали разряжаться, частично разрядились, но система плавного пуска еще не пришла в исходное состояние (реле замкнуто), и в этот момент ПЧ опять включили. Вот именно для исключения данной ситуации и вводится TON.

Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.

sea
26.07.2021, 13:58
Изначально насторожили строки и ТД на ПЧ:
"Если контактор установлен между источником электропитания и входными клеммами преобразователя, то использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо. Если использование такого контактора неизбежно, то он должен использоваться с интервалом, не менее одного часа. Частый заряд и разряд сокращают срок службы конденсаторов."

Вот и возникла мысль о дополнительных средствах для ограничения пусковых токов конденсаторов (хоть их дополнительно снизить) и применении конденсаторного контактора.

Eugene.A
26.07.2021, 14:06
А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?

Sulfur
26.07.2021, 14:36
нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.
Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.

использовать контактор для включения/выключения преобразователя недопустимо.
В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.

По самые по...
26.07.2021, 22:48
...
В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.

Наверняка ПЛК отрабатывает через контактор подачу питания на ПЧ и затем, по заданной программе, управляет работой привода через входы управления. Отключение движков аварийной красной кнопкой допускается только в исключительной ситуации. Постоянное использование такого принципа управления двигателями является безграмотной эксплуатацией оборудования.

Производители ПЧ в технических характеристиках на изделия указывают минимальное время между повторной подачей питания. Потребитель должен учитывать это и не допускать преднамеренной коммутации питания частотника чаще, чем указано. В случае частых аварийных отключений (или дребезга) питающей сети, необходимо предусматривать аппаратную задержку на повторное включение контактора. Это спасает от выгорания зарядных цепей в ПЧ и дорогого ремонта. Дополнительно, хорошей манерой является установка на входе частотника сетевого АС-дросселя и DC-дросселя в разрыв цепи постоянного тока (если есть такие выводы у ПЧ). Эти элементы являются многофункциональными и никогда не помешают!

Ollema
26.07.2021, 23:18
Т.е. перед повторным подключением нужно время для обеспечения разряда конденсаторов.

Наоборот. Включать заряженные конденсаторы - наименее травматично для последних, ток зарядки то меньше. Да и ограничивающий резистор будет подключен, если произошел значительный разряд. Только вот резистор этот при частых вкл-выкл питания может перегреться и сгореть.

Ollema
26.07.2021, 23:20
Именно. В моей практике были случаи убиения из за описанной ранее проблемы очень недешевого сервоприводного ПЧ.

В эксплуатации несколько машин маде ин Германия, группа ПЧ (штук восемь) включается контактором по команде с Плк. При нажатии аварийной красной кнопки питание со всех ПЧ снимается. Повторное включение выполняется с задержкой. Все живые, все работают.

Правильно контактором подавать питание, а включать позже, спец. клеммами.

sea
27.07.2021, 15:35
А вы что, собираетесь его запускать подачей питания? Зачем?

Хочу максимально оградить ПЧ от неверных действий персонала, который может выключатель нагрузки в шкафу коммутировать как угодно. Предполагается: ПЛК -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Регулирование, включение/выключение ДА по сигналам ПЧ от ПЛК.

Сергей0308
28.07.2021, 19:47
Хочу максимально оградить ПЧ от неверных действий персонала, который может выключатель нагрузки в шкафу коммутировать как угодно. Предполагается: ПЛК -> Контактор -> ПЧ -> ДА.
Регулирование, включение/выключение ДА по сигналам ПЧ от ПЛК.

Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать. Так с какой целью Вы хотите постоянно их обесточивать, даже специально для этих целей пускатель прилепили, надеюсь, Вы хотя бы понимаете, что это приведёт к сокращению срока службы конденсаторов?
Чуть не забыл: тогда и ваша, как я понимаю главная проблема на сей момент отпадает сама собой, так сказать уходит в небытие, если кондёры не разряжать, то и заряжать их не придётся, соответственно и зарядных токов не будет, совсем не будет!

Eugene.A
28.07.2021, 20:25
Насколько мне известно электролитические конденсаторы гораздо быстрее высыхают(теряют ёмкость) без напряжения, то есть, для достижения максимального срока службы лучше ПЧ не обесточивать.

И, кстати, после года хранения конденсаторы требуют тренировки перед вводом в эксплуатацию подачей напряжения ступенчато с постепенным повышением. Иначе возможен взрыв.

Lam-Ka
08.07.2022, 18:26
Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.

Lam-Ka
08.07.2022, 18:27
Наткнулся на частотные преобразователи Веспер https://www.vesper.ru/, удивлен широким выбором моделей и функционалом. Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей
Насчет качества- за 10 лет накопилось уже штук 7 неисправных преобразователей Веспер, мощностью 2,5-3 Квт. и один на 200 КВт (этот вообще чуть не послужил причиной пожара) Основная причина- дохнут силовые ключи, чуть реже- платы питания или драйверов, процессорная, панель оператора. В 200КВТ потекли конденсаторы в силовой цепи. Единственное, что в них еще ни разу не умирало- вентиляторы ( и то в 200КВт-ном один из четырех все-таки смог поймать клин).
Функционал в целом мало отличается от ПЧВ ОВЕН, но и тут не без особенностей- встроенный ПЛК с панели запрограммировать нельзя , только с помощью утилиты на ПК, для подключения к ПК нужно приобретать специальный адаптер.

По самые по...
08.07.2022, 23:30
Наткнулся на частотные преобразователи Веспер https://www.vesper.ru/, удивлен широким выбором моделей и функционалом. Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей

Какое отношение имеет ваше сообщение к теме разговора "Как правильно подобрать частотный преобразователь"?

По самые по...
11.07.2022, 12:24
Наткнулся на частотные преобразователи Веспер https://www.vesper.ru/, удивлен широким выбором моделей и функционалом. Рад, что есть российская компания, не уступающая качеству зарубежных производителей

Барыжите, что-ли? Это сайт Овена. Тема о подборе частотников ПЧВ. Кышь отсюда!