Просмотр полной версии : ПЛК100 - умер? Можно ли оживить?



Губаев Фарид
29.10.2016, 12:44
Доброго дня! При очередном включении контролера ПЛК100-24.К-М, контроллер перестал выдавать звуковой сигнал готовности, при этом включены все светодиоды - питание, работа, связь, дискретные входы, дискретные выходы. При попытке подключения в среде CodeSys - выводится предупреждение - 'Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено'. Замерил напряжение на клеммах - питание 23,4В, дискретные входы 0В, дискретные выходы 0В. Контроллер 2013 г. выпуска. Как оживить?

Валенок
29.10.2016, 12:53
Сначала проверить платформу проекта.
Дальше пробывать пустым (сделаным с 0) проектом соединится с остановленным ПЛК (Выкл/Жмем СТОП/Вкл не отпуская СТОП пока не пискнет)
..

Губаев Фарид
29.10.2016, 13:17
1) Платформа проекта соответствует, контроллеру т.к. еще час назад, всё прекрасно грузилось и работало.
2) Попробовал : 1. Выключить питание, 2. При нажатой кнопке Старт/Стоп, включил питание. Жду 20 секунд - контроллер не пищит. все светодиоды включены.
3) При попытке загрузить новый пустой проект (с единственной командой ; в главной процедуре PLC_PRG) выводится предупреждение - 'Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы! Соединение будет отменено'. По моим ощущениям проблема в контроллере

Валенок
29.10.2016, 18:09
Возможно. В ремонт.
Ну, или, попробуй реально сменить платформу - например на ..-L

Логвиненко Андрей
29.10.2016, 21:09
Проверь аккумулятор.

maximov2009
30.10.2016, 05:07
Добрый день. Был аналогичный случай. Если есть определённый навык - вскройте, доберитесь до нижней платы и посмотрите на конденсаторы. если вздулись - поменяйте. У меня вздулись 2 электролита по 100мкф. Заменил - всё заработало. И это не у меня одного, такая болезнь у них.
А аккумулятора у ПЛК 100 нет, это батарейка, и отвечает она за сохранение энергонезависимых переменных без нё работает, только не сохраняет.
Может совет поможет.
С уважением.

Логвиненко Андрей
31.10.2016, 08:50
А аккумулятора у ПЛК 100 нет, это батарейка,

В ПЛК100 стоит аккумулятор, если он перестаёт держать заряд, то не работает RETAIN и часы, в случае КЗ видим описанные Фаридом симптомы.

Губаев Фарид
31.10.2016, 12:04
Доброго дня! Проблема решена! Спасибо за советы! Ампутировал аккумулятор, на выводах которого имеем 0В, сопротивление аккума 6 Ом, налицо внутренне КЗ. Без аккумулятора контроллер заработал в штатном режиме. Retain переменные не использую. Но аккум поменяю. Спасибо.