Здравствуйте! В башенной машине стоят механические весы, при насыпке весы опускаются и замыкают концевик, насыпка прекращается и ковш высыпается. Дело в том,что со старыми мех. весами постоянно проблемы. Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА, чтобы можно было например его подключить к ТРМ как датчик давления? Вес 0-5 кг.

alex55
28.10.2016, 19:07
Потрясающая идея: просто, дешево и сердито! Может попробовать сделать какой нибудь маслонаполненный цилиндр, давящий на ПД-100(или аналог можно импортный)-ничего подобного не встречал..http://unives.ru/analogovyy_vyhod- хотя у ТЕНЗО-М что есть

ALFIX
28.10.2016, 19:16
Есть ли тензодатчики с выходом 4-20 мА
Таких тензодатчиков не встречал.
А по существу - покупаете тензодатчик, к примеру вот здесь http://zemic.ru/catalog/, там и проконсультируетесь по типу, креплению и т.д., далее берете вот это http://kipservis.ru/seneca/preobrazovatel_signala_tenzodatchik_z-sg.htm ну и само собой ТРМ...хотя он может быть лишним

EVGEN_
28.10.2016, 19:17
А как обычно делается?

EVGEN_
29.10.2016, 13:45
Как можно обойтись без ТРМ? Мне ведь нужно,чтобы при определенном весе контакт реле разомкнулся и отключил пускатель

maximov2009
29.10.2016, 15:07
А как обычно делается?

Добрый день. Обычно ставится ВЕСОВОЙ контроллер. Но для Вашего случая это ТАКАЯ заморока что намучаетесь ещё больше. Тензодатчик имеет смысл ставить когда Вы хотите поймать граммы или десятки грамм. Судя по описанию, Вам токая точность не нужна.
Так что подумайте, стоит ли заморачиваться.
С уважением.

alex55
29.10.2016, 15:08
Обычно бункер подвешивается на 3 тензодатчика по классической схеме: сигнал с тензодатчиков (соединенных параллельно) выводится на тензометрический модуль (можно овен мв 110-24-1тд)с него-rs485-далее контроллер, панель- это уже получается весовой терминал. Ради одного бункера создавать вроде нецелесообразно. Можно поэкспериментировать с трм+тензодатчик с выходом 4-20 ма--(Тензо-м делает под заказ)- это проще, или по пути как в посте 3 пойти- вариантов несколько, важно еще правильно поставить( или подвесить) бункер на датчики или датчик..

EVGEN_
29.10.2016, 16:20
Может так: https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Portable-Electronic-Weight-Sensor-Load-Cell-Weighing-Sensor-Scale-5KG-Driver-Voltage-5-10V/32448881286.html?spm=2114.10010208.1000016.1.1yKQI o
+
https://ru.aliexpress.com/item/0-5V-0-10V-4-20MA-Load-Cell-sensor-Amplifier-Weighing-Transmitter-voltage-current-converter-Working/32712802499.html?spm=2114.14010208.99999999.264.W4 NysW
+
ТРМ 201 ?

alex55
29.10.2016, 17:05
Почему бы и нет-можно и так: 0-5в в 4-20мА с помощью китайских штучек и на ТРМ 201, важно датчик взять с запасом-(5кг это нетто)+вес бункера, правильно установить-повозиться с настройкой придется..

EVGEN_
29.10.2016, 17:14
запас есть, насыпка в ковш идет 500 грамм, не думаю,что ковш больше 2,5 кг будет, а скорее всего меньше

Scream
29.10.2016, 19:07
А что будет делать ТРМ? Какова его роль?

EVGEN_
29.10.2016, 19:13
ТРМ будет измерять вес, при достижении веса 500 грамм размыкать фазу идущую на пускатель насыпки

Scream
29.10.2016, 19:35
ТРМ будет измерять вес, при достижении веса 500 грамм размыкать фазу идущую на пускатель насыпки

хммм...
Я бы добавил 1000 рублей к стоимости ТРМ и поставил ПР200, так сказать за глаза и с возможностью расширения.

EVGEN_
30.10.2016, 05:39
Просто ТРМ у нас есть на складе

Scream
30.10.2016, 14:59
Понятно, ну с китайскими не промахнитесь, всегда исходить надо от погрешности, сколько у вас допустимо и сколько дают тензодатчики.
Если купите китайские, дайте знать как они себя показали.
Мы используем Z-SG модули, но для требовательных процессов взяли cas-wtm.

EVGEN_
27.12.2016, 15:07
Здравствуйте! Вчера пришел тензодатчик и усилитель сигнала к нему. Сегодня весь день провозился с ними. Собрал схему и подключил к советской цешке, задание веса было по току 4-20мА. Изначально никак не мог выставить на 0, стрелка ниже 5.5мА никак не хотела смещаться, а при нагрузке в 5 кг цешка вовсе показывала 38мА, хотя датчик на 10кг. При подключении к ТРМ по входу 4-20мА показывает "погоду", в общем по току ничего не вышло. Затем переключил усилитель на выход по напряжению 0..5В и подключил мультиметр с точностью измерения постоянного напряжения до сотых, без проблем выставил на ноль и на максимум. При взвешивании при помощи пропорции и калькулятора высчитывал вес, получилось с точностью до грамма, то есть все отлично. Но ни у ТРМ1, ТРМ201 нет входа 0...5 В, может посоветуете самый простой недорогой такой измеритель-регулятор.

Eugene.A
27.12.2016, 15:21
Настраиваете вход на напряжение 0…1 В, ставите делитель 1:5 на прецезионных резисторах.
Надо 5 шт. С2-29в 0.125Вт 10 кОм 0.1%, 4 последовательно в верхнее плечо, один - в нижнее.

Павел Братковский
27.12.2016, 16:57
Затем переключил усилитель на выход по напряжению 0..5В и подключил мультиметр с точностью измерения постоянного напряжения до сотых, без проблем выставил на ноль и на максимум.

интересно как пр200 в режиме 0..10в себя поведет? если 0кг это 0в, а 10кг это 5в, я думаю вполне прилично должен работать.

EVGEN_
27.12.2016, 18:30
Спасибо за ответ! К сожалению у нас в городе нет прецезионных резисторов(некоторые продавцы в радиомагазинах даже не знают,что это такое), только заказывать, хотя есть в наличии 100 Омные штук 20

Eugene.A
27.12.2016, 20:07
Новый способ получения заказов - в салонах связи «Евросеть».
Компания «ЧИП и ДИП».

EVGEN_
28.12.2016, 17:01
Новый способ получения заказов - в салонах связи «Евросеть».
Компания «ЧИП и ДИП».

Я из Казахстана, г.Петропавловск. 10мА это будет большая нагрузка на выход китайского усилителя сигнала тензодатчика(это про 100 Омные прецезионные резисторы)?

EVGEN_
10.01.2017, 18:43
Сегодня собрал делитель из 4 резисторов одного номинала, подключил к ТРМ201, вес точно показывает, а ТРМ1 плавает, даже не знаю,что с ней.

EVGEN_
13.01.2017, 15:27
https://yadi.sk/i/HAVr8G7T38mSn6
А можно настроить ТРМ202, чтобы быстрее реагировала на изменение веса?

EVGEN_
17.04.2017, 15:13
Весы установили, настроили. Установили ковш на два параллельно подключенных тензодатчика, а слесаря закрепили все это жестко к потолку, чтобы не было вибрации от пола и самого конвейера. В итоге вес гуляет +-12 грамм, что всех вполне устраивает. Но на следующий день заметили,что датчики с пустым ковшом стали показывать 100 грамм, подумали,что слесаря что то еще добавили, выставили снова на ноль. После недавнего разговора оказалось, что к конвейеру ни кто не подходил вообще после настройки. Через неделю,то есть сегодня для интереса решили проверить какой вес покажет ТРМ, вместо ноля отображалось уже 340 грамм. Может все дело в том,что нельзя на долго нагружать тензодатчики, ковш весит около 5 кг и постоянно давит(датчики оба вместе на 20кг)? Как будто произошло растяжение. Сегодня сняли 80% веса ковша с датчиков и подложили снизу резинки, в ожидая, что датчик изогнется в исходное положение.

maximov2009
18.04.2017, 06:53
Добрый день. Если помните, я Вам сразу говорил что весовой терминал это не хухры-мухры.
Он имеет и температурную компенсацию и автоматическое и принудительное обнуление тары.
Возьмите любые электронные весы, при старте всегда проходит тест. Проверяется целостность моста (или датчика), чтобы параметры не выходили за определённые пределы. И делается обнуление показаний. То есть вся начальная нагрузка датчика принимается за тару и отображается только новая нагрузка.
Всё уже придумано до Вас, вы проходите натоптанной дорогой.
Если есть желание идти дальше, будете каждый день настраивать свою ТРМ вручную.
Резинки не помогут.