27.10.2016, 10:43
Доброго времени суток. Имеется панель 270. Установлена на объекте, в нее "залит" проект. Есть необходимость в изменении данного проекта, проект исходный имеется в наличие. При попытке подключения к панели через порт dload, панель показывает картинку Loading, а конфигуратор через некоторое время переходит на другой порт и в конце пишет, что нет подключения к панели. При попытке залить пустой проект, та же ситуация. Используется кабель КС4, версия конфигуратора соответствует дате выпуска панели. В чем вопрос, может кто сталкивался...

petera
27.10.2016, 11:22
Доброго времени суток. Имеется панель 270. Установлена на объекте, в нее "залит" проект. Есть необходимость в изменении данного проекта, проект исходный имеется в наличие. При попытке подключения к панели через порт dload, панель показывает картинку Loading, а конфигуратор через некоторое время переходит на другой порт и в конце пишет, что нет подключения к панели. При попытке залить пустой проект, та же ситуация. Используется кабель КС4, версия конфигуратора соответствует дате выпуска панели. В чем вопрос, может кто сталкивался...

Прозвонить кабель, видимо отвалился один или несколько проводов от контактов в одном или в обоих разъемах..

melky
27.10.2016, 11:35
Судя по РЭ кабель для конфигурирования использует так же сигнал RTS со стороны ПК так же как и для ИП320, есть ли данный сигнал на конвертере, который используется с ПК ?

Charlie
27.10.2016, 12:18
кабель живой, прозванивается, сом полноценный, без переходника

Gans
28.10.2016, 00:54
Здравствуйте, Charlie.
Посмотрите вот это: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=11998&page=3&highlight=%F1%EF270.
Может быть Ваш случай?

maximov2009
28.10.2016, 04:22
В чем вопрос, может кто сталкивался...

Добрый день. Вопрос уже поднимался и уже обсуждался. СП270 почему то заливается не через каждый проеобразователь ЮСБ-232. Вы же наверняка не через родной КОМ шьёте.
У меня был аналогичный случай. И картина была ТОЧНО такая, как у Вас. Бился 3 дня и мучил техподдержку. Заливал через МОКСУ -безрезультатно. Купил дешёвенький китайский преобразователь за 300р. Залилось влёт. Наверное какая то особенность чипсета преобразователей. Они используют разные мелкосхемы.
То есть соединение физическое у Вас правильное.
Так что пробуйте другой ЮСБ-КОМ.
С уважением.

melky
28.10.2016, 11:29
Полноценный Com без переходника покажите ? стационарный комп что ли ?

Charlie
28.10.2016, 19:21
Всем спасибо, тема закрыта, Gans был прав, в штырях неконтакт, расшевелил немного по сторонам, все заработало...
ЗЫ: Действитльно, не совсеми ЮСБ-ком преобразователями работает, пробовал на двух китайских, один заработал, второй нет (не вдавался в подробности производителя, скорее всего в нерабочем не было 7 контакта), на встроенном на ноутбуке ком заработал влет...