Просмотр полной версии : САУ-МП алгоритм 20 на переменном токе не реагирует на электроды



FPavel
27.10.2016, 10:34
На "заброшенном" (ещё в 2009 году) наладчиками объекте настраиваю автоматику.
Среди прочего - уровень исходной воды в баке-накопителе по двум электродам поддерживается САУ-МП. Что я с ним делал:
1. По ошибке стоял прибор с 15-м алгоритмом. При помощи программы-конфигуратора заменил на 20-й алгоритм.
2. Далее, перемычки на входах оставил лишь на 2 (вторых) контактах - т.е. работа с переменным током. Внутренняя настройка - тоже с переменным током - проверяется миганием лампы "РУЧ" в "Режим 3. Изменение опорных напряжений входных компараторов" - перемычки на 3 и 8.

Но, получается, что погружённый в воду электрод, не вызывает свечения соответствующей лампы. Кроме того, замыкание пинцетом входа и "общего" - также не приводит к свечению.

Изменил опорные напряжения на входах с 1000'0000 на 1111'1100 (просто добавлял по 1 до срабатывания) - вроде бы стало работать, но через неделю приезжаю - опять нет реакции на погружённые электроды, замыкание входов пинцетом.

Махнул рукой - вернул опорные напряжения в исходные 1000'0000 и установил перемычки на 1 и 2 контакты входов (на постоянный ток) - все работает. Но соратники обещают быструю (1-2 года) коррозию электродов от работы на постоянном токе.

Подскажите, пожалуйста:
1. САУ-МП не лучший выбор для работы с погружными электродами на переменном токе? Лучше выбирать БКК1, САУ-М6 (работал с ними - без нареканий)?
2. Если есть опыт настройки опорных напряжений на переменном токе - поделитесь, пожалуйста.

maximov2009
27.10.2016, 11:46
Добрый день. Быстрая коррозия, которую Вам обещают соратники обычно происходит в котельных, где для смягчения добавляют соль.
На обычной воде такой сильной нет. У нас работает годами, обычно уж когда оборудование меняется тогда и электроды с ним.
Если у Вас есть соль, добивайтесь переменки, если нет, то и так пока поработает.
Если бы это было так критично, то не делали бы на постоянке, а только переменку.
С уважением.

Eugene.A
27.10.2016, 11:52
Да никто не добавляет соль в теплоноситель. Солевой раствор используется для регенерации ионообменной смолы, после чего она отмывается водой от соли, которая сбрасывается в канализацию.

FPavel
27.10.2016, 13:06
Перед баком установлен комплексон, добавляющий какую-то химию в соотношении 2 порции добавки на 10 литров воды.

За объект сильно не переживаю - операторы принципиально не хотят работать в автоматических режимах (для начальства говорят "какой механизм (автоматизация) - всё вручную" :) и подтверждают положением переключателей, а начальники на данном этапе ещё не приняли решение об увольнениях операторов, поэтому с меня спрос пока не строгий).

Но для себя, на будущее, хотел бы уяснить принципиальную возможность работы САУ-МП в алгоритме 20 с электродами на переменном токе, тратить ли время на следующем объекте или сразу - "постоянный ток".

Сразу отмечу, что на новых объектах применяем САУ-У (пока только для насосов), поэтому САУ-МП для меня - редкость, уже уходящая.
Для насосов, возможно, уговорю инертных проектировщиков применить СУНА, но это потом.

Эдуард_Н
27.10.2016, 18:43
При конфигурировании САУ-МП на 20 алгоритм я изменял параметры в самом алгоритме через прогу, тоже ни как не реагировал на электроды, сейчас какие даже не вспомню.

FPavel
27.10.2016, 20:14
Т.е. всё работало.

У меня проблема в том, что WinXP (для которого работоспособен конфигуратор) и LPT есть на стационарном компе в офисе, а объёкт в другом городе. Неугомонный прогресс :)

Если представится возможность - ещё поколдую с настройками, проверю контакты на баке.