Просмотр полной версии : Глючит ПЧВ При включении в сеть модулей МВ110-8А
evgeni293
27.10.2016, 10:32
Доброго времени суток. Имеется шкаф управления, содержит в себе СПК207, 2 модуля МВ110-8А,2 модуля МУ110-8Р,2 модуля МУ110-8И, 1 модуль МУ110-16ДН, ПЧ Danfoss FC51. Могу управлять ПЧ с СПК и ПК без проблем. Проблема появилась, когда в проект включил модули и началось. ПЧ начал отключать питание движка, резко тормозить и разгоняться. Как только удаляю из проекта оба модуля МВ110-8А, все работает нормально. В чем причина? Опыта работы маловато.
maximov2009
27.10.2016, 11:52
Добрый день. Для начала разнесите адреса приборов, минимум на 8. Может помочь.
А ещё лучше используйте 1 дискретный выход для пуск/стоп и 1 аналоговый для управления скоростью. И исключите ПЧ из 485. Не может быть чтобы все выхода заняты.
С уважением.
evgeni293
27.10.2016, 13:49
Добрый день. Для начала разнесите адреса приборов, минимум на 8. Может помочь.
А ещё лучше используйте 1 дискретный выход для пуск/стоп и 1 аналоговый для управления скоростью. И исключите ПЧ из 485. Не может быть чтобы все выхода заняты.
С уважением.
Я бы с радостью, но начальство требует соединение по RS-485, да и надо некоторые характеристики из ПЧ получать. ПЧ имеет адрес 1, остальные устройства начиная от 10 и по 38
maximov2009
27.10.2016, 14:46
Попробуйте на экран ПЧ выводить поочерёдно те параметры, которые Вы передаёте по сети. Для начало задание частоты. Если задание плавает, то скорее всего что то с обменом. Данфос позволяет очень много параметров выводить на экран. довольно удобно при таких непонятках.
Возможно не успевает обмен. Может попробовать изменить скорость обмена.
evgeni293
27.10.2016, 15:29
Попробуйте на экран ПЧ выводить поочерёдно те параметры, которые Вы передаёте по сети. Для начало задание частоты. Если задание плавает, то скорее всего что то с обменом. Данфос позволяет очень много параметров выводить на экран. довольно удобно при таких непонятках.
Возможно не успевает обмен. Может попробовать изменить скорость обмена.
Скорость обмена 38400, максимальна для ПЧ. Такое чувство, будто задание прерывается и в 0 встает, частотник реагирует ну и начинается расколбас. Сейчас снизил скорость обмена до 19200 в модуле ввода ан.сигн. и в ПЧ. Реагирует на команды само собой медленней ( что неприемлемо ТЗ) проблема осталась, все так же дергается.
maximov2009
27.10.2016, 16:29
Конкретно с этим ПЧ не работал, но где то должно быть в менюшке - реакция на потерю управляющего сигнала. Это сродни пункту - действие при возобновлении питания. Не у каждого ПЧ такое есть, но данфос навороченная штучка, может и есть. Да ещё там бывает несколько наборов управления, может быть при потере одного источника управления он переходит на другой, а там 0.
И попробуйте всё таки вывести именно задание на экран. Если оно пляшет, значит именно здесь собака порылась.
evgeni293
27.10.2016, 17:26
Конкретно с этим ПЧ не работал, но где то должно быть в менюшке - реакция на потерю управляющего сигнала. Это сродни пункту - действие при возобновлении питания. Не у каждого ПЧ такое есть, но данфосс навороченная штучка, может и есть. Да ещё там бывает несколько наборов управления, может быть при потере одного источника управления он переходит на другой, а там 0.
И попробуйте всё таки вывести именно задание на экран. Если оно пляшет, значит именно здесь собака порылась.
8-04 поставил в 3(Фикс. скорость), частотник вообще сбрасывает в Reset. Связался с поддержкой Овен, помочь не смогли, проблема для них уникальна. Проблема осталась. Предположили, что проблема в самом ПЧ.
alexfromnn
27.10.2016, 18:10
Можно попробовать подключить частотник отдельно от модулей на другой сом-порт и посмотреть как будет себя вести
Скорее всего проблема возникает из-за потери связи с ПЛК. ПЧВ у вас запрограммирован так, что при потери связи он останавливает двигатель. Надо попробовать увеличить время реакции на потерю связи.
8A как опрашиваем ? Чохом 48 регистров ?
evgeni293
31.10.2016, 09:09
8A как опрашиваем ? Чохом 48 регистров ?
В репозитории устройств эти модули имеются. Я просто их добавил и адреса прописал.
приборист
31.10.2016, 10:23
8A как опрашиваем ? Чохом 48 регистров ?
+1
Проблема в этом.
Не любит ПЧВ когда мимо 48 регистров пролетают разом);)
Прибористу - привет. Наш человек.
Туда тоже
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=25433&page=2
Не любит ПЧВ ... Зато после - годами без проблем (у меня есть 4 года)
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot