PDA

Просмотр полной версии : Настройка ПР200 в качестве Master-устройства



alexfromnn
26.10.2016, 15:31
Всем добрый день!
Есть некоторые вопросы, касающиеся настройки ПР200 на работу в качестве мастера сети (ModbusRTU)
1. В справке написано, что после добавления Slave-устройства в конфигурацию необходимо задать булевскую переменную для параметра "Опрос", чтобы разрешить/запретить опрос данного устройства. Правильно ли я понял, что если переменная не будет задана, то опрос также производиться не будет?
2.Добавление и настройка переменных Slave-устройства (регистров):
- в чем будет отличие, если флажок "Запись по изменению" будет установлен или сброшен?
- что подразумевается под принудительным чтением/записью переменной (параметры "Запуск чтения", "Запуск записи")?
- что будет, если для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" не будут выбраны переменные?
- если переменные для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" все-таки заданы, то правильно ли я понимаю, что при значении "1" будет происходить принудительное чтение/ запись, а при "0" нет?

Ревака Юрий
26.10.2016, 15:57
Всем добрый день!
Есть некоторые вопросы, касающиеся настройки ПР200 на работу в качестве мастера сети (ModbusRTU)
1. В справке написано, что после добавления Slave-устройства в конфигурацию необходимо задать булевскую переменную для параметра "Опрос", чтобы разрешить/запретить опрос данного устройства. Правильно ли я понял, что если переменная не будет задана, то опрос также производиться не будет?
2.Добавление и настройка переменных Slave-устройства (регистров):
- в чем будет отличие, если флажок "Запись по изменению" будет установлен или сброшен?
- что подразумевается под принудительным чтением/записью переменной (параметры "Запуск чтения", "Запуск записи")?
- что будет, если для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" не будут выбраны переменные?
- если переменные для параметров "Запуск чтения" и "Запуск записи" все-таки заданы, то правильно ли я понимаю, что при значении "1" будет происходить принудительное чтение/ запись, а при "0" нет?

Добрый день!

1. Будет, просто Вы не сможете им управлять.
2.
-если установлен, то посылка будет отправляться если переменная изменяется, удобно если это разовое действие, чтоб не грузить канал
-управление обменом
-читаться регистры будут, а записываться если и запись по изменению выключена-нет.
-да

alexfromnn
26.10.2016, 16:13
Спасибо, все разъяснили