Просмотр полной версии : МДВВ прошивка
Здравствуйте. Слышал что есть новая прошивка для МДВВ, устранены
ошибки при работе по модбус. можноли перепрошить МДВВ самостоятельно или надо везти модули к вам.
Вот еще вопрос. В сети 485 ПЛК и 5-ть МДВВ, протокол МодБус, 3-ри работают стабильно, 1-н не управляется по выходам (входы читаются исправно), 2-ой переодически отключается.
Здравствуйте. Слышал что есть новая прошивка для МДВВ, устранены
ошибки при работе по модбус. можноли перепрошить МДВВ самостоятельно или надо везти модули к вам.
Вот еще вопрос. В сети 485 ПЛК и 5-ть МДВВ, протокол МодБус, 3-ри работают стабильно, 1-н не управляется по выходам (входы читаются исправно), 2-ой переодически отключается.
Прошивка 1-09 - последняя. Замена прошивки производится в сервисных центрах, самостоятельно не выйдет.
Проверьте прошивку первого некорректно работающего МДВВ и напишите.
Что значит периодически отключается? Если можно, подробнее, при каких условиях и как он отключается?
МДВВ управляет контакторами, пока контакторы выключены все стабильно, после включения последовательно 3-х контакторов работает 5....30 сек затем проподают сигналы чтения входов МДВВ и отключаются выходы, через 3..4сек работа востанавливается и все повторяется.
Вопрос ???
линия связи 5-ти МДВВ и ПЛК100 примерно 250...300 м. При установки на концах линии резисторов 120 ом 3-ри из 5-ти МДВВ прекрощают обмен (нет ни чтения ни записи, не моргает индикатор RS485). С чем это связано и как от этого избавиться ?
проект см. выше
МДВВ управляет контакторами, пока контакторы выключены все стабильно, после включения последовательно 3-х контакторов работает 5....30 сек затем проподают сигналы чтения входов МДВВ и отключаются выходы, через 3..4сек работа востанавливается и все повторяется.
Вопрос ???
линия связи 5-ти МДВВ и ПЛК100 примерно 250...300 м. При установки на концах линии резисторов 120 ом 3-ри из 5-ти МДВВ прекрощают обмен (нет ни чтения ни записи, не моргает индикатор RS485). С чем это связано и как от этого избавиться ?
проект см. выше
попробуйте поставить rc-цепочки на выходы МДВВ, должно помочь от помех, наводящихся контактором. Пример в данной ветке
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=1312&page=6&highlight=rc+%F6%E5%EF%EE%F7%EA%E0
А как вы подключали сопротивления? А без них работало или вы не проверяли? Опять же вопрос о прошивках не работающих и работающих МДВВ.
прошивкв МДВВ 1.08 Резистор 120 ом устанавливал на клемы А и В на конце линии связи. Сегодня поменял 4-ри из 5-ти МДВВ, перестал работать тот который работал, установил скорость передачи 57600 бит (была 115200) снял резисторы заработало !!!
возможно что емкость линии связи создает неподходящие условия для работы RS485.