PDA

Просмотр полной версии : УТ24 не устанавливает значение inp больше 3



Anri191283
25.10.2016, 22:55
Взялся за настройку данного девайса, информации мало о параметрических значениях настроек. Но вот столкнулся с проблемой, что INP не ставится больше 3, т.е. значение 1, 2 и 3 и все, а мне необходимо либо 6, либо 7. В Ютюбе нашел видео с такой же проблемой, а решения нигде и нет....

Что делать?????

maximov2009
26.10.2016, 05:25
Добрый день. А какой у Вас год выпуска прибора? Скорее всего прошивка старая а руководство Вы смотрите для нового. Я с таким частенько сталкиваюсь с ТРМ.
С уважением.

Anri191283
26.10.2016, 09:11
Год выпуска указан 2016
А как обновить прошивку и где ее взять?
Еще вопрос, за что отвечает параметр indX, в инструкции он упомянут, а что это - нет....

Заранее благодарен!

maximov2009
26.10.2016, 10:55
И снова здравствуйте. Сами Вы навряд ли прошьёте, да и скорее всего не в прошивке дело. Раз прибор новый.
Скорее всего у Вас конфликтуют параметры rESt и Inp. Почитайте пункт 3.1.7 rESt не может быть больше 3, если Inp больше тройки и соответственно наоборот. Это стандартная процедура блокировки параметров.
Насчёт indX - это то что отображается на индикаторе. В РЭ конечно мутновато написано, тут с Вами согласен. Скорее всего должно быть что то в соответствии с пунктом 3.2.2.2 То есть если по умолчанию стоит 3, то должен показывать шаг программы.
На крайний случай можно и экспериментально попробовать. Или звонок другу в техподдержку.
С уважением.

zendo057
26.10.2016, 11:12
Помнится был такой случай.Нужно установить заводские настройки,установить параметр inp,а затем все остальные.
indx-режим индикации х обозначает номер канала.

Anri191283
26.10.2016, 11:34
А как тогда установить заводские настройки, в инструкции так и не нашел ни слова об этом...

maximov2009
26.10.2016, 12:19
А сейчас у Вас эти 2 параметра в конфликтном состоянии или нет?

Anri191283
26.10.2016, 18:19
Не понимаю что у меня за состояние, не знаю как в заводское состояние сбросить и не знаю как INP поставить 6 или 7...

maximov2009
27.10.2016, 05:02
Добрый день. Я имел ввиду состояние параметров rESt и Inp. То есть превышает ли какой нибудь из них 3. То есть ещё раз повторюсь. Если один больше 3, то другой не даст выставить значение больше 3.
Сброс на заводские уставки скорее всего осуществляется набором нужного кода как при разблокировке. Какой он не знаю.
Попробуйте всё таки прямой звонок другу в техподдержку.
С уважением.

zendo057
27.10.2016, 23:01
В паспорте на прибор,страницу не помню,вроде в конце где описаны параметры в последней строчке указаны заводские параметры,вбить их нужно в ручную.И попробуйте как советует maximov2009