PDA

Просмотр полной версии : Винтик однопортовый и ПЛК150



жекон
25.10.2016, 21:19
Блин народ не могу законектить 6070ip с 150 второго экземляра нет ни одного не другого все же под заказ работают, до этого вообще проблем с винтиками не было, а тут сразу флеха в Fat32 он не понимает, подсунули в NTFS проглотила, а конекта так и не добился, может кто уже сталкивался?

приборист
25.10.2016, 22:50
Ну как бэ по кофейной гуще гадать - не интересно.
Проекты нужны.

жекон
26.10.2016, 05:18
да при чем здесь проект, я про чисто физическое соединение, по RS232 раньше когда стояло 2 гнезда, вообще не замарачивались цепляли шнурком из комплекта ПЛК, даже перемычку не выкусывали а теперь халява кончилась, 2 дня уже бьюмся пояли по всякому ни в какую

melky
26.10.2016, 08:47
схемы винтека в студию или за вас еще и мороженное кушать ?

жекон
26.10.2016, 11:51
27279 Вот распиновка

melky
26.10.2016, 12:01
И что вам там непонятно ? Проверить так ли необходимы сигналы RTS, CTS для панели, если необходимы то не уверен что есть они у ПЛК150.
Тогда цеплять по RS485, проверить, чтобы в панели не был включен 4-х проводный режим.

Собственно к какому порту ПЛК150 вы ее присобачить хотите ?

Вы партизан ?

И ничего, что разъем панели Rx, Tx для 232 находится не на 2 и 3 контактах, не, не смущает совсем ?

жекон
26.10.2016, 12:04
к 232 485 занят, мы этих проектов сделали ни один, а на этот раз такая панель пришла, мы перепаяли провод все равно ни чего не можем добиться

melky
26.10.2016, 12:15
Еще раз и внимательнее, как себя ведет панель БЕЗ сигналов RTS, CTS ?

Нормальный (полный) преобразователь есть под рукой и почитать панель со SCADA или родным ПО панели ?
Если она требует эти сигналы не только при программировании как ИП-320 но еще и при работе, то я вообще не уверен, что ПЛК ее сможет поддерживать.

Или на панели их надо замкнуть между собой.

Например использовать модемный кабель КС с выключенным переключателем.

жекон
26.10.2016, 12:21
Вот я тоже в этом направлении думаю, преобразователь не помню пойду искать

lara197a
26.10.2016, 13:22
Да ненужно панели ничего, кроме ТХ RX и земли.
Полный порт не нужен 100%

capzap
26.10.2016, 14:12
а что нибудь типа этого прочитать нельзя? стр 4 например

lara197a
26.10.2016, 15:46
а что нибудь типа этого прочитать нельзя? стр 4 например

Наши люди однако не читатели.
Наши люди писатели :o

BETEP
26.10.2016, 18:04
Нет новых проблем с iP серией.
Порт другой, распайка кабеля соответственно другая и старый привычный для iH или iE не подойдёт.
С флешками бывают глюки, похоже что причина в контроллере флешки. т.е. не все подходят. С продвинутой ie такая же фигня, загрузка практически с любой, а под архивы и расширенную память не все флешки подходят.

а что нибудь типа этого прочитать нельзя? стр 4 например

вообще то 6070ip и 6071ip это разные штуки, и подходящая распайка в конце пятой страницы.