lomtik
24.10.2016, 00:06
Доброго времени суток! Подскажите по подключению преобразователя давления ПД100 к МВ110 - см. приложенный файл. Запутался в инструкциях. Рис.3 - верно?

Сергей0308
24.10.2016, 00:13
Доброго времени суток! Подскажите по подключению преобразователя давления ПД100 к МВ110 - см. приложенный файл. Запутался в инструкциях. Рис.3 - верно?

Ломтик, правильно Вы намалевали!

lomtik
24.10.2016, 00:50
Сергей спасибо, а не подскажите для чего на датчике нужен контакт №3? в схеме он не используется...а по факту есть...

Сергей0308
24.10.2016, 00:59
Сергей спасибо, а не подскажите для чего на датчике нужен контакт №3? в схеме он не используется...а по факту есть...

Разъём стандартный, бывают же датчики с выходом 0-10 В, там 3 контакта надо для подключения, я так думаю!

Зоя
31.10.2016, 11:09
Сергей спасибо, а не подскажите для чего на датчике нужен контакт №3? в схеме он не используется...а по факту есть...

Применяем стандартный разъем, для контакты 1,2 для подключения ко вторичному устройству, 4- земля. 3- контакт не используется.

lomtik
31.01.2017, 20:14
Помогите чайнику, не могу увидеть токовый датчик давления 4-20 мА ПД100 с модуля МВ110, пишет обрыв связи. Какие еще нужно настройки входа модуля задать, надо ли его калибровать, или просто подключил, указал тип датчика и всё? Какая последовательность? Может подключил не так?:
http://i89.fastpic.ru/big/2017/0131/19/1029b911eb93c8e75576a6ed3b277c19.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0131/14/cb94cbf729725d9f1dd21dbd55d2ab14.jpg

maximov2009
01.02.2017, 04:51
Добрый день. Резистор не забыли подключить параллельно входу? Он цепляется прямо на клеммник входа. Померьте ток в цепи датчика.
С уважением.

lomtik
01.02.2017, 13:49
А на МВ какие клеммы должны использоваться? 1-2 или 2-3? В описании МВ110 есть такая схема, но там 2-3 контакты используются.

Сергей0308
01.02.2017, 14:25
А на МВ какие клеммы должны использоваться? 1-2 или 2-3? В описании МВ110 есть такая схема, но там 2-3 контакты используются.

Вы определитесь, какой у Вас модуль МВ110-8А(сначала смотрели) или МВ110-2А(теперь стали смотреть)!?

lomtik
01.02.2017, 21:14
Да, Сергей вы правы, не обратил внимание. Модуль у меня мв110-224-2а. Переподключил по такой схеме. Все равно не получается. Вижу обрыв. Померил ток в цепи шунта, получилось около 0,4-0,2 мА. В цепи датчика где-то 22 мА. Понятно что для такого значения тока шунта это обрыв датчика. А что не так, хелп. Сопротивление шунта должно быть 50 ом?
Также пробовал по второй схеме и пробовал подключить на второй вход.

maximov2009
02.02.2017, 04:34
Добрый день. Если датчик не нагружен, то в цени датчика должно быть 4мА. 22 мА даёт неисправный (раздавленный) датчик. И это как раз не обрыв датчика. Сопротивление должно быть именно 50. Вы используете из комплекта или другой? Датчик брали новый или БУ?
Проверьте омметром величину шунтирующего сопротивления. Вместо датчика подключите токовый задатчик и прогоните по диапазону.
Пос схеме подключения у Вас вроде всё правильно.
Может модулю требуется перзагрузка после программирования, чтобы изменения вступили в силу. На некоторых ТРМ есть такое, пока не перезагрузится, изменений в настройках не видит.
С уважением.

lomtik
02.02.2017, 10:09
Спасибо! Всё, разобрался. Оказывается мой датчик на 0,1 Мпа или на 1 атм. максимум. Превысил диапазон входного давления. Открутил сейчас с трубы, стал реагировать и ноль показывать и меняться если подуть внутрь.

Petrovi4
03.02.2017, 09:04
Если не секрет, а какое давление у вас давило в датчик? для справки.

Сергей0308
03.02.2017, 09:15
Если не секрет, а какое давление у вас давило в датчик? для справки.

Овен, если не ошибаюсь гарантирует 1,5 кратную перегрузку без последствий, если перегрузка была более 1,5 ВПИ и датчик стал барахлить, то он возможно помер! Хотя есть датчики переносящие 10 кратную и более перегрузку!