Здравствуйте. Прибор ТРМ151-05 ИР сконфигурирован для работы с устройством фазового регулирования "Мерадат" МБТ1Ф50М2 по входу 4-20 мА. Однако в состоянии СТОП прибора ТРМ151 устройство Мерадат отображает ненулевое задание (порядка 3,5 эл.градуса), чего не наблюдается при его разомкнутом токовом входе. Соответственно этому и хх.ток нагрузки не нулевой. Какая настройка прибора ТРМ151 может убрать этот эффект?

maximov2009
24.10.2016, 04:34
Добрый день.
3.3.3 Шаги ОСТАНОВ и АВАРИЯ
Два последних Шага (№9 и №10) последней Программы технолога (№ 12)
зарезервированы в приборе для описания состояний прибора АВАРИЯ и СТОП (см. п. 5.3).
Таким образом, последняя Программа оказывается короче других на 2 Шага.
Для описания состояния СТОП (STOP) в приборе зарезервирован Шаг № 10 Программы №
12. На этом Шаге Вы можете (см. параметры Уставки, п. 3.8):
• отключить регулирование, задав нулевое значение мощности, подаваемой на
Исполнительный механизм (ИМ);
• подавать фиксированное значение мощности на ИМ;
• поддерживать регулируемую величину на уровне, заданном Уставкой.
Страница 14 руководства по эксплуатации.
С уважением.

alek-epapu
01.11.2016, 14:45
там всё по нулям. и вообще этот шаг никто не модифицировал, т.е. он настроен по умолчанию.

lara197a
01.11.2016, 15:06
Погрешность на шунте проверьте.
При необходимости подрегулируйте шунтом.
(а вообще см. пункт 12 выше)

alek-epapu
01.11.2016, 16:51
какой пункт 12? выше ничего не говорят о п.12.

maximov2009
02.11.2016, 08:13
Добрый день. А Вы РЕАЛЬНО меряли токовую петлю выхода? Может неправильно калиброван вторичный прибор. Не забываёте что НУЛЕВОЙ выход это не 0ма и не обрыв цепи, а 4ма. А вот как их воспринимает вторичный прибор неизвестно.
Так что начните с реальных замеров.
С уважением.