Просмотр полной версии : МК110-8ДН.4Р + MasterSCADA битовая распаковка состояния входов



Иван ЦУП
22.10.2016, 13:35
Здравствуйте! У меня такая проблема создаю диспетчеризацию котельной. Подключил модуль Мк110 установил OPC - Сервер загрузил в мастер скада переменные и все встало из-за того что входов 8 а переменная для всех восьми входов одна. - r:Cn. в инструкции по этому поводу написана одна фраза и та мне не понятная: "В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1,
соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером."
Объясните дураку как эту переменную расключить на 8 изменяющихся параметров. фотографию из страницы матер скада прилагается

smk1635
22.10.2016, 15:24
А 8 штук Inputs это что ?

александр 64
22.10.2016, 15:31
Здравствуйте! У меня такая проблема создаю диспетчеризацию котельной. Подключил модуль Мк110 установил OPC - Сервер загрузил в мастер скада переменные и все встало из-за того что входов 8 а переменная для всех восьми входов одна. - r:Cn. в инструкции по этому поводу написана одна фраза и та мне не понятная: "В параметре r.Cn бит, равный 0, соответствует состоянию «Разомкнут», равный 1,
соответствует состоянию «Замкнут». Старший бит соответствует входу с наибольшим номером."
Объясните дураку как эту переменную расключить на 8 изменяющихся параметров. фотографию из страницы матер скада прилагается в /ОРС сервере разбивай на биты и в скаду

Иван ЦУП
22.10.2016, 15:45
Все что показывает oPC- сервер

Иван ЦУП
22.10.2016, 15:50
Вот что такое inputs

smk1635
22.10.2016, 16:11
М-да, давно я этим ОРС сервером не пользовался. :)

Сделайте так:
Ставите распаковщик аналогового 32 битного сигнала. В настройках укажете 8 битов
27210.

Переменную r.Cn заводите на вход
27211

Получите 8 дискретных сигналов входов модуля.

Иван ЦУП
22.10.2016, 19:16
спасибо большое!!!!!